Крутой девайс! Тоже на даче использую для всякого рода автоматизации и мониторинга.

Отличная статья! Спасибо!

Тоже "бывалый" АСУТП-шник, почитал, интересно как кто делает...

По своему опыту глаз зацепила строка:

На DIO стоят прикольные вставные коннекторы, не надо ничего крутить отвёрткой

У вас они хоть сьемные, заменить можно. Короче, как получилось у меня. Шкаф управления отоплением предприятия - ящик "Rexant", нержавейка, исполнение IP64 (промышленное, герметичное). Два блока питания с пласмассовыми коннекторами как у вас, но несьемными. Остальное оборудование с винтовыми клемниками. Шкаф управления в помещении котельной, устоявшаяся температура внутри шкафа ~60C.

Года через 4 во время профилактических работ сломался приводной рычаг на коннекторе одного блока питания - старение пластммасы от повышенной температуры. Пришлось превентивно менять оба блока, хорошо дело было летом, не сезон. С тех пор зарекся эксплуатировать такие клемники.

Да, понимаю. Даже в нормальных условиях, например, коннектор RJ45 рассыпается через три года. А при 60 градусах то и за год, наверное.


Ещё когда щупал этот клеммник, понял что такая быстрозажимная конструкция - это и плюс и минус. Если, допустим, нужно собрать десяток однотипных шкафов по проверенной схеме, то такие клеммники это лучший вариант. Ну и, как вы говорите, если это не экстремальные условия эксплуатации. А если это пока тестовая схема, то придётся немного попотеть. Потому что вставлять провода можно без проблем, а доставать обратно не так удобно.