Разбор самой выгрузки мы не публикуем, это рабочий инструмент приёмки и часть нашей кухни. Для «парочки своих» он и не нужен, основная картина лежит в открытом виде. Откройте iLO, раздел Information: там Integrated Management Log и iLO Event Log, оба читаются без выгрузки и без сторонних программ. Смотрите по классам событий, а не по счётчику Critical: ошибки POST по памяти (как 231 в статье), записи «could not be authenticated as genuine», ECC по одному и тому же модулю, сбросы и power fault по питанию, predictive failure и media error по дискам, повреждение NVRAM. Отдельно сверьте серийник, который показывает iLO, с наклейкой на шасси: расхождение это повод спросить продавца про замену платы. Если что-то из этого найдётся и будет непонятно, присылайте выгрузку IML, посмотрим.
Разбор самой выгрузки мы не публикуем, это рабочий инструмент приёмки и часть нашей кухни.
Для «парочки своих» он и не нужен, основная картина лежит в открытом виде.
Откройте iLO, раздел Information: там Integrated Management Log и iLO Event Log, оба читаются без выгрузки и без сторонних программ.
Смотрите по классам событий, а не по счётчику Critical: ошибки POST по памяти (как 231 в статье), записи «could not be authenticated as genuine», ECC по одному и тому же модулю, сбросы и power fault по питанию, predictive failure и media error по дискам, повреждение NVRAM.
Отдельно сверьте серийник, который показывает iLO, с наклейкой на шасси: расхождение это повод спросить продавца про замену платы.
Если что-то из этого найдётся и будет непонятно, присылайте выгрузку IML, посмотрим.