Подумаем над отдельным постом про героев стройки.
На главном здании у нас у нас две мачты, и молниезащита эта активная, она отводит молнию намного эффективнее пассивной. Радиус её действия тем больше, чем выше она расположена. В нашем случае радиус действия около 70 м и под защиту попадают близлежащие объекты, например, контрольно-пропускной пункт, котельная. Принцип работы устройства: youtu.be/bhOGMHTIJTI
Во время испытаний проверяли и аварийный клапан: сымитировали перегрев (частичным отключением вентиляции), и он отработал в автоматическом режиме, как и должен. В обратное положение он возвращается уже вручную. Но тормозить двигатель отключением от кислорода вредно для него, поэтому лучше не увлекаться.
Краски, да, немцы не пожалели…
Из какого-то негорючего полимера.
Это секретные технологии немцев. Неглубокий вакуум или наполнение гелием существенно уменьшают потери из-за трения. Напомню, кстати, что маховик вращается со скоростью 3300 оборотов в минуту, подвешенный в магнитном поле (тоже для снижения потерь).
Когда принималось решение о начале строительства, Билайн рос 100 стоек в год. Тогда основным драйвером были услуги голосовой связи, сейчас это пакетная передача данных (PSCore). Каждый год количество трафика увеличивается в разы. По разным направлениям до двух раз в год. При этом набор систем большой (big data, oracle exadata, comverse, vmware, ip tv и др.). Один только LAN и SAN будут занимать до 40 стоек.

Кроме того, часть зала будет загружена в рамках предоставления услуг коммерческого ЦОД (прежде всего co-location).

К середине 2016 года планируем полностью загрузить первый модуль.
Это обычная оплётка, задача которой защитить кабели от механических повреждений, и чтобы не болтались. Всё-таки опасное помещение. Деталь заводская, красили в Ганновере, немецкие технологии в общем.
В предыдущих постах мы ещё рассказывали, что ЦОД должен обеспечить рост компании на 10 лет и что был применён модульный подход. Сейчас смонтирован первый модуль (240 стоек) из шести, по плану в 2016 году мы его заполним до конца. Кроме того, учтите, что не всё здание используется лишь под нужды ЦОД.