В дополнение к предыдущему ответу, по опыту вентиляции в виварии, который я как раз сейчас настраивал:
1). Не слишком рассчитывайте на площадь фильтра ФВК. На самом деле, его карманы прижимаются друг к другу и к стенкам коробки, и эффективная площадь оказывается не многим больше, чем у ФВ.
2). Фильтры обязательно надо ставить ДО вентилятора. Если ставить после, то давление вентилятора раздувает щели между корпусом фильтра и его крышкой, и из них начинает травить воздух.
Канальные нагреватели, вы имели в виду?
Меня больше длина волновала, втыкать было некуда.
Ну и да, маломощных я в наличии не нашёл, а под заказ особо не искал.
Да можно и здесь, я думаю, не оффтоп же.
Какой-нибудь вентилятор вроде Вентс ТТ-125 Про, фильтр ФВ-125 или ФВК-125, нагреватель канальный НК 125/3,0, Differential Air pressure switch из Китая, любой капиллярный термостат, контактор для нагревателя, опционально реле РИО-1М, чтобы при забивании фильтра система нормально отключалась, а не дёргалась туда-сюда. Плюс немного фиттингов, воздуховодов, поворот на 90°, анемостат, кабели для подключения.
Нет, всё же больше 10 тысяч получается. Но не на много.
Напомню, всё это сугубо личное мнение чайника.
Я бы сказал, что не имеет. Приточная система, правда, будет жрать тонны электричества, но сама она стоит где-то порядка 10'000 рублей (вентилятор, фильтр, нагреватель, термостат нагревателя, реле давления на фильтр), так что рекуператор в квартире будет окупаться долго.
Расходы на обслуживание – мембраны для обратноосмотического фильтра (Около 1000 рублей в год), фильтрующие картриджи (где-то 3000 рублей за комплект, кажется. Пока первый комплект использую, но, кажется, приточный пора менять). Ну и электричество.
В теории, проблема с соседским туалетом возможна, но зимой естественная вытяжка, видимо, хорошо работает, за счёт большого перепада температур. Балансировать предполагал анемостатами, но опыт показывает, что при минимальной мощности приточного и вытяжного вентиляторов система оказывается сбалансирована без дополнительной работы.
В моём варианте – вытяжной воздуховод от дальней части комнаты, его некоторые аккуратно прокладывают прямоугольными трубами по верхним углам стен.
Если ограничиться только притоком (что разумно, как я сейчас думаю), то «внутренняя часть» – только вентиляционная решётка/анемостат, через которую будет подаваться воздух.
Одно другому не мешает.
Таки или о "миллионых долях", или о "тысячных долях грамма".
Почти весь работает, хоть и ругается. Это я как человек, заблокировавший их на телефоне, говорю.
А что за багоюз Элиты?
1). Не слишком рассчитывайте на площадь фильтра ФВК. На самом деле, его карманы прижимаются друг к другу и к стенкам коробки, и эффективная площадь оказывается не многим больше, чем у ФВ.
2). Фильтры обязательно надо ставить ДО вентилятора. Если ставить после, то давление вентилятора раздувает щели между корпусом фильтра и его крышкой, и из них начинает травить воздух.
И ещё вопрос: можно ли делать транс-ФРК за полторы недели до несложного похода?
Сами воздуховоды чистить не собираюсь. Изредка дезинфицирую их озонатором – один или два раза делал, кажется.
Меня больше длина волновала, втыкать было некуда.
Ну и да, маломощных я в наличии не нашёл, а под заказ особо не искал.
Какой-нибудь вентилятор вроде Вентс ТТ-125 Про, фильтр ФВ-125 или ФВК-125, нагреватель канальный НК 125/3,0, Differential Air pressure switch из Китая, любой капиллярный термостат, контактор для нагревателя, опционально реле РИО-1М, чтобы при забивании фильтра система нормально отключалась, а не дёргалась туда-сюда. Плюс немного фиттингов, воздуховодов, поворот на 90°, анемостат, кабели для подключения.
Нет, всё же больше 10 тысяч получается. Но не на много.
Напомню, всё это сугубо личное мнение чайника.
В теории, проблема с соседским туалетом возможна, но зимой естественная вытяжка, видимо, хорошо работает, за счёт большого перепада температур. Балансировать предполагал анемостатами, но опыт показывает, что при минимальной мощности приточного и вытяжного вентиляторов система оказывается сбалансирована без дополнительной работы.
Если ограничиться только притоком (что разумно, как я сейчас думаю), то «внутренняя часть» – только вентиляционная решётка/анемостат, через которую будет подаваться воздух.