Да. Но они защищены как минимум автоматическим выключателем, а по правильному еще и УЗО. Может и защита от дуги в том УЗО уже есть, или поставили отдельно.
Далее, чем больше напряжение, тем меньше влияние плохих контактов (меньше ток = меньше энергии выделится на некачественном контакте).
Именно. Но в солнечных панелях всё начинается с 8 А, и 20 А - норма жизни. Все кабеля - минимум 6 мм + (хотя слыхал, что и 4 ставят). А такие токи, причём постоянные, многие видят впервые, что и приводит к печальным последсвиям.
Если подключение напрямую - то наверно да. А если в цепи есть инвертор - врядли. Он раз в N минут перепроверяет МРРТ, и гоняет панели скорее всего по всему диапазону. И доп функции с таким сервисом (построение ВАХ) есть, у инверторов. Будет постоянно вышибать.
проблемы для дома нет, пожара в доме не предвидится что на постоянном, что на переменном токе
Неправда. Я, с тепловизором, обследовал больше 100 домашних солнечных станций, разных людей, не считая своих. И проблемы с контактами есть в любом месте, где есть контакт. Каждая 6-тая станция имела проблемы (той или иной тяжести) с контактами вне панелей.
А я в который раз прошу вас сказать условия, при которых солнечная панель выдаст ток больше тока КЗ. И еще раз подчеркну, что ток КЗ и рабочий отличаются на 5%. И скажите условия срабатывания этого автомата.
В аккумуляторных системах - да, это работает. Но не в цепи солнечные панели - нагрузка.
У себя, 12 В я развёл витой парой. В видео и подсветка лестницы тоже моя. БП заземлил. Провода перегорают очень быстро, не успевая что то особо повредить, в лучае чего.
По правильному, МРРТ всегда ищет точку максимальной мощности, и снимает именно её. Но да, там стоит ШИМ, точной реализации не знаю, но работает так себе всё равно.
у меня фоток сгоревших крыш, хоть отбавляй. И это именно от той дуги, которая не стабильна, и не проблема. Это сейчас проблема №1, для солнечных станций расположенных на крыше. AFCI встроенный в инвертора (появился совсем недавно) возможно поможет с этой проблемой.
В теории да, на практике, панель может менять ток своего КЗ в зависимости от температуры, на те же ~5%. И получаем ....
Отсутствие защит для постоянного тока.
Да. Но они защищены как минимум автоматическим выключателем, а по правильному еще и УЗО. Может и защита от дуги в том УЗО уже есть, или поставили отдельно.
Тут - только вера в то, что всё сделали хорошо.
Нет, к большому току. 16-20 А в среднем.
Именно. Но в солнечных панелях всё начинается с 8 А, и 20 А - норма жизни. Все кабеля - минимум 6 мм + (хотя слыхал, что и 4 ставят). А такие токи, причём постоянные, многие видят впервые, что и приводит к печальным последсвиям.
Если подключение напрямую - то наверно да. А если в цепи есть инвертор - врядли. Он раз в N минут перепроверяет МРРТ, и гоняет панели скорее всего по всему диапазону. И доп функции с таким сервисом (построение ВАХ) есть, у инверторов. Будет постоянно вышибать.
Неправда. Я, с тепловизором, обследовал больше 100 домашних солнечных станций, разных людей, не считая своих. И проблемы с контактами есть в любом месте, где есть контакт. Каждая 6-тая станция имела проблемы (той или иной тяжести) с контактами вне панелей.
https://www.youtube.com/watch?v=S9a2oPCIMr0
Тут должно быть лучше видно. "solar dc arc" - много видео.
А я в который раз прошу вас сказать условия, при которых солнечная панель выдаст ток больше тока КЗ. И еще раз подчеркну, что ток КЗ и рабочий отличаются на 5%. И скажите условия срабатывания этого автомата.
В аккумуляторных системах - да, это работает. Но не в цепи солнечные панели - нагрузка.
Заземление корпуса. На корпус может пробить в целом ряде случаев - затекла вода, прилетел кирпич и разбил панель, провод где то коснулся, и т.д.
Проблема в том, что автоматический выключатель, в цепях постоянного тока, от солнечных панелей, выполняет роль только коммутатора.
Нужно. Но пока выходит очень плохо. Из-за этого много проблем, и пожаров в т.ч.
PS. Да, я немного полез дальше своих знаний. Тема смежная, и немного не рассчитал силы. Но основной посыл люди услышали.
Пришлось почитать больше. Да, УЗО для постоянки я представлял несколько иначе. Но не суть, спасибо!
Раньше были схемы, с заземлением минуса. Теперь не используют.
У себя, 12 В я развёл витой парой. В видео и подсветка лестницы тоже моя. БП заземлил. Провода перегорают очень быстро, не успевая что то особо повредить, в лучае чего.
Как включать / выключать будем?
Панелям - не грозит. Остальному грозит
Именно так. Ну и про остальную безопасность забывают.
По правильному, МРРТ всегда ищет точку максимальной мощности, и снимает именно её. Но да, там стоит ШИМ, точной реализации не знаю, но работает так себе всё равно.
ну выше ж видео. В Ютубе посмотрите запрос dc solar arc.
Как бы да. Но в случае аккумулятора, всё же выгорают предохранители. В случае солнечных панелей - нет.
у меня фоток сгоревших крыш, хоть отбавляй. И это именно от той дуги, которая не стабильна, и не проблема. Это сейчас проблема №1, для солнечных станций расположенных на крыше. AFCI встроенный в инвертора (появился совсем недавно) возможно поможет с этой проблемой.