Комментарии 20
странно, что автор удивляется разности в 10% по влажности, но не удивляется разности по температуре в 0.5 градусов. При этом не указывает, какой точность по даташиту для каждого датчика по влажности и по температуре.
Если уж сравнивать влажности, то важным значением является 100% влажность, как минимум в теплице. Выпадение росы грозит фитофторой и вершинной гнилью помидорам например.
Отдельный вопрос - насколько все эти датчики оригинальные и соответствуют даташитам. Для DS18B20, например, 99.9% того, что можно купить - это клоны и точностью раз в 10-20 хуже заявленного в даташите
Для DS18B20, например, 99.9% того, что можно купить - это клоны и точностью раз в 10-20 хуже заявленного в даташите
Справедливости ради: оригинал заявляет точность 0.1°. В десять раз хуже (1°) - допустимо для очень большого числа применений.
Проблема С подделками не столько в точности, сколько в надёжности. С точностью - приходится их тарировать: проверять все сплошняком и либо выбраковывать, либо вводить поправку.
Есть и не подделки - китайские аналоги 18b20. Они часто работают не хуже. Просто у них разброс в партии больше, чем у оригинала.
Есть и не подделки - китайские аналоги 18b20. Они часто работают не хуже. Просто у них разброс в партии больше, чем у оригинала.
разброс может быть до примерно 5 градусов плюс встречаются явно гонящие шум. Классификация и детекция вариантов тут
из 4х датчиков во влажность умеют только 3, что даже написано внутри статьи.
Но видимо вычитывать за ЛЛМ западло, в другом случае, клик-бейт заголовок тоже против правил.
Там отдельный датчик влажности рядом с bmp, но это не меняет суть вопроса .
Но это все не так интересно, у меня есть десяток bmp280 с алиэксресса (хотел бме280) но видимо промазал кнопкой. И я уверен, что если я их подключю все вместе, там будет разброд и шатание. потому как они дешевле чем на маузере/диджикее или даже lcsc
Всё критически зависит от движения воздуха рядом - дыхнул на них не равномерно и цифры ещё больше разъедутся.
Чтобы понять, надо строить стенд - закрытый объём, перемешивалка воздуха,,равномерное поступление и извлечение воздуха и т.д.
Да, плюс ко всему этому, самая больная тема датчиков влажности - гистерезис.
А ещё, они обычно пересушенные, лучше положить на несколько дней во влажную среду. Короче, там куча тонкостей - к датчикам HIH от Honeywell несколько документов шли по их хранению, использованию и чего-то там ещё, не помню)
Вот! Неподвижный воздух - НИ О ЧЁМ! У вас два сухих\влажных термометра висящих рядом в неподвижном воздухе будут разное показывать. Хотя куда уж точнее - это эталон. Тем, кто не сталкивался, сложно поверить, что влажность может быть разной на расстоянии сантиметра.
Хех, самое смешное, что не бывает неподвижного воздуха - всегда, в любом объёме, есть конвекция воздуха - более теплый идёт вверх, остывая идёт вниз, и так по кругу
>Я взял четыре популярных копеечных модуля с AliExpress
Где-то здесь надо сказать спасибо что они вообще дышат...
Заголовок составлен так, будто шина I2C виновата в том, что показания датчиков разные.
Айтупсина иногда ёмкость уважает до определенного предела. И надёжное соединение.
Датчики влажности (они вроде бы емкостные) имеют нехорошее свойство нанюхаться чего-нибудь и начать показывать "погоду" :) причём необратимо. Просто полежали в комнате даже не особо рядом где какой-то эпоксидкой что-то клеили - всё, пожалуйте бриться, показания просто случайные значения.
Ну и зависимость от температуры при 23 градусах 20.6гр/m^3, при 24 - 21.8. то есть 1 градус ошибки температуры - 6% ошибки влажности.
Если важна точность измерения, то не стоит выбирать датчики из самой нижней ценовой категории, да и и старые как ...
Есть неплохая серия SHT3x (например, SHT30, SHT31, SHT35) .
Или более современная серия SHT4x (SHT40, SHT45)
а есть какие-то обзоры-сравнения ?
Обзоров полно. Легко ищутся в гугле ))) Главное, чтобы обзору было не 10-20 лет. В основном они на готовые устройства (Zigbee и пр.), но типы сенсоров там есть. Главное, чтобы там присутствовал эталонный промышленный прибор, регулярно проходящий поверку.
Вопрос в другом. Нужно ли где то измерение влажности воздуха с точностью выше 5-10% в бытовых условиях? (В промышленных условиях там свои измерители и свои ценники)
Особенно если учесть, что это это относительный показатель напрямую зависящий от температуры и очень косвенно от массового содержания водяных паров на единицу объема воздуха.
Я разрабатывал партию коммерческих устройств, в которых к основному показателю нужны были температура и влажность (чисто для фиксации и визуального контроля)
Ставил SHT30 (выбор датчиков осуществлялся по их характеристикам, стоимости и доступности на китайском производстве, где делали платы). В целом датчики на 100% всех устроили свой стабильностью показаний. По крайней мере пара датчиков лежащих рядом давали очень близкие цифры )))
Поставил себе такие дома в комнатах и за окном. Тоже пока все устраивает и даже неплохо коррелирует с китайскими Zigbee, в отличие от дешманских AHT10.
Сейчас, проектируя следующую коммерческую партию перешел а SHT40.
При лучших заявленных характеристиках (не особо и нужно) они занимают меньше места и дешевле.
Поставил четыре датчика влажности на одну шину I2C — и они разошлись на 10%