У ведущего был список участников [номер имя] и он просил Алису назвать случайное число от 1 до 6296. Было 15 попыток и среди ответов не было чисел меньше 100, что смутило ведущего, он даже хотел поменять диапазон, но команда поддержки ему не разрешила. Посчитаем, с какой вероятностью могло выпасть число от 1 до 99, получим 0.78%

Неверно. Вероятность выпадения случайного числа из диапазона [1..99] в диапазоне [1..6296] составляет р(1)=99/6296=0,015 или 1,5%. В серии из 15 попыток вероятность выпадения хотя-бы одного p(15)=1-(1-p(1))^15=0,211 или 21,1%, если число случайно и попытки не зависят друг от друга.[ считается так: Выпадение вне диапазона 1-p(1). для 15 попыток (1-p(1))^15 - выпадения каждого числа вне диапазона. Хотя-бы одно число из диапазона 1-(1-p(1))^15]

Я не проектант. Я вижу проект на котором есть линия сечение провод и автоматы которые находятся в электрощитке. Как это проектировалось мне без разницы. Мне нужно просто собрать проверить согласно документации

Вы писапи про EKF - вы видели что их автомат ВА 47-63М идет без теплового расцепителя?

Это можно увидеть по документации.

Какие марки автоматов? Вы знаете что существуют только тепловые и только электромагнитные расщепители? В проектах которые я видел не указаны производители, зато указана марка автомата и его номинал, который выбирают исходя из нагрузки и возможности приобрести автомат. Вы знаете что существуют электролаборатории, которые проводят эти испытания этим же прибором?

Из практики: автоматы могут буть неправильно подключены, есть автоматы для которых в документации указано что их нельзя использовать в перевернутом виде, могут быть подключен сначала автомат меньшего номинала.

По статье: проделана "большая" работа, на технически грамотной ее не назовешь

Слово "пуско-наладочные работы" вам что нибудь говорит? Можете разъяснить сколько и когда должно проверяться любое изделие перед и во время экспуллуатации без ПУЭ и ТКП?

Работал электромехаником и ездил по предприятиям проводил ЭФИ - заземления, фаза-нуль, изоляция, УЗО, автоматические выключатели, напряжение прикосновения. Замечание по статье: приведите технические характеристики от завода-изготовителя, которым должен соответствовать автомат, потому что как писал выше из ПУЭ... следует что автомат должен соответствовать характеристикам от завода-изготовителя

ПУЭ, ТКП339 и еще несколько документов которые перелопачиваись когда необходимо выяснить как правильно испытывать автоматические выключатели

А на производителя автомата к которому должна идти документациия собственно на автомат с описанием время-токовой характеристики? На составителей ПУЭ и ISO, из которых следует что проверка харуктеристики ссылается на один документ, затем на другой, а в конце на соответствие характеристик заводским?

Прочтите руководство по эксплуатации: 3.Выполняемые функции, 4 Технические характеристики, 6 Устройство и работа. внимательно

Но когда проверка обычного автомата на 100А требует, чтобы по сети организации летали токи в несколько сотен ампер - это явно нездоровая ситуация - используйте трансформатор

Выполняемые устройством Сатурн-М2 функции:

  1. Проверка характеристик автоматических выключателей, подключенных непосредственно к электросети, путем создания искусственного замыкания за местом установки проверяемого выключателя, регулирование значения тока короткого замыкания, измерение времени отключения выключателя и эффективного значения тока в момент отключения.

или подключаете к сети предприятия или испоьзуете трансформатор

Работал в эектромехаником 1,5 года и пользовался Сатурном раз 30. Непонятны претензии к производителю. В инструкции написано как выставлять параметры проверки - а вы их выставили правильно? (какая непродуманность - там параметры запоминаются) В инструкции схема подключения (три). Автоматы номиналом более 200А не проверяются на предприятии, а только в лабораториях (где-то в ГОСТ). Если один и тот же автомат проверять на отсечку несколько раз подряд то получишь разные значения (из практики).

Информация

В рейтинге
Не участвует
Зарегистрирован
Активность