>> Пробовал пару лет назад.

Не-не-не… для openscada пару лет — это очень много… вы посмотрите ChangeLog… там чуть ли не каждый день… «улучшено… исправлен… пересмотрено...»

>> С одной стороны — «круто», да ещё и под linux!..
Не то слово: весь вопрос только в том куда «влезет» openscada, т.е. вопрос к железке с линуксом — чтоб там собралась openscada — вы видели примеры «запихивания» ее в LinPac и Segnetics SMH 2Gi? Все упирается в железку, на которой можо проверить/собрать. Например, контора Prosoft Techology делает разные модули для ПЛК Rockwell и Schneider (модули с модбасом, свободнопрограммируемые на Си под ДОС, корректоры газа — всего это у роквел и шнайдер нет) и есть у них модуль для ControlLogix с Linux на борту — Linux Development Module for ControlLogix MVI56E-LDM image / Так вот — хотим получать алармы с меткой времени ПЛК (как у WinCC +STEP7), но для openSCADA на АРМе, а если openSCADA «залезет» в этот модуль, то возможно.
Влезет или нет:
CPU = 400MHz ARM9 G20

Operating System = Linux (kernel 2.6.22)

Linux Distribution = Timesys

System Memory = 64MB SDRAM

Flash Memory = 256MB NAND Flash

Compact Flash = 16GB max supported (not provided)
+ LDMdevKit — Linux Development Module — не известно что в нем…
В программе ПЛК передаем нужные теги в модуль с линукс, там openscada + ваш пользовательский (возможно модбасо-подобый) протокол (который поставляет зачения тегов с меткой времени) и на стороее АРМа пользовательский протокол «разматываем». Если сами не осилите — у Ромы оооочеь демократичные цены. Так что я даже боюсь представить, что он может за 500 тыр сделать… Может даже на Windows портировать :)

12 ...
55

Информация

В рейтинге
Не участвует
Зарегистрирован
Активность