Статья прекрасна :) Крайне рекомендуется всё таки писать о том, о чем есть какие-то представления)

 по правилам резервирования Tier 2 дата-центр обязан хранить запасные энергоносители на случай отключения основного питания.

Хранить энергоносители?) Представляется прекрасный склад батареек и канистр с топливом, выключают свет, побежали на склад. Я понимаю, есть авторитетная ссылка на Аптайм, но где там такое, покажите?)

В результате, фасад 220-метрового небоскрёба в городе Чанша провинции Хунань выгорел буквально за 20 минут.

Из за дизтоплива? Оно, во первых трудновоспламенимо, во-вторых почему выгорел от топлива именно фасад?)) Никакой связи, проблемы именно в горючем фасаде, точно такое же случай недавно был в московском бизнес-центре

Цистерны с дизтопливом в офисном здании — совершенно невероятная картина, но в Китае и не такое можно представить.

Да, невероятная картинка. Только в непостижимом Китае. Даже не буду рассказывать о резервных генераторах и соответствующих емкостях с топливом в больницах, гипермаркетах итд.

больше недели не покидали рабочие места из-за ковидных ограничений. То есть сотрудники некоторое время буквально жили в ЦОДе, как колония рабочих муравьёв в муравейнике.

Вот так Китай, вот так ужасы! Никто не ценит жизни дежурных инженеров китайских! Не то что в основном цивилизованном мире. (Для справки: это общеотраслевая практика на период критичной эпид обстановки. Тот же Аптайм рекомендует аж двухнедельные ротации смен (COVID-19: Uptime Institute Advisory, March 16, 2020)

Один из ЦОДов перешёл на резервные генераторы, что привело к повышению температуры в машинном зале. 

Генераторы, очевидно, в машинном зале стоят, раз при работе его перегрели?

в коммерческих дата-центрах формально действуют правила резервирования питания и дублирования всех важных систем

На самом деле все эти дублирования и резервы только на бумаге, но мы то знаааем...)

в нежилых помещениях ЦОДов выше вероятность инцидента: там больше горючих материалов, больше нагрузка на оборудование, больше посторонних сотрудников и больше причин для инцидентов, чем у вас в офисе или дома 

Мы точно понимаем, что такое серверное помещение ЦОДа и не видим его отличия от склада самобслуживания с лакокрасочными покрытиями?

Ждали же, пока разгорится посильнее, для полноты тренировки:)

p.s. Ошибка, конечно, же. Исправил.
Спасибо за мнение! По-поводу предложенных вариантов: архивы требуют большой пропускной способности канала, в себя данные набирать. Да и если это не дисковые высокоскоростные массивы, а все еще актуальные ленточные библиотеки, выделяющие крайне малое количество тепла — то и нужды тащить это в суровое внешнее охлаждение нет. А данные по сырью вполне можно и в Москве считать.
Подобное несколько напоминает нынешний государственный подход к реализации программы цифровой экономики, в заседании по обсуждению которого я принимал участие прошлым летом. Когда со стороны Министерства связи и экономразвития задавались вопросы: «как можно убедить губернаторов, что им нужно строить ЦОДы в регионах? Зачем и почему им это нужно?».
То есть сначала создается инструмент, а потом думается о его сферах применения. В данном случае подход, мне кажется, не очень верный.
Пропустили.
С информацией плохо, которую, собственно, обрабатывать-то предполагается. Нету её еще.
Корпоративные клиенты предпочитают иметь ЦОДы вблизи своих основных локаций: это Москва и Петербург. Государственные информационные системы в текущих объемах и так где-то живут.
А где вы тундру увидели? Про Мурманск в том числе и речь:
"… некоторым другим областям Северо-Западного федерального округа".

Наличие приложенного графика не достаточно убедительно?)
Бахилы не очень подходят под источник энергии, который требуется блокировать.
И вобще, достаточно странная ситуация с бахилами и катком. Про случаи падения в наших ЦОДах неизвестно, теоретические места, где это даже и может быть: на наклонных пандусах, они не имеют каких-либо рубильников, доступных для случайного закрытия-открытия.
Если так рассматривать, что клиент от бахил может пострадать, так ведь тогда и на косяк двери налететь можно или водой из кулера захлебнуться.
В помещениях, типа разгрузочных зон, частиц уже набегает на ISO 6. То есть, действительно, у нас не очень загрязненная внешняя среда.
Посмотрел, сколько и какой объем рекомендуют измерять:
ГОСТ Р ИСО 14644-1-2017 Чистые помещения и связанные с ними контролируемые среды.

В каждой точке следует отобрать пробу объемом не менее 2 л.
Время отбора одной пробы в каждой точке должно быть не мене 1 мин
.
У нас по прибору время 60 сек / 3 л. — достаточное для регистрации. Мы ж не биологическая лаборатория, приборы у нас не поверенные и используется этот метод исключительно для самоконтроля. Может и не настолько точно измеряет, как лабораторные устройства, но вряд ли настолько, чтобы плюс/минус 3 класса чистоты путать.
Да, руками, пылесосом и под присмотром.
Но там не может быть особых «туч пыли», по крайней мере в нашей конфигурации. Ну это, конечно, если там вобще кто-либо когда-нибудь проводил уборки.
У нас охлажденный воздух подается в холодные коридоры через фальшпол, снизу вверх, соответственно мелкодисперсная пыль, если и внесена, улетает, не попадая вниз, и затем осаждается на фильтрах кондиционеров.
Под фальшполом, в районах вентиляционных решеток, основное — это крупные фракции, обрезки стяжек и витой пары.
Так вот же ответ:
была загрязнена с момента ввоза и установки стойки в дата-центр. Клиент не очистил стойку к моменту ввоза в серверное помещение
У нас в начале были нарекания на отвал, когда была «демо-пленка» из набора по умолчанию. Потом, со сменой на полноценный барабан это ушло. Температура «запекания» еще влияет — если лопаются, возможно для данной пленки слишком высокая. Еще, кстати, важный момент — «синие» на наклонных поверхностях не очень удобны для передвижения.
Изгибы — результат подгонки детали кабельного лотка под форм-фактор робота. Это просто повышает его вертикальный размер, что не позволяет ему влезать под лотки «впритирку».