Как стать автором
Обновить
12
0
Осман Мазинов @Jmann

Software Engineer

Отправить сообщение
Посмотрите в сторону Inovert. Я с таким баловался, когда контроллер насоса разрабатывал. Однофазный вход/выход, удобен для бытового применения. так же есть и трехфазные варианты.

Примените тепловую модель :)

Проток механическим датчиком определяете или по давлению?

Для дома не плохо! Я делал подобное, только с промышленным датчиком с выходом 4-20мА, все равно лежал без дела. Сделал ещё его калибровку и защиту по сухому ходу насоса, и защиту от закисания вала(проворот вала на несколько секунд раз в сутки если насос не включался за эти сутки.) В качестве шунта на датчик использовал прецизионный резистор на 1Вт.

Также как «сбрызнуть». Я думаю суть все уловили.

Я в гараж контроллер включения света собирал и то лаком плату самодельную вскрыл, уж извините за резкость.

Я просто вот недавно пощупал Андроид благодаря ему, потому что знаю С#, а не Java.
А вы под IOS Xamarin не пробовали?
Отличная статья! Особенно по «силе». + в карму и статья в закладки.
Спасибо за книгу. Приобрел для общего развития.
Частотный привод (HVAC) применяют именно для регулирования давления в системе например по PID закону, перевод в спящий режим помпу и тд. Использовать привод только ради плавного запуска — извращение, лучше уж аналоговое устройство с фазовым регулированием (устройство плавного пуска) применять.
У него же микроконтроллер, может дополнять функционал своей программы как хочет и сколь угодно.
ТС я вам скину видео прототипа своего контроллера, он позволяет управлять 4-мя насосами с ПЧ INVT GD10. Также возможно подключать до 8 DS18B20. Датчик 4-20мА, там же реле уровня со встроенным генератором для питания кондуктометрических датчиков, защита по сухому ходу. Я как раз применил дисплей 16x2 и древовидное меню. Может что-то полезное найдете.
По поводу контакторов IEK, делали огромное количество щитков для скважинных насосов до 2,2 кВт на IEK или Chint, процент выхода из строя не большой. Но качество хромает, особенно у автоматов, узо и клемм.
image
Нужно в логику добавлять регулируемую задержку включения/отключения. Я обычно делаю в своих девайсах по две минуты в обе стороны.
В таком случае тут и экранчик не нужен… Даже в некоторых моделях насосных станций Willo индикация светодиодная или на семисегментых индикаторах. Экран в вашем случае будет необходим, если вам придется настраивать например ток двигателя, температуру, какие-то функции, и пр… Конечно же все стоит от поставленной задачи. Ставить сюда к примеру LCD 16x2 так же затратно.
Ну это классический подход. Делается на парочке реле уровня воды. Я например делал такое на обычных 74HCT123. Единственный минус, очень чувствительны цифровые схемы к помехам (особенно если рядом работает частотный привод мощностью более 5 кВт). Лучше делать вход на биполярных транзисторах, или все устройство на компараторе.
В вашем случае можно будет в принципе в дальнейшем расширять, и проект не будет легаси. Все описанное + контроль и управление удаленное.
Для поддержания стабильного давления без девиации в системе, поможет только частотное регулирование. Если просто по заданному давлению и прочим дельтам дергать насос, все равно не получите линейного поддержания давления.
STM32??? Да тут Attiny например 44 с головой хватит, с несколькими каналами для измерения уровня кондуктометрическим способом, опорник, для регулировки чуйки и тд. Как тут уже правильно говорят, можно поставить датчик давления релейный или аналоговый(тут можно посчитать косинус Фи), так же в скважину можно опускать датчики и питать их переменкой или хотя бы меандром, что бы не обростали. Это надежный способ защитить насос от работы на сухую. Можно также повесить датчик тока, и контролировать параллельно номинальный ток электродвигателя насоса.

Информация

В рейтинге
Не участвует
Откуда
Республика Крым, Россия
Зарегистрирован
Активность