уберу-ка я это фото от греха подальше. а то все почему-то этот триком видят. как он сюда затесался, неизвестно. как в том анекдоте: «Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Дмитрий Харатьян и Джессика Альба в фильме „Что здесь делает Дмитрий Харатьян??“
ну, если уж вы прилетите в москву, чтобы, пусть и среди прочего, посмотреть дата-центр, то не устроить вам экскурсию было бы просто свинством. так что, как соберетесь — пишите, что-нибудь придумаем )).
чуть выше уже был ответ, цитирую: «у MSA есть разные модели с разным количеством SAS портов. Ахитектура следующая: сервер в котором 12 дисков + MSA в которой еще 12 дисков, и GPFS который умеет балансировать данные по дискам в зависимости от нагрузки. А в сервере уже все диски подключены к контроллерам и уходят в два порта IB 40Gb/s».
большая часть шкафов — АРС, еще несколько Rittal. планируются к установке жидкостные стойки Schaefer Uniqle, вся инфраструктура и помещение под них готовы.
на текущий момент информация следующая: автоматикой был отключен кондиционер, работающий на ряд не до конца заполненных стоек, где, в том числе, было установлено оборудование нескольких клиентов, и компании «Оверсан-Скалакси».
остальные кондиционеры работали, поэтому проблема была замечена не сразу. в результате часть оборудования была автоматически отключена во избежание повреждения от перегрева.
потеря времени была вызвана долгим распознаванием проблемы и временными затратами на ручной пуск кондиционера, заблокированного автоматически.
производится перенастройка и повторное нагрузочное тестирование системы охлаждения, приняты кадровые меры.
коммутатор рассчитан на годы работы, и используется в системе облачного хостинга «Оверсан-Скалакси». насколько мне известно, дела у компании идут нормально, наблюдается стабильный рост.
экскурсии мы устраиваем регулярно. правда, для потенциальных клиентов. думаю, через какое-то время мы кинем клич в блоге и организуем экскурсию для десятка счастливчиков (больше просто сложно).
боюсь, не смогу назвать цифры — коммутатор используется компанией «Оверсан-Скалакси» и лишь размещен в нашем дата-центре. с их разрешения я и написал этот пост — уж больно масштабный аппарат. возможно, кто-то другой, знакомый со спецификой, сможет вам подсказать.
ситуацию прокомментирую в ближайшее время. о сбое знаю, но подробности выясняются. в любом случае, без внимания инцидент не оставим. «основная версия следствия» на текущий момент — человеческий фактор.
остальные кондиционеры работали, поэтому проблема была замечена не сразу. в результате часть оборудования была автоматически отключена во избежание повреждения от перегрева.
потеря времени была вызвана долгим распознаванием проблемы и временными затратами на ручной пуск кондиционера, заблокированного автоматически.
производится перенастройка и повторное нагрузочное тестирование системы охлаждения, приняты кадровые меры.
это все, что я могу сообщить на данный момент.