Алексей Сазонов@Lyosh108

инженер

Отправить сообщение
Вылетели ИБП — как следствие, серверы начали греться. Инженер их гасил. В это время по thermal shotdown отключались батареи. Нагрузка падала, всё это остывало, а затем автоматически всё включалось. Опять начинался нагрев.


Почему при вылете (отключении?) ИБП начинает греться сервер? Что отключал инженер — сервер или ИБП? Почему по thermal shUtdown отключались батареи — ведь ИБП уже вылетел?