Если в комнате больше одного человека, то 600ppm - уже тяжелодостижимый уровень. А если больше двух человек, то производительности уже не хватит и на 3ей скорости, на которой он ещё и шумит знатно.
Вторая проблема, которая пока не проблема - это фильтры. Под рукой их нет в магазине, в отличии например от тионов
Можно заменить оригинальный НЕРА на более простой фильтр грубой очистки G4 - типа того, что в статье. Мне такого достаточно. Рамку можно оставить старую, прижимая ей фильтроматериал.
Ballu Oneair ASP-80, например - надеко не идеал, но движение в правильном направлении
Эксплуатирую близнеца от Xiaomi. Установлен в спальне. На первой скорости обеспечивает нормальный уровень СО2 только если там спит 1 человек. Для 2х нужно включать 2ую скорость, а это уже заметный шум. Спать можно, но к шуму нужно привыкать. Третья скорость не подходит для сна, слишком шумная.
Если воздуховод проходит по тёплому помещению, то на его внешней поверхности может появиться конденсат. Нужен предварительный подогрев поступающего воздуха (на самом входе в помещение) или/и теплоизоляция воздуховода.
зимой энергетический баланс аккумулятора на автомобиле отрицательный
Вы это чем-то можете подтвердить?
У моей машины есть блок контроля АКБ - измеряет ток, напряжение, температуру и управляет зарядкой. К нему можно подключиться и сохранять показания. На них хорошо виден запуск стартера, когда начал работать генератор, включен обогрев лобового (800Вт) и тп.
Энергии на запуск машины уходит совсем немного - около 0.1Ач в привычных "аккумуляторных" единицах. Этот заряд генератор начинает компенсировать сразу же, на холостых. И уже за 1-2 минуты генератор заливает эти 0.1Ач обратно.
И дальнобойные лидары как раз сейчас делают в диапазоне 1.5 - 1.6 мкм
Авиационные ЛИДАРы (Optech, Leica, Riegl), с которыми я сталкивался в аэросъемке, используют лазеры 1056-1064 мкм. Дальности у них от сотен метром до нескольких километров. У батиметрических (сканируют дно неглубоких водоемов) дополнительно стоит лазер зеленого диапазона.
Пополнить счёт в Банке Каспи (а также БЦК и Фридом Финанс, возможно кто-то еще) можно межбанковским переводом по России. У казахских банков есть корреспондентские счета в одном из российских банков (Райффайзен, ЮниКредит). Перевод идёт 1-3 рабочих дня, курс конвертации рубль-тенге очень выгодный.
Подробные инструкции и несколько других путей можно найти на форуме Винского.
снаружи условный грамм воды на метр, а в комнате - два.
Поправка - в комнате ближе к 20. Разница с улицей на порядок и больше.
Я понял аналогию с мембраной, но тут она точно не применима. Между улицей и комнатой или герметичное препятствие, или дырка. Через дырку идёт интенсивное поступление воздуха из-за естественной вентиляции. Фактически, реализуется ваш сценарий - "нальете полную комнату холодного забортного воздуха". При нормальной работе вентиляции воздух в комнате полностью замещается 2-3 раза за час.
Ещё про мембрану. Фактически, конструкции немного мембрана - влага через них проходит. Но очень медленно чтобы влиять на микроклимат. Зато конструкции может попортить. Поэтому стены делают с учётом прохождения влаги. Но по всем технологиям, что я знаю направление движения влаги всегда идёт из помещения на улицу. Все герметики, краски учитывают именно это направление.
влага из насыщенного наружного воздуха с большой готовностью насыщает более "пустой" по влаге комнатный воздух.
Все ровно наоборот. Несмотря на то, что влажность уличного воздуха 80% именно он "пустой". А в комнате всего 20%, но он насыщен влагой больше - там просто больше воды в абсолютном выражении.
У вас точно перепутались абсолютная влажность и относительная.
В моих бризерах и обогрев отключается, и WiFi есть. Цена вроде ниже чем на Ballu была, год назад за 12тыс покупал
Если в комнате больше одного человека, то 600ppm - уже тяжелодостижимый уровень. А если больше двух человек, то производительности уже не хватит и на 3ей скорости, на которой он ещё и шумит знатно.
Xiaomi Biofamily n80
Можно заменить оригинальный НЕРА на более простой фильтр грубой очистки G4 - типа того, что в статье. Мне такого достаточно. Рамку можно оставить старую, прижимая ей фильтроматериал.
Стоит иметь ввиду незаконность этого способа, а также риск разморозки (при отключении стояка).
Выжимка из моих наблюдений за СО2 с бризером Xiaomi n80
Уровень СО2 в отсутствии людей 450-500ppm.
Ночной уровень (спят 2 человека):
1. Бризер на 1ой скорости 750-850.
2. Бризер на 2ой скорости 700-750.
3. Окно на щелевом проветривании (с хорошей зимней тягой) 600-700.
Бризер на 3 скорости слишком шумный для сна
Эксплуатирую близнеца от Xiaomi. Установлен в спальне. На первой скорости обеспечивает нормальный уровень СО2 только если там спит 1 человек. Для 2х нужно включать 2ую скорость, а это уже заметный шум. Спать можно, но к шуму нужно привыкать. Третья скорость не подходит для сна, слишком шумная.
В общем, разочарован в этом бризере.
Есть версия, что чёрное зимой - это результат износа асфальта шипами.
Если воздуховод проходит по тёплому помещению, то на его внешней поверхности может появиться конденсат. Нужен предварительный подогрев поступающего воздуха (на самом входе в помещение) или/и теплоизоляция воздуховода.
Ещё можно в эти бутылки вставить полиэтиленовые пакеты и после заполнения завязывать. Концентраты будут уходить, а воздух попадать не будет.
С тех пор байка про отрицательный баланс так и осталась? И про то, что генератор не работает на холостых
Прочитав "лонгсливы" в сообщении хозяйки, я подумал про сливы удлиненной формы. Местный сорт слив (только что выдумал)
Как разряжался и заряжался 3х летний АКБ при разных температурах
Вы это чем-то можете подтвердить?
У моей машины есть блок контроля АКБ - измеряет ток, напряжение, температуру и управляет зарядкой. К нему можно подключиться и сохранять показания. На них хорошо виден запуск стартера, когда начал работать генератор, включен обогрев лобового (800Вт) и тп.
Энергии на запуск машины уходит совсем немного - около 0.1Ач в привычных "аккумуляторных" единицах. Этот заряд генератор начинает компенсировать сразу же, на холостых. И уже за 1-2 минуты генератор заливает эти 0.1Ач обратно.
Баланс точно положительный!
Выгодный - это по сравнению с другими доступными способами: обменник рубли-тенге, снятие тенге в банкомате с российской карточки.
Авиационные ЛИДАРы (Optech, Leica, Riegl), с которыми я сталкивался в аэросъемке, используют лазеры 1056-1064 мкм. Дальности у них от сотен метром до нескольких километров. У батиметрических (сканируют дно неглубоких водоемов) дополнительно стоит лазер зеленого диапазона.
Пополнить счёт в Банке Каспи (а также БЦК и Фридом Финанс, возможно кто-то еще) можно межбанковским переводом по России. У казахских банков есть корреспондентские счета в одном из российских банков (Райффайзен, ЮниКредит). Перевод идёт 1-3 рабочих дня, курс конвертации рубль-тенге очень выгодный.
Подробные инструкции и несколько других путей можно найти на форуме Винского.
Или попозже, если свет горел дольше 2.5 минут. Тоже можно сделать зависимость продолжительности работы вытяжки от времени работы освещения
Поправка - в комнате ближе к 20. Разница с улицей на порядок и больше.
Я понял аналогию с мембраной, но тут она точно не применима. Между улицей и комнатой или герметичное препятствие, или дырка. Через дырку идёт интенсивное поступление воздуха из-за естественной вентиляции. Фактически, реализуется ваш сценарий - "нальете полную комнату холодного забортного воздуха". При нормальной работе вентиляции воздух в комнате полностью замещается 2-3 раза за час.
Ещё про мембрану. Фактически, конструкции немного мембрана - влага через них проходит. Но очень медленно чтобы влиять на микроклимат. Зато конструкции может попортить. Поэтому стены делают с учётом прохождения влаги. Но по всем технологиям, что я знаю направление движения влаги всегда идёт из помещения на улицу. Все герметики, краски учитывают именно это направление.
Все ровно наоборот. Несмотря на то, что влажность уличного воздуха 80% именно он "пустой". А в комнате всего 20%, но он насыщен влагой больше - там просто больше воды в абсолютном выражении.
У вас точно перепутались абсолютная влажность и относительная.