А вот и да ))) Я не стал писать про это в статье, но лично мне очень нравится такой формат. Только без Бахмана и 10%.
Мысль интересная, спасибо. Одна идея не исключает другую. Может быть коворкинг по рабочим дням и айти-база по выходным. Только в формате базы отдыха мне не очень понятно, как это может окупиться финансово. Хотя надо конечно посчитать, пока с этой стороны не думал.
Плавали, знаем. Кстати в коттедже, в отличии от большого бизнес-центра, «человейника», вопрос вентиляции решать гораздо проще. Точнее — возможно, в отличие от БЦ.
А лично у меня есть обратный опыт. Про recreation area. И я не говорю, что такой проект должен понравиться всем. Отнюдь. Мне лишь хочется понять, много ли есть людей с мыслями в голове, подобными моим.
Это уже что-то другое. Ближе к поселку программистов. Моя идея сильно менее масштабная.
Может быть я перегнул с развлечениями, да. Про факторы возможности прогулок — спасибо за идею, это конечно же тоже фишка загородного размещения. И по 20 человек в опенспейсе конечно же сидеть не будут. Потому что в обычных коттеджах нет таких больших помещений. А речь идет как раз об использовании обычных коттеджей, не о постройке каких-то новых специальных.
Спасибо за развернутое мнение, это очень ценно. Развивать города горизонтально — не в моих силах, а организация айти-коттеджа может быть подъемной. Понять настроение других людей на эту тему — цель этого поста.

Здесь речь как раз не только про стол с телефоном.

Я про переезды вроде бы в тизере поста ситуацию описал. Не все могут сорваться в ваш Аксай.

Очень зависит от опроса. Я предполагал, что будет спальных мест относительно немного. И не семейных, по типу хостела. Интересно вообще мнение о таком потенциальном проекте. Например, про кино по вечерам, я думал, больше шутка. А в опросе 100% хотят это.
Там прижимной механизм. В одной из следующих статей постараюсь крупно показать.
Немного пропустил этот комментарий. По моим данным не было такой аварии в ДатаПро. Вы перепутали с другим ДЦ с похожим названием.
Если так, что наша система будет применима. У серверов IBM есть такая же задача, нам уже озвучили они. Там процессоры по 320Вт у них вроде бы.
Нашел. Platinum 9282. Почему-то на него не полная спецификация. Не указана максимальная температура работы. Она у разных процессоров сильно разная может быть. Нам нужна высокая максимальная температура, в районе 90 градусов.
А можете конкретней сказать, что за процессор с TDP 400Вт? Я на сайте интела сейчас максимум с 205Вт на чип. В целом 400Вт реально снять нашими трубами, но будет ряд нюансов. Нет такого понятия, как тепловой пакет КТТ. Переносимость тепла трубами от многих факторов зависит. Например от разницы температур между источником и приемником тепла.
Не заметили, потому что нет там краника. Вертикальная шина имеет коннекторы жидкости только внизу. Сервер подключается к шине путем прижима к ней наших КТТ. У КТТ краников тоже нет никаких — это вакуумированные замкнутые трубки с хладагентом. В этом и соль. С системой мониторинга сервера, да, боремся.
Путем общения с вендорами. Как показывает практика, производители серверов нам очень рады. Мощность процессоров увеличивается (я про потребляемую), воздушная система с такой возрастающей нагрузкой справляется плохо. Приходится ставить полупустые стойки, чтобы укладываться в нормативы ДЦ. Серверов из-за этого мало продается. Водянку клиенты не особо жалуют пока. Очень дорого и не менее страшно.
Это да, но его гарантированно не зальет хладогентом :) Если серьезно, то нам надо понять серьезность этой проблемы. Ее и в прошлой публикации озвучивали читатели. Учитывая, что современные мощные сервера хостят виртуальные машины, причем хостят с резервированием, кажется, что вполне нормально мигрировать нагрузку с сервера и просто его выключить для обслуживания. Наша система как раз для горячих мощных серверов, которым с обычной системой охлаждения «тесно» рядом в стойке.
Чем больше шлангов, тем больше фитингов. Получится не два на стойку, а до 84. Каждый фитинг — возможная точка отказа. По словам эксплуатантов жидкостных систем охлаждения, иногда текут даже идеальные импортные фитинги. Которые еще и стоят, как самолет. Дело даже не столько в качестве фитингов, сколько в умении персонала с ними обращаться. Это проблема жидкостных систем.