Обновить
0
Mikhail@Monarch88

Пользователь

Отправить сообщение

Взял б\у наружный блок от полупром сплит-системы haier 48KBTU старт-стоп пятилетний. С алиэкспресса теплообменник ПТО; с озона оборудование для сплитов, трубы, утеплители, контроллер, релюшки, датчики. Сам паял трубки к теплообменнику (честно говоря запарился - у меня газовая труба 3\4, а теплообменик огромный с фитингами дюймовыми). Потом оказался трехходовой клапан газовой трубы заклинивший, так и не получилось его открыть, пришлось вырезать, заказывать новый и впаивать - это жесть конечно. Из-за этого пришлось покупать новый баллон фреона 11кг. В общем было интересно )) А буферную емкость сварил из баллона ГБО 130л с газели.

Удачи. Главное не верить наслово нейронкам и получать особый вид удовольствия от инженерных изысканий и познания и все получится. ПС.: я не инженер, не холодильщик и не программист (программист от части) и до сборки своего ТН не знал совершенно ничего по холодильному контуру и работе ТН - почитал форумхаус, купил инструменты и комплектующие и за пару месяцев собрал свой первый и единственный работающий ТН.

2.Получится типа самообучаемая система. Я в прошлом сезоне пробовал такой подход - запоминать успешную позицию последнего цикла - не зашло. Не знаю почему, и точно не помню, что там было не так.

4и5.Попробуйте, может будет нормально. Суть буфера не в теплоаккумуляции, а в оптимизации работы ТН и разделении контуров (гидрострелка). В теплом полу действительно большой объем тепла можно запасти, но воды в нем мало а резко отобрать\залить в него тепло не получится, плюс большое гидравлическое сопротивление - гоняя одним цирк.насосом воду между коллектором ТП и ПТО вряд получится достичь протока хотя бы в 1куб\час. Плюс без буфера можно забыть про зональное регулирование, т.к. закрытие отдельных контуров будет еще сильнее уменьшать проток и повышать конденсацию.

6.по HP возможно что-то в этом и есть. в целом реле протока при режиме обогрева с этим справляется. И нюанс по току - нужно смотреть спецификацию на HP-реле в каждом конкретном случае, какое напряжение и какой ток они могут коммутировать, и если в схеме компрессора участвует контактор, то одно, а если просто реле и конденсатор, то не думаю, что HP стоит с ними включать последовательно.

Про интеграцию. В коде контроллера используются числовые переменные HeatStatus, DefrostStatus и CoolStatus, которые отображают то, на каком этапе работы ТН находится в данный момент (отдых, подготовка, работа и т.д.), а HA уже их интерпретирует в текст. А остальным климатом в доме управляют другие контроллеры - основной ClimateControl - управляет вторичными цирк.насосами контура отопления (коллектор) и контура фанкойлов, а также сервоприводами на коллекторе по зигби датчикам в комнатах (получая их показания через HA). В фанкойлах отдельные контроллеры также на esphome работают и на холод и на тепло. В комнатах нет теплых полов, а только радиаторы и фанкойлы.

Пользуюсь ТН воздух-вода на самодельном контроллере esp32 уже 3й сезон. Использую esphome для удобной интеграции в homeassistant. Как вам сказал прошлый комментатор - нужно действительно начинать с первичного с железа. А софт вы в любом случае будете дорабатывать и допиливать еще долгое время в процессе реальной эксплуатации, т.к. в любом случае будут всплывать нюансы, особенные для вашей конкретной установки и вашего дома и климата.

В целом по логике работы норм. Зачем таблицу нескольких фреонов, если для себя будете делать на одном конкретном? Зачем и вода-вода и вода-воздух, если опять таки у вас будет один конкретный со своей спецификой?

Нюансы:

  1. ЭРВ - стартовая позиция. Если делать с одной позиции старт при любых условиях ПИДу будет очень тяжко. У меня выбор позиции идет по формуле интерполяции на основе уличной температуры и температуры обратки - это все для режима обогрева. В режиме кондиционирования - фиксированный старт во всем температурном диапазоне (там помогает регулировка оборотов наружника)

  2. ПИД - даже с динамической стартовой позицией ЭРВ с холодами ему становится тяжелее. Решение - динамический ПИД. Это я еще не реализовал, в планах на ближайший месяц. Суть: с холодами позиция ЭРВ становится более закрытой и те KP и KI, которые хорошо работали при +7+10 при околонуле будут вызывать сильные колебания перегрева и нестабильность, поэтому KP и KI нужно корректировать в процентном соотношении. Т.е. например открытие ЭРВ на 40 шагов при 250шагах даст гораздо меньший эффект чем такое же открытие при 150шагах, хотя ПИД при одинаковом перегреве даст именно такую команду.

  3. "Оттайка". Оптимальным для себя нашел триггер начала оттайки как дельта температур испарителя и улицы. Но тут тоже есть нюанс на сильных морозах - хоть теплообменник и меньше обмерзает чем при околонуле, но дельта улицы и испарителя при этом меньше, поэтому тоже нужна поправка.

  4. ПЗА - отличная штука. Но во первых она не линейная (отопительная кривая), а во вторых отлично работает с зональной регулировкой контуров по термостатам в комнатах.

  5. из п4. вытекает еще один нюанс - для старт-стопа желательно иметь буферную емкость (ТН по первичному контуру работает на буфер, а вторичный контур нещависимо от ТН управляется термостатами\сервпориводами)

  6. по защитам. реле давлений (HP и LP) не включаются с контактором последовательно, т.к. в разных режимах при запуске могут быть кратковременные провалы. Даже в родных мозгах полупром сплитов их обрабатывает контроллер. У себя их пока не использую, но для безопасности подключил последовательно с контактором компрессора 2 аппаратных термостата: на нагнетании по высокой температуре и на газовой линии возле ПТО по низкой (защита от замерзания при работе в кондиционировании), плюс реле протока (это помимо датчика протока).

  7. электрика. измеритель тока, реле напряжения - обработка аномалий (чрезвычайно низкий ток или наоборот аномально высокий). У меня трехфазный компрессор, поэтому я использую софтстартер (чтобы не выбивало защиту на счетчике от пусковых токов) и в нем есть все необходимые защиты - контроллер общается с ним по modbus.Если компрессор однофазный, хорошо показывает себя pzem.

Вроде все.

ПС.: esphome чем удобен помимо интеграции в HA - удобно после внесения правок в код обновить его через OTA не отключая контроллер.

У данного способа через ir remote есть один существенный недостаток - односторонняя связь: нажав кнопку в программе или сработавшая автоматизация - мы не знаем выполнил ли сплит команду, находясь вне дома. Об этом можно судить только косвенно при наличии wifi\zigbee\итд датчиков температуры\влажности в системе.

По обслуживанию не могу ничего сказать. Саму систему чиллер-фанкойл я упомянул как концепт перехода фреон-вода в рамках топика о кондиционировании. А в целом в голове держал систему тепловой насос воздух-вода с теплыми полами и фанкойлами: зимой комфортно обогреваемся (по крайней мере на юге РФ), а летом охлаждаемся.

Q20. Как подключить кондиционер к умному дому?

Кроме перечисленных способов есть еще интересная вещь - tuya ir remote. Стоимость 500-2000р и можно управлять многими сплитами (если не слишком уж ноунеймы) через Tyua Smart, прописывать сценарии и прокидывать в HomeAssistant.

Q10. А можно установить только 1 внешний блок? И несколько внутренних - во всех комнатах?

Для полноты картины стоит еще упомянуть, что кроме мультисплит и VRF есть еще чиллер-фанкойл системы у которых нет таких ограничений на удаленность потребителя от наружного блока. Хотя их установка и нецелесообразна на малых объектах, но мало ли найдутся владельцы огромных коттеджей.

Зионы без встроенной графики идут, поэтому тут без вариантов )) Да и с нейронками хотелось поиграть - после прошлого компа на i5-4570 чисто на встройке (тоже с Хакинтошем) "новый" зион прям рвет. На игры так-то времени нет, но вот Civilization 6 раз в месяц сыграть самое то - удивило, что Цива на этом проце в маке умеет отлично в многопоток - использует все 14 ядер.

По заведению дискретной графики в Хакинтош. Может мне просто повезло, но сложностей было не много и то только из-за того, что видюха рефаб rx580 (у которого ГП от rx570). Весь прикол этой видюхи в том, что даже под виндой она работает только со встроенными дровами в винду, а с дровами от оффсайта ни в какую. В хакинтоше естественно в таком "стоковом" виде она тоже не заводилась. Прошил ее в rx570 - после этого в винде пришлось патчить официальные дрова, т.к. со встроенными она уже не работала, зато в хакинтош просто добавил в параметрах загрузки один атрибут и работает отменно - в играх, в видеоконвертерах, stablediffusion. Единственное llm не получилось сдружить с видюхой, но тут уже сам проц (xeon e5-2490v4) вполне неплохо крутит моделями 7b-13b.

Например, мы получаем 70 по экстраверсии — это означает, что, если бы в комнате находились 100 человек, расположенных в порядке возрастания их экстраверсии, то мы стояли бы на 70 месте. То есть, мы были бы более общительны, чем 70% людей в комнате. 

Подскажите источник данной информации. Впервые вижу подобное применение именно в тесте Б5. Этот тест по сути направлен на определение уровня каждой отдельной черты у конкретного человека, а не на ранжирование и определение своего места среди остальных людей. Это ведь не тест IQ. Условно говоря, имея 10 вопросов в шкале экстраверсии, и максимально утвердительно ответив на 7 из них мы получим 70% уровень экстраверсии у данного человека. А вот насколько это высокий уровень можно судить только на основе выборки, для которой проводится тестирование.

В тексте указано "..с использованием теории черт личности Карла Густава Юнга..". На основе этой теории созданы тесты Майерс-Бриггс, 16personality. А раз не указан конкретный тест, использованный для тренировки модели, то скорее всего был создан аналог, использующий такую же типологию. Хотя как по мне, так уж лучше бы Большую пятерку использовали.

Стиль написания статьи очень похож на то, что генерит ChatGPT.

Все зависит от жизненной позиции человека. Сам хожу со сгенеренной qr-анимацией. В районном дворце спорта бабушке-вахтеру понравилось, а вот в районном доме культуры шутку не оценили, заявив: "я не стану ЭТО сканировать" - пришлось более настойчиво попросить отсканировать.

Схема приоритетов — вещь хорошая, если в данной точке показатели скорости и стабильности интернета у всех провайдеров одинаковая. Дилемма начинается тогда, когда ваш приоритетный оператор в том месте где вам нужен интернет выдает 1 нестабильный мбит, а ненавистный РТ выдает 15-20Мбит. История со старушкой конечно печальная, но подобное легко может быть у любого оператора. Все они белые и пушисты в момент подписания договора. Но суть то не в этом. Цель, ведь в том чтобы получиться максимально быстрый, стабильный и безлимитный интернет при минимальных затратах. А для этого карт (которые вы считаете точными, даже с поправкой на негативные факторы, влияющие на сигнал) и netmonitor'ов недостаточно. Только опытным путем можно узнать как будет работать интернет в конкретной точке. Например у меня из дома прямая видимость БС билайн в 2х кварталах (~200м), деревьев нет, сигнал почти идеальный (51db, rsrq 3-5) в 4g, а скорость 0.5-1.5мбит с пингом 90-350мс (и так в любое время суток). Застройки нет, дома частные и в основном бабули живут. Нагрузка на сеть? А вот хз. В другом городе эта симка спокойно выдавала 30Мбит. Так что netmonitor(я в свое время пользовался софтиной network signal info pro с записью трека и выгрузкой потом на гугло карты в качестве слоя) и например сайт указанный товарищем lehha выше, помогут определить где ближайшие вышки и куда направлять антенну (особенно если она узконаправленная), а вот с выбором оператора — только метод проб с замерами скорости и пинга в разное время суток. А по поводу карт покрытия — например, многие ездили хоть раз на поездах? Посмотрите карты покрытия операторов по железной дороге. Например от Краснодара до Москвы у всех операторов больше 90% железной дороги покрыто связью, причем в большинстве случаев 4G. А на практике в дороге как часто у нас бывает связь, чтобы хотябы позвонить? В основном на станциях и возле населенных пунктов. Спрашивается тогда, кто, как и зачем рисует такие карты?
ПС.: автор написал неплохую статью, описывающую его реально рабочий кейс, но он не универсален. Поэтому я добавил чуть своих поправок на основе моих рабочих кейсов и заметок, дабы добавить вариативности.
Довольно интересный сайт)) Спасибо. Я так понимаю, там информация обновляется из какого-то приложения установленного у людей на смартах?
Я никому не предлагаю вызывать меня. И если вы считается, что карты показывают «точные границы», то это ваше право заблуждаться (если даже на сайтах операторов указано что это примерные расчетные карты покрытия). Вы говорите, что «Переставляете симку с модема на смарт и нет никаких ограничений-ДОКАЗАНО!» А вы пробовали так делать например на билайне с тарифом «возможно все» или теле2 «Беспредельно черный»? Если у вас был печальный опыт с мобильным безлимитным интернетом от ростелекома, мне правда жаль. Я не знаю как он работал раньше, я им пользуюсь полгода, и хочу заметить, что работает он в разы лучше, чем мтс и билайн и не хуже мегафона
У антекс несколько раз заказывал себе и людям панельные антенны — отзывы только положительные. У некоторых в 10-15км за городом скорость лучше и стабильнее чем в ближайшем городе выдает adsl.
Я не могу назвать себя профессионалом, но довольно много уже устанавливал антенн, настраивал\прошивал модемы\роутеры. И есть несколько замечаний:
  1. сайт, который вы указали с картами покрытия, да и карты покрытия на сайтах опсосов — это все ерунда полная (я 3.5 года работал в одном из опсосов и знаю о чем говорю) — правильное решение, либо как вы указали программы по типу netmonitor и пройтись\проехать по округе, либо за шоколадку попробовать у сотрудников салона связи узнать, где рядом с вами ближайщая БС (если сотрудник опытный (вероятность процентов 15) то сможет сказать не только где БС, но и куда смотрят сектора)
  2. по частотам LTE у вас таблица с устаревшими данными (да и на указанном сайте они не очень свежие) — сейчас многие операторы разворачивают 4g на частотах 1800 (band3)
  3. про безлимиты в комментариях уже писали, но все же: на безлимитах для смартфона, для которых меняем imei и фиксируем ttl у опсосов есть ограничения (и зачастую это 20-30-50Гб — как повезет), после которых либо скорость 1Мбит, либо 64кбит. Возможно встречаются в природе и такие которые без ограничений. Как указывали выше есть куча сайтов где можно купить нормальный безлимит (либо на авито с рук с переоформлением взять симку Ростелеком с тарифом Суперсимка XXL — тариф уже закрытый но с реальным неограниченным безлимитом)
  4. про нестабильность связок модемов и роутеров мне кажется немного преувеличено. из нескольких десятков настроенных мной связок E3372(hilink)+TP-Link 3420 (OpenWRT), E3372(STICK)+ZyXel 4G III, накрылась только одна связка с tplink и то из-за короткого замыкания. У меня лично E3372(hilink)+Asus N14 (Padavan) работает 24\7 уже полтора года, при этом модем на 3м удлинителе висит на улице

Информация

В рейтинге
4 356-й
Откуда
Краснодарский край, Россия
Дата рождения
Зарегистрирован
Активность