Комментарии 360
Да, соединение стоит 5 рублей, а не 0, но я на своем удобстве экономить не хочу.
Многостраничные испытания различных соединений на самодельном стенде (самое клёвое):
www.mastercity.ru/showthread.php?t=24464
«Соединение в раздаточной коробке»
www.mastercity.ru/showthread.php?t=23231
«Клеммы WAGO и пожар на даче»
www.mastercity.ru/showthread.php?t=53049
Из этих и других материалов удалось в свое время сделать следующие выводы:
1. Самые надежные соединения в порядке убывания: пайка, хорошая скрутка с колпачками, wago (не осветительные!). У себя поставил wago ибо из перечисленных их просто поставить самому не имея опыта. Был бы электриком — наверно применял бы первые два.
2. Wago для алюминия применять только с пастой, они непрозрачные, прозрачные не годятся. Паста предотвращает хим реакцию между алюминием и медью, и с ней не ухудшаются свойства соединения.
Кстати забыл похвалить вашу статью — отлично написано, по полочкам, кучу времени мне тогда сэкономила бы.
В раллийном автоделе пайка практически табуирована из-за того, что разваливается на первой кочке.
Все разъёмы паяют, а не обжимают.
пайка в блоках, блоки соединяются не пайкой
Ну так ведь именно так и есть. Что тут не понятно-то?
Каждый разъём с одной стороны припаян к проводам (на заводе), с другой стороны используется как, собственно, разъём.
непонятно противопоставление ралли и самолётов, ибо ситуация в них одинаковая (только заводская пайка).this
Т.е. жгуты кабелей оконечиваются разъемами которые не напаяны на провода, а обжаты спец инструментом. Это позволяет делать эту операцию даже дрессированной обезьяне. Сунул провод в окошко обжимщика, сжал. Готово. Дешево и с достаточным уровнем качества. Идеально для конвеерного ширпотреба.
В авиации все разъемы только паяные. По крайней мере все советские военные герморазьемы какие попадались были только под пайку созданы. Пайка требует куда более квалифицированных рабочих при монтаже.
- паяное — провод припаивается к контакту
- обжимное — провод опрессовывается пластической деформацией металла контакта
- зажимное — провод зажимается усилием пружины или резьбы, посредством цанги или просто винтом
- врезное (прокалывающее) — контакты как нож врезаются в провод сквозь изоляцию. Операция при этом часто также называется обжимкой.
Разъёмы для этого имеют разную конструкцию. Хотя обычно обжимные разъёмы тоже поддаются пайке, врезные — иногда.
Паяемым, например, является типовой разъём наушников.
Обжимное соединение контакта с проводом:
Зажимными часто бывают разъёмы на коаксиал (резьба+цанга):
Зажимной с винтами:
Пример разъёмов с врезными контактами — RJ для витой пары, разъёмы на плоский кабель (например, IDE).
Собственно, способы соединений проводов, описанные в статье, делятся на те же категории:
пайка — она пайка и есть;
обжим (опрессовка) — гильзы;
зажим — винтовые и пружинные клеммники, а также СИЗ;
врезка — скотчлоки (и еще сюда же — ответвительные зажимы для СИП)
табуирована не пайка, а пайка-онли.
пропайка скруток допустима.
В правильной жилы идут навстречу друг другу и оборачиваются одна вокруг другой. Получается что то похожее на колючку от колючей проволоки.
Параллельная простая, справа. Если провода изоляцией прижать друг к другу, то куда ей ломаться?
Там даже самозажимные клеммы есть: д – безвинтовой контактный пружинящий зажим
Интересно, их хоть один человек в союзе видел в глаза?
В русском языке склоняются аббревиатуры с опорным словом мужского рода.
Не склоняются — женского и среднего, за редкими исключениями (МИД, например, можно склонять).
Использовать склонения в аббревиатуре ГОСТ запрещает, грхм.., сам ГОСТ. Но! Но только в тех случаях, когда за словом ГОСТ идет уже номер этого самого ГОСТа :)
Удачи
и на примере основных контактных соединений в тематическом плейлисте:
опрессовка кабельных наконечников и гильз
Зато уже самые обычные клеммники обеспечат приемлемое качество с минимумом навыков.
И на зажимы требуется меньше длины провода — это иногда важно.
При пайке надо обеспечить хороший контакт между спаиваемыми жилами, ибо припой имеет просто огромное сопротивление по сравнению с медью, а когда он затечет между этими самыми жилами — получим это самое сопротивление в цепи и привет.
И вообще, а какую хорошую книгу порекомендую знающие люди на тему скруток, спаек, колодок и прочих более-менее бытовых аспектов электротехники? Чтобы и современная, но и учитывала «старые добрые» способы.
Предлагается также зачистка поверхности с помощью грубых железных опилок, которые растираются по поверхности под слоем масла или канифоли жалом паяльника совместно с припоем, опилки здесь выполняют роль абразива, одновременно происходит облуживание, я пробовал этот способ, соединение получается непрочное, по-видимому вследствие точечного облуживания алюминия. Вероятно, более надежную пайку можно получить, облуживая алюминий по подслою меди, нанесенному на поверхность алюминия электролитически.
Однако, дома у меня есть припаянные алюминиевые провода к медным. Я тупо взял напильник, настругал со стальной трубы опилок, перемешал их с припоем и нормальным совковым 40 Вт паялом прошёлся по алюминиевому проводу этой смесью с канифолью. Надо как следует потереть, чтобы снять всю оксидную плёнку. Уже лет 10 работает и не отваливается :).
Не могу не согласиться. И надежнее (если выбирать нормальные клеммы, а не китайское барахло на полиэтилене) и более широкий простор для последующих модификаций и ремонта.
> Я тупо взял напильник, настругал со стальной трубы опило, перемешал их с припоем и нормальным совковым 40 Вт паялом прошёлся по проводу. Уже лет 10 работает и не отваливается
Ну ок, мне лично доводилось только со спец. флюсом паять, и то после нескольких не особо удачных попыток спаять подручными средствами.
1. Их можно делать многократно на одних и тех же участках проводов.
2. Надежней изоляция соединения (моток изоленты на скрутке конечно поначалу выглядит неплохо, но через несколько лет может придти в довольно плачевное состояние).
3. Зажим/колодку можно надежно закрепить.
4. Проще доступ к проводам при диагностике обрывов/КЗ.
неделю назад чинил кетайскую лампу с галогенками у родственников, с такими девайсами — оплавился один в уголь
Наши монтажники так всю внутреннюю проводку на объектах монтируют, проблем еще не было. За качество фирма отвечает :)
Сращивать старое и новое это полумера. Алюминий надо выкидывать под корень :)
То, что я видел в обычных магазинах в текущее время, не идёт ни в какое сравнение. Она даже в первый раз еле липнет. Плюс, пластик очень «дубовый». Т.е. сразу после оклеивания криволинейных поверхностей она отстаёт.
Вопрос: это мне так не везёт с магазинами и есть в продаже нормальная изолента, или всё-таки секрет её производства с переездом в китай безвозвратно утерян и нужно смириться с тем, что есть или искать в советских запасах?
Колодки из ответа выше (https://habr.com/ru/post/157947/#comment_16456043) лучше. Они не окисляются и служат вечно.
Тем что окисляются. Приходится периодически (раз в несколько лет) вынимать и снова вставлять разъем. Т.е. не являются не обслуживаемыми. Для дома не критично. А вот для провайдера у которого соединений тысячи — ежедневно гонять ремонтников.
Колодки из ответа выше (https://habr.com/ru/post/157947/#comment_16456043) лучше. Они не окисляются и служат вечно.
Мне очень нравится WAGO серии 222. Дык вот у нас дешевле 20р за 2-х рычажковый найти сложно ((
Больше рычажков > цена
Я правильно понимаю, что WAGO 222 универсальны для бытовых нужд и многожильные тоже можно ими зажимать (судя по фото)?
Винтовые клеммы даже на медной моножиле нужно протягивать раз в год, пайка надежнее.
На свет 773 удобно ставить, при ремонте использовал.
К сожалению, фотки внутренностей не имею, уже всё исправлено, но по видимым результатам несложно представить что было внутри.
Выгорели пластиковые клеммники, именно в них наблюдался дефицит сечения. До КЗ дело не дошло буквально на пару дней.
Остановился на варианте скрутка_пайка_термоусадка.
Алюминий пробрало только флюсом ФТКА. Тот, что шел внутри специального трубчатого припоя для пайки алюминия, годился разве что травить сожителей запахом и дымом.
Сейчас нашел интересный способ, покупали дочке термометр инфракрасный, хотели уже избавляться, так как разброс большой, может и 36,2 показать, а может и 37. Но вот контролировать подобные соединения даже через плинтус (в моем случае) — ОТЛИЧНО! Без нагрузки меряешь, потом включаешь и по нескольким измерениям судишь об увеличении температуры.
Буду теперь использовать достижения технического прогресса.
С точки зрения надежности самое лучшее сварка и пайка. Скрутка варьируется от плохо до сносно. И проблема скрутки как раз в том что ее надежность сильно зависит от прямоты рук электрика, в то время как с гильзами или с WAGO очень сложно напортачить.
А вобщем статья очень хорошая, особенно в иллюстративном плане, буду показывать студентам.
Да и кстати, знакомые электрики, не очень рекомендуют ВАГО на силовых (больше 1кВт) цепях. У них просто большая практика по электрике в квартирах, в итоге они пришли к пайке. Говорят конечно посложнее чем ВАГО, но при наличии нормального оборудования и опыта, не намного. Но зато никаких вопросов впоследствии.
В Chrome все работает и я напрасно переделывал несколько раз комментарий.
1. Никакого алюминия. После строителей оказалось, что вся квартира висит на трехжильной алюминиевой лапше 2.5 мм2, а на комнаты расходится полторашка. Увидел — и глазам не поверил. Заменил всю проводку от самого щитка, в квартиру завел 6мм2 одножильной меди.
2. Для основных силовых линий — одножильный медный провод.
3. Каждой комнате — по 2 личных провода от щитка — освещение + розетки. Провод на комнаты расходится в пластиковых трубах, по одному проводу на трубу. Трубы спрятаны в гипсокартонный потолок — очень удобно — никаких штроб, только дырки там, где проводка проходит сквозь стену.
4. Все основные соединения до потребителей — скрутка + пайка + термоусадка + изолента. Паранойя, но слышал, будто термоусадка рассыпается через пару лет. Правда или нет — не знаю, но изолента никогда не помешает.
5. По комнате расходится уже многожильный провод — с ним удобнее работать на конечных точках. На конце — обжимка в оконечники, иногда обпаивал и превращал многожильный в одножильный.
6. Переходники и клеммники использовал только для временных соединений — там, где нужно было соединить еще не переделанную старую проводку с новой. По мере продвижения все клеммники меняются на скрутку + пайку.
Инструменты:
1. Паяльник на 60 ватт.
2. Хитрая штуковина для зачистки изоляции — всунул провод, зажал ручки как плоскогубцы и девайс сам обрезает изоляцию, а при разжатии снимает ее с провода. Стоят ерунду (до $10), но сэкономили огромное количество времени.
3. Строительный фен для термоусадки.
4. Всякая обычная мелочь типа плоскогубцев.
Вот такой как у меня — instrumentstroy.com/produktsija/avtomobilnyj_instrument_i_aksessuary/sharnirno-gubtsevyj_instrument/instrumenty_dlja_zachistki_i_obzhima_provodov/schiptsy_dlja_zachistki_elektroprovodov_0_05-8_kv_mm/_gross
Естественно, на каждую линию автомат. Каждая линия в гофре. Распределительный щиток, нет простите ЩИТ, был во всю высоту 3.5 метровых потолков и шириной в метр, а жгут проводов был в обхвате больше меня. Управлялось все это хозяйство по отдельной слаботочной сети умных выключателей, программируемых на любые действия. Представляете, на сколько бабок развели заказчика?
Впрочем все это не помешало мне делать скрутки <trollface.jpg/>
Кстати, одному знакомому по той же причине пришлось прошлой весной менять гильзы на клеммники…
Вот почему, черт возьми?
У многожильного огромное соотношение поверхности к сечению и при неблагоприятных в плане коррозии условиях толстая моножила еще имеет шанс вообще пассивироваться и дальше спокойно лежать — то для тонких жил в окисную пленку может уйти слишком большая часть сечения даже до момента пассивации. Ну а уж если пассивации не происходит и процесс идет дальше — моножила гнить будет еще долго, а многопроволочка сдохнет очень быстро.
Ток это движение электронов. Ток вызывается разницей потенциалов. Разница потенциалов это электростатика, а не электромагнитное поле. Поле образуется уже после начала движения.
Электромагнитное поле в обычной электротехнике энергию не передает – лампочка светится из-за прохождение через нить заряженных частиц, а не от поля.
Если бы энергию в проводнике переносили электроны, то от нажатия на выключатель до включения лампочки проходило бы полчаса.
Вообще-то заряд (энергию) электроны и переносят. И ток это и есть движение заряженных частиц, электронов в данном случае.
Хоть и они и движутся медленно (при слабом токе), но начинают двигаться сразу по всему проводнику. «Сразу» имеется в виду, что момент начала движения распространяется по проводнику со скоростью света.
Сейчас, чаще всего, кабели выведены в щитки на этажах и поставлены автоматы или протянуты в ГРЩ. Алюминька почти везде заменилась медным проводом, благо и в самих домах, нами обслуживаемых, проводится замена алюминия на медь и можно договориться с электриками о совместной работе (экономит время и силы) — они предоставляют место в щитке, мы протягиваем новый кабель от щитка до нашего оборудования и, если требуется, ставим автомат.
Но, учитывая что провайдерское сетевое оборудование потребляет крайне мало, часто видел алюминиево-медные скрутки, которые служили (а многие — и служат) годами. Правда, по-хорошему, их надо делать с умом — хотя бы через болт или наматывать проволоку из, скажем, латуни или стали, что вполне допустимо при таких низких нагрузках. Но лучше — сделать по-нормальному.
Кстати, о самозажимных клеммах — если не ошибаюсь минимальный диаметр кабеля — 0.75, а для маломощного оборудования, как показывает практика, часто используется тот же ШВВП 0.5, да ещё и многожильный, их в такие клеммники стоит пихать с осторожностью — загнув и правильно скрутив часть провода без изоляции.
Поправьте если в чём ошибся.
Клеммы WAGO серии 222 с рычажками. Видел только ваговские, другие не производят. Стоимость от 5 до 15 рублей
Где они столько стоят, если не секрет? В Москве, в Леруа Мерлен от 80 рублей за штуку :(
И картинки на habrastorage.org переложите, пожалуйста — они уже начали пропадать :)
Ссылка в гугле по запросу «wago 222 купить»
Сейчас делаю ремонт и для соединений в коробках набрал полиэтиленовых клеммников. После прочтения поста призадумался ставить их или применить что-то другое.
А как насчет пайки алюминия с медью?
Паяльники газовые везде с собой взять можно…
При скрутке контакт точечный, при пайке — сплошной.
Допустим провод многожильный.
В среднем, каждая жила может соприкасаться с не более чем 4-5 другими жилами, большему количеству там просто негде поместиться. Т.е. по всей окружности — всего 4-5 точек касания.
Чуть бОльшая площадь соприкосновения может быть если у нас существенная деформация сжатием.
Вообще, согласен с вами, смотрится маловероятно, что удельное сопротивление металла имеет какое-либо значение при такой геометрии, а контактные свойства при нормальной пайке должны, казалось бы, быть намного выше. Но существует ли нетривиальный способ паять алюминий?
А для жесткой фиксации, так и быть, пропаять надо :)
«Пропаянная скрутка» — это два слова.
Ток пойдёт по пути наименьшего сопротивления — т.е. через скрутку.
А пайка поверх — это скорее просто защита от окисления.
А насчет потекшего припоя — это, опять же, смотря кто паять будет. Если олова на спайке ровно столько, сколько нужно — никогда он не потечет, так как там поверхностное натяжение огромное, это нужно молотком по проводу долбить. Плюс ко всему — олово под изоляцией.
В общем на правду сильно не похоже.
Конечно, когда на проводах плавится изоляция и ток составляет 50А, что в два раза больше номинала, клемма показала себя хуже, чем скрутка. Если вам нужен такой ток, то надо и провода толще, и соединение сваркой или гильзой.
Без обид, как говорится ;) За статью спасибо, расширили кругозор, я кроме простых клеммников и гильз ничего не встречал.
По моему мнению хорошая скрутка лучше чем клемник, так как площадь контакта больше, лучше только обжимные трубки.
Далее, «Полиэтиленовые клеммники» в качестве замены может рекомендовать только тот, кто не знает что ЭТО за… В общем смотрим на ТТХ данных зажимов:
посмотрели и увидели, что допустимый ток для 4-х мм-вого клемника — 3 (три) А. Если при этом в них зажать 2.5 квадрата (розеточный провод, если кто не в курсе), и включить чайник (2 кВт ~ 10А) то и получим расплавление.
И самое главное — занимаемое место в распаечных коробках. Если в распайке 2- 3 соединения, то да, ваговские влезут. А если шесть-семь? Две коробки делать?
В общем пара ссылок на хорошее описание клемников, гильз и т.д. И вообще (можете считать рекламой) советую этот блог почитать.
cs-cs.net/klemmniki-soedinenie-silovyx-cepej-chast-1
cs-cs.net/klemmniki-soedinenie-silovyx-cepej-chast-2-wago
cs-cs.net/klemmniki-soedinenie-silovyx-cepej-chast-3-gilzy
По ссылке написано тоже самое другими словами и фотками. Во мысли одинаковые. В ридер однозначно.
А зачем тогда все вышеописанные клеммники? В смысле где их область применения. Тем более силовых гильз. Неужели только для подключения люстр/встроенных светильников? Я конечно надеюсь что автор не замуровывает силовые соединения/разветления под штукатурку…
Зато дешевая. А абонентские линии у провайдеров, все равно, меняются достаточно быстро.
Использовать для серьезной СКС и, тем более, PoE категорически не рекомендуется — сопротивление совсем другое.
«Монтаж накруткой» — «Журнал сетевых решений/LAN», № 11, 2002 — www.osp.ru/lan/2002/11/135445/
«Непаяные методы неразъёмных соединений: накрутка» — «Технологии в электронной промышленности» №3, 2006 — www.tech-e.ru/2006_3_52.php
Флюс:
P.S. Ни в коем случае не паяйте с помощью кислоты. Через год провода превратятся в труху. Лучше использовать канифоль или не требующий смывания флюс как на картинке.
А состав, называемый «паяльная кислота» это вообще в основном не кислота, а раствор хлорида цинка (кислотой его называют за остатки соляной кислоты, в которой растворяли цинк). И ведет он себя так же, как ортофосфорка.
Подскажите, а какие провода посоветуете для укладки по квартире?
Электрика, телефон, интернет, тв — все буду менять.
На рынках очень большой разброс цен. Каждый продавец нахваливает свой товар, особенно тот, что подороже.
По электрике 220V- все индивидуально, есть только общие рекомендации в вашем случае… но в любом случае- очень не советую алюминий использовать вообще. Не забудьте про хорошие автоматы, УЗО, устройство защиты от перенапряжения.
Витая пара бывает разная: есть медная, есть CCAW (Copper Clad Aluminium Wires) — омедненный алюминий. От последнего рекомендую держаться подальше, особенно — если укладывать кабель в штробы.
Помимо материала есть еще варианты изоляции: plenum/non plenum — первый имеет тефлоновую изоляцию и предназначен для прокладки в фальшполах и под подвесными потолками, так как хуже горит и не выделяет ядовитых газов в отличие от non plenum, который имеет изоляцию из ПВХ. При укладке в стену — нет смысла тратиться на тефлон.
По экранированию кабели делятся на UTP — неэкранированная витая пара, FTP — общий экран из фольги, STP — каждая пара экранирована отдельно и общий, S/FTP — продвинутый вариант STP с медными экранами. В квартиру я бы выбирал из первых двух — цена вопроса сильно растет.
Количество пар: 2 или 4 — двухпарный кабель тоньше и легче укладывается, но по нему не будет работать гигабит и PoE, так что лучше выбрать более толстый 4-парный — меньше потом волос выдирать из различных частей тела.
Телевизионные кабеля тоже различаются материалом, экранировкой, волновым сопротивлением. Для кабельного ТВ лучше брать медный кабель с медным экраном и волновым сопротивлением в 75 Ом, например SAT-703. Осторожнее надо относиться к коаксиальным кабелям с многожильным центральным проводником — его очень неудобно подключать к делителям. Сами делители обязательно оставляйте в местах, до которых можно добраться. Постарайтеся обойтись без врезных розеток для телевидения — они, в большинстве своем, сильно сажают уровень сигнала и качество теряется. Если же без розеток будет не обойтись — выбирайте только оконечные (они бывают еще и проходные, имеют встроенный делитель и еще больше снижают уровень сигнала) и тяните к каждой свой кабель от основного делителя, который поставьте в доступном месте.
Старайтесь не доверять прокладку и коммутацию слаботочки доморощенным электрикам (некоторым не доморощенным тоже нельзя) — они часто не понимают принципов работы высокочастотных и цифровых линий.
Про электрику уже отписались.
Основные правила просты и очевидны — под каждое применение нужен тот тип провода, который для этого предназначен. Есть марки, предназначенные для временной проводки и подключения конечных потребителей, а есть специальные для прокладки стационарной проводки — у них и изоляция правильная, и ресурс повышенный. Тема слишком обширна, чтобы раскрыть ее здесь, к тому же она очень широко освещена в сети, достаточно поискать.
Важно соблюдать стандарты сечения провода под нагрузку.
Очень важно согласовать сечение с автоматом защиты, чтобы автомат гарантированно успел сработать до того, как начнет плавиться проводка. Именно поэтому, кстати, не стоит ставить один автомат на 60 ампер и разводить от него десяток проводов малого сечения.
Сильно советую поставить УЗО.
Что насчет конкретных марок — зависит от вашего региона. Я брал провод одесского завода — отличный провод с честным сечением. Взял немного китайского провода на 2.5 мм2, и когда начал визуально оценивать площадь сечения, то оказалось что он очень близок к 1.5 мм2 одесского. В итоге пустил этот кусок на лампочки.
Конечно будет УЗО, в целом на электрику скупиться не буду.
Самое важное что каждая линия независима, и если, к примеру, нужно поковыряться в розетке на кухне, то этим можно спокойно заниматься при включенной люстре, и при этом комп в спальне выключать не придется. Ну и на случай КЗ (тьфу-тьфу-тьфу) с очень большой вероятностью пострадает только одна линия. Всего этого можно добиться если тянуть каждый провод от щитка, а не делать разводку от общей линии. Так, конечно, дороже, но и намного надежнее.
Очень хорошо пишет про электрику, как раз виды проводов, производители, и т.д. и т.п.
Вообще, я стараюсь вообще запаивать скрутки, но если в помещении нет (еще) электричества — это затруднительно.
Лично меня к замене всей проводки по квартире побудило 2 причины — абсолютно неприемлемое сечение провода от щитка в квартиру, и результаты вскрытия двух розеток. В розетках была скрутка многожильной меди на одножильный алюминий под синей изолентой. В розетки втыкалось всякое — от миксера до кофеварки. Синяя изолента оплавилась, скрутка имела явные признаки окисления. Жило это чудо около трех лет, как не коротнуло — думаю просто повезло.
Хотелось бы реквестовать подробную статью про кримперы и т.п. Если с сильноточными гильзами и наконечниками все более-менее понятно и найти кримпер для них относительно легко, то как быть с миниатюрными сигнальными разъемами типа BLS или JST непонятно, в том смысле что «родные» матрицы под нормальный кримпер найти не удается, а всякие «упрощенные» варианты вроде Hanlong HT-202B дело не делают (ну или руки не знают, как).
Примерно так. Получается аккуратно и прочно.
Далеко не всегда есть возможность дойти до магазина, а «соломку» не подстелишь. :)
2. На втором месте у нас это общим клещами гильзами, с хорошим инструментом обеспечивают отличный контакт и долговечность соединения ( для алюминия не подходит, т.к. материал со временем деформируется и контакт ухудшится). Также требуют спец. Инструмент и изолирование проводника (термоусадка, изолента). Не нужно эл. проводки на объекте.
3. Клеммники зажимные ( ваго ) и прижимные (СИЗ со скруткой) и пайка. Почему оба тут? Потому что пайка скрутки может со временем дать худшее сопротивления из-за разнородных материалов и из различного сопротивления. И со временем пайка будет терять сопротивление, особенно при нагреве мест соединения. Клеммники же получается что держат контакт отлично в течении длительного времени, но на примере wago у них малый площадь прикосновения, что приводит к большему сопротивлению проводника под нагрузкой. В варианте с СИЗ, колпачок хорошо сопротивляется раскрутке проводов и плохому контакту, но не препятствует агрессивной среде — влаге, окислению, старение пластика может привести к их растрескиванию а в следствии ухудшению скрутки.
4. Остальное…
В вариантах для скрутки, немаловажную роль играет как раз качество скрутки, хороший ли контакт, площадь скрутки, способ скрутки, хорошая изоляция от поражения током и от влаги (да-да изолента предназначена еще и для ограничения попадания влаги и воздуха на медь).
Так что кому что ближе тот и будет делать.
Вот пример скрутки меди и аллюминия.
Жена обнаружила треск за шкафом.
Когда отодвинули его, то окрылась такая картина.
Счастье, что она была дома, что услышала непонятный звук и смогла идентифицировать его.
Иначе была бы беда.
Видел в Леруа Мерлен латунные 0.7 мм в пачке по 500 штук, тоже не мой ваиант. Но, прочитав статью, захватил про запас там ваги с рычажками, хорошая штука, раньше клеммниками только пользовался.
Пришлось несколько повозиться с многожильным проводом из меди, тем более, что мне два нужно было в одно отверстие протолкнуть. Концевиков подходящего диаметра в магазине не было. Я сделал концевики из кусочка одножильного медного кабеля, обвил его вокруг многожильными, всё аккуратно запаял и изолировал, тогда влез в клеммник, как родной.
Про «не случится» очень надеюсь, потому что фарш уже в мясо провернуть нельзя, только ломать стену.
Выполняется по технологии винтового соединения, только вместо винта используется заклепка. К недостаткам следует отнести невозможность разборки и необходимость наличия специального инструмента.
Соединение проводов стягиванием заклепкой.
На фото пример для соединения медного и алюминиевого проводников. Более подробно о соединении медного и алюминиевого проводников изложено в статье сайта Соединение алюминиевых проводов. Для того, чтобы соединить проводники заклепкой, нужно на заклепку одеть сначала алюминиевый проводник, затем пружинную шайбу, далее медный и плоскую шайбу. Вставляют стальной стержень в заклепочник и сжимают его ручки до щелчка (это происходит обрезка излишков стального стержня). При соединении проводников из одного металла, разрезную шайбу (гровер) между ними прокладывать не надо, а одеть гровер на заклепку первым или предпоследним, последней должна обязательно быть обыкновенная шайба.
Я почему спрашиваю: в раллийных машинах мастера (я говорю про простых смертных уровня непрофессиональной команды) очень плохо относятся к чему либо кроме скруток или клемм из-за тряски и т.п.
2. Что-то вы невнимательно статью читали. В клеммники системы «трубка с винтом» алюминий вообще не стоит совать — автор так и пишет же. Алюминий замечательно выдавливается из-под винта — ведь есть куда течь, и давление большое.
Винтовые соединения для алюминиевых жил обязательно должны быть подпружинены (шайбой Гровера, например) — для компенсации этого самого «вытекания». То есть нужны клеммники системы «провод зажимается между двумя пластинами» — те самые Terminal Blocks, описанные у автора.
Wingtwist Wire Connectors
Мнение автора: geektimes.com/post/257592/#comment_8628122
По моему опыту.
- Скрутка — согласно ПУЭ недопустима. Никакая и никак.
- Клеммы Wago, как одноразовые, так и с рыжими рычагами — только для малых токов. Не больше 5А (1 КВт). Как правило, на освещение. Если больше — рано или поздно поплавятся, особенно если в клемму воткнут алюминий. Алюминий можно втыкать только в одноразовые клеммы со смазкой. В рычажные — нельзя.
- На розетки и прочие мощные потребности — или винтовые клеммы на чёрной пластмассе, или винтовые клеммы на DIN-рейку — много производителей делают хорошие. Опять-таки, если клемма на DIN-рейку не винтовая, а втычная — это только для токов до 5А.
- Все винтовые клеммы монтировать в коробках, доступных для обслуживания. При соединении алюминиевых проводов производить протяжку соединений раз в год.
Прекратите скручивать (восклицательный знак)