Инженеры ЦОД у нас не несут ответственности за размещение, они работают по заявкам где уже указано куда ставить оборудование. Мониторинг для них - скорее дополнительный фактор чтобы точно быть уверенным в безопасности работ + для сбора статистики по энергопотреблению, которая им иногда требуется.
Отказы блоков питания на оборудовании вызывающие замыкание\перегруз действительно иногда случаются. В этом случае срабатывает либо автоматический выключатель на самой pdu, либо быстродействующий автомат энерговвода этой pdu, находящийся в электрощитовой ЦОД-а. В обоих случаях обесточивается 1 из 2 энерговводов только в той стойке где произошел отказ, а оборудование продолжает работать от второго ввода. Для восстановления подачи питания в таких случаях у нас есть специальная процедура, включающая проверку как самой линии и PDU, так и каждого БП который был к ней подключен. На другие стойки никакого влияния при этом нет. То есть, здесь всё также как и в бытовых электросетях: перегорание лампочки хоть иногда и может отключить свет во всей квартире, но точно не повлияет на весь дом или улицу))
По поводу адресации - чаще всего оборудование приезжает с dhcp умолчанию (у большинства вендоров\поставщиков преднастройку этого можно заказать при поставке). Но если вдруг всё же попадает статика - инженеры в ЦОД меняют на dhcp вручную, специальных процедур для этого нет, т.к такие случаи достаточно редки.
Инженеры ЦОД у нас не несут ответственности за размещение, они работают по заявкам где уже указано куда ставить оборудование. Мониторинг для них - скорее дополнительный фактор чтобы точно быть уверенным в безопасности работ + для сбора статистики по энергопотреблению, которая им иногда требуется.
Отказы блоков питания на оборудовании вызывающие замыкание\перегруз действительно иногда случаются. В этом случае срабатывает либо автоматический выключатель на самой pdu, либо быстродействующий автомат энерговвода этой pdu, находящийся в электрощитовой ЦОД-а. В обоих случаях обесточивается 1 из 2 энерговводов только в той стойке где произошел отказ, а оборудование продолжает работать от второго ввода. Для восстановления подачи питания в таких случаях у нас есть специальная процедура, включающая проверку как самой линии и PDU, так и каждого БП который был к ней подключен. На другие стойки никакого влияния при этом нет.
То есть, здесь всё также как и в бытовых электросетях: перегорание лампочки хоть иногда и может отключить свет во всей квартире, но точно не повлияет на весь дом или улицу))
По поводу адресации - чаще всего оборудование приезжает с dhcp умолчанию (у большинства вендоров\поставщиков преднастройку этого можно заказать при поставке). Но если вдруг всё же попадает статика - инженеры в ЦОД меняют на dhcp вручную, специальных процедур для этого нет, т.к такие случаи достаточно редки.