Спасибо, поправили :)
На конкретной картинке — ДГУ SDMO T1900. Также используем и FG Wilson. В зависимости от модели и загрузки дата-центра, 1 ДГУ может проработать от 6 до 12 часов на запасах топливного бака. В нашем последнем дата-центре NORD-4 есть топливохранилище, из которого топливо автоматически поступает в бак работающего ДГУ. Этот дата-центр может автономно проработать более суток.
Не совсем. Открыть кейдж и работать в нем может только сотрудник со стороны заказчика, т.е. владелец этого кейджа. Если даже предположить, что другой наш заказчик попытается зайти в этот момент в кейдж, то это сможет отследить и предотвратить: а) сотрудник заказчика в кейдже и б) дежурный инженер, который всегда сопровождает клиентов в машинном зале.
Основное назначение кейджа все-таки не в защите людей в нем, а в защите от неавторизованного доступа в отсутствие представителей заказчика и случайных физических контактов с оборудованием.

Среднее потребление топлива каждой ДГУ при 50% — 150 л/ч. 16*150=2400 л/ч. На сутки получается около 60000 л при 16 работающих ДГУ.
Про обслуживание таких дата-центров можно узнать на наших бесплатных семинарах про «Управление инженерной инфраструктурой ЦОД»
Нет, СКУД на стойках и кейджах автономные, и они не отключаются во время пожарной тревоги. Риска застрять в кейдже во время пожара нет: когда заказчик находится в кейдже, он работает при открытой двери в кейдж и не запирается там изнутри.
Спасибо.
У нас масштабируемая СКС.
Изначально делаем основные межзальные и межэтажные связки разных типов (оптика, медь).
Когда мы понимаем, что резерв уменьшается (за этим следят наши специалисты, используя кабельные журналы), мы достраиваем новые. Таким образом получается быстро прокладывать новые кроссировки и уходить от проблемы избыточности.

Спасибо! Эта кофта — часть формы дежурных инженеров. Приходите к нам работать ;)
Спасибо! Первые две очереди еще не заполнены полностью. В 2017 еще две очереди дата-центра, а дальше уже поглядим :)
Пассажирский лифт будет со стороны офисной части, которая еще не открылась.
По лестнице в NORD-4 придется подниматься максимум на 3 этаж — выше машинных залов нет :)
Все цены предоставляются по конкретному запросу.
Под фальшполом тоже решетка.
Рады, что пост оказался полезным.
Аналогичная статья для облачного провайдера под вопросом, так как здесь мы стараемся рассказывать о вещах, которые интересны именно пользователям сервисов.
Нет, таких возможностей VMware не анонсировала.
В теории это можно сделать, если между нодами использовать не внешние адреса, а внутренние. Но надо потестить.
3 хота — очень опасная конфигурация. Нужно хотя бы 4 или 5.
Будем ждать подробностей.
Если же вы про то, как сделать так, чтобы тепло, выделяемое оборудованием, шло в дело, то это мы тоже практикуем: зимой отапливаем часть офисных помещений тем самым теплом, которые выделяют сервера при работе.
Все бы ничего, но стоимость солнечных батарей сегодня такова, что ваши капитальные затраты на них будут сильно больше, чем экономия на электроэнергии в нашем регионе. И если накрыть сверху, то все действительно «накроется»: под панелями будет скапливаться горячий воздух :)
Спасибо. Будем округлять, чтобы не так пугающе выглядело)