Построение сложной SCADA (плохой пример)
В целом беда российского рынка, что до заказчика трудно донести что стоимость адекватной АСУ может составлять до 30% от стоимости всего производственного железа. В качестве примера приведу проект одного элеватора, в котором при наличии довольно дорогих норий и конвейеров (Skandia), нашлось место каким-то самопальным поделиям наших китайских братьев, в качестве ПЛК, которые с завидным постоянством уходили в «стоп» и теряли Profibus. В итоге заказчику пришлось заказать переделку всего уровня ПЛК с использованием более менее адекватного железа, что соответственно обошлось гораздо дороже, чем заказ изначально адекватного проекта и средсв автоматизации.
+1
ПосмотретьПостроение сложной SCADA (плохой пример)
А собственно чем определялся изначальный выбор аппаратной платформы? Просто «подъем» логики управления с уровня ПЛК на уровень HMI, обычно до добра не доводит. Все-таки ПЛК это системы реального времени, а ПК — нет. Отсюда и проблемы с меняющимися циклами, в зависимости от загрузки ПК.
+1
ПосмотретьИнформация
- В рейтинге
- Не участвует
- Откуда
- Старый Оскол, Белгородская обл., Россия
- Зарегистрирован
- Активность