Попробовал, подцепил Apple Home мой Homebridge. Все получилось, спасибо.
Обнаружил следующие недостатки:

1) Программа Apple Home нагрузками управляет, но при изменении состояния нагрузки вручную изменение состояния не отображает (в то же время Domoticz изменение состояния отображает, то есть не поступает обновление состояний от Domoticz к Apple Home). Этот баг, думаю, можно поправить.

2) Сама программа Apple Home весьма примитивна.
Что я имею в виду: у меня в интерфейсе довольно много устройств (около 50) плюс разные триггеры и они раскиданы по многоуровневой древовидной структуре, например:
root/Дом/1 этаж/Кухня/(несколько устройств);
root/Гостевой дом/Баня/(несколько устройств);
root/Теплица/(несколько устройств);
root/Ворота.
Примерно как папки и файлы.

В Apple Home можно раскидать устройства по «комнатам» и только.
Причем на первый экран можно вытащить только единичные устройства (всего 9 штук), но не «комнаты». Переключение между комнатами сделано криво. Комнаты и устройства на одном экране не отображаются.
Ладно бы можно было поставить список комнат как стартовый экран приложения, но этого тоже нет. Добраться в нужную локацию в пару-тройку кликов никак не получается.
В общем, решил, что нужно подождать, пока приложение допилят, а пока пользоваться своим.
Здорово, подскажи по шагам, как обнаружить в локалке средствами программы Apple Home работающий Homebridge?
У меня Apple Home его не видит, хотя Homebridge точно работает.
Вожусь сейчас с подключением Domoticz через Homebridge к Apple Home.
А уж к Domoticz можно подключить что угодно.
Hager покупаю по 10,90 эуро/шт, примерно такая же цена получается.
Пока никак, буду смотреть, спасибо за наводку.
Да, можно и так.
Два момента:
1) импульсные реле дороже и не больше 16А, то есть на большие токи все равно нужно добавлять контактор (поправьте, если ошибаюсь),
2) кнопки
У светодиодных светильников на самом деле большой стартовый ток. Нет, не так. У дешевых светильников и драйверов к ним на самом деле большой стартовый ток. Это реальная проблема, при большом количестве светильников выгорают контакты выключателей, отрубаются автоматы с характеристикой C и приходится ставить автоматы с характеристикой D.

Но лучший способ решить проблему — использовать дорогие драйвера с плавным запуском.
Ну да, удорожают. Например, хороший мощный четырехполюсный контактор на 63А может стоить 4000-6000 руб. плюс информационный допконтакт 1000 руб. А что делать?
В любом случае, коммутировать мощную нагрузку напрямую с контроллера не получится.
>Данная схема исключает возможность использования н-количества выключателей. Как например для гостиной, или коридора.
Я в таких случаях использую схему управления с перекрестными выключателями. Их можно хоть десять поставить в цепочку, гуглите «Управление освещением с трех мест и более мест».

>Минус в том, что если сам модуль выходит из строя, то кнопочками нагрузку уже не включишь.
О том и речь. А еще пользователям привычнее переключатель, а не нажимная кнопка.
Реле или контактор обычные. Немного не понял вашу мысль по поводу замены ручного переключателя на импульсный.
Да, согласен, это моя ошибка, конечно, нужно рвать фазу