Комментарии 13
Только для роутеров возможно лучше подлойдет dc-dc ИБП
Кпд может и выше, но там у меня куча разнородного оборудования, которые и 9в и 12 и 24 едят, поэтому с розетками проще
Нуу dc-dc преобразователи никто не отменял, неразвязанные китайские на ватты/десятки ватт вообще стоят рубль ведро что называется. Плюс у тех же низковольтных ибп от Marsriva и некоторых других есть сразу по нескольку видов выходов с разными напряжениями. Да и устройства с бп на 9В вероятней всего нормально будут и от 12В работать- для успокоения души можно разобрать и посмотреть на вход- какие электролиты стоят на входе и какая микросхема dc-dc понижайки- если на 16В или выше, то можно и не заморачиваться.
dc-dc повышающие напряжение от 12в для нагрузки средней мощности уже дадут большую силу тока по линии 12в, что не есть хорошо. А для пары роутеров и маломощного мини-пк от 12в есть такие, подзаряжающий dc-dc ИБП будет чуть проще.
Отличная идея, что может пойти не так? Например, купить новую точку доступа на 47В или через полгода узнать, что сгорел один из множества dc-dc и унес за собой роутер ценой в 15к.
Идеи DC UPS очень хороши, но как эксперимент, а не прод на оборудовании ценой в штуку баксов.
тот российский гений, который придумал что бесперебойник должен работать с UPSilon 2000 конченый.
1) софтины нет на сайте российского производителя
2) на торрентах штуки 3-5 разных версии, подходит только одна
3) софтина врет как дышит, с каждым ребутом ос надо физически шнурок перетыкать
4) температуру не показывает
5) выключатель пищалки - только когда активно приложение, при ребуте ОС забывается настройка
6) нет никакой возможности для смарта настроить нижний предел вольтажа, когда включается buck режим, это капец как бесит когда он начинает жрать батарею при входном 219В
за 2 года на 5 кВт ибп деградировало 2-3 аккума, так что нагрузку в 5-7% он держит где-то пару часов, причем нелинейно.
Да там я так понимаю просто скопировали/купили готовые мозги чтобы не париться, да впихнули в упс, причем ещё и рандомно по моделям. А софт на сайте есть, они там прям дают архив с ключиком в архиве)
modbus от MUST'a конечно поинформативнее будет, хотя софт такой же древний
А аккумы литий или свинец? Раньше на свинцовых сидел со старыми Powercom'овскими упсами, каждые год-два менял аккумы, в прошлом году плюнул, купил Lifepo4, к ним "Энергию", как самый дешёвый ибп, поддерживающий литий и вроде пока что доволен, на двух 12в90ач аккумах нагрузку 300-350вт в виде сервера свои ~6ч держит честно
Хех. Мы на работе интегрировали стоечный Systeme Electric, чтобы агрегат включался-выключался по кнопке. Так при смене модели у них поменялась логика работы аварийного отключения, на которую мы опирались. Пришлось плату управления переразводить. Теперь, ёкарный бабай, два варианта.
Подскажите, а как удалось разведать все адреса modbus, на которых отвечает must подобный ups?
Вроде бы нашёл какой-то issue на гитхабе, там таблицу адресов выкладывали, год назад было, уже точно не вспомню.
А так можно примерно таким скриптом прогнать, посмотреть
for b in 1200 2400 4800 9600 19200 38400; do
for a in 1 2 3 4 5 6 10 16 247; do
for t in 3 4; do
out=$(mbpoll -a $a -r 1 -c 1 -t $t -b $b -P none -1 -o 0.3 /dev/ttyUSB0 2>&1)
if ! echo "$out" | grep -q "timed out\|failed"; then
echo ">>> ОТВЕТ: baud=$b slave=$a fc=$t"
echo "$out"
fi
done
done
done
echo "скан завершён"Привет! А подскажи пожалуйста, какой акб лиферо используешь?

ИБП Энергия Smart.2 в Home Assistant: два одинаковых с виду ИБП и два разных протокола