Вячеслав@webself
/dev/cnc
КТТ в серверных решениях — как это выглядит?
В новой ревизии вместо ручек «крутилки» и они как раз чередуются.
0
ПосмотретьКТТ в серверных решениях — как это выглядит?
Соединение «сервер-стойка» — штатные рельсы. Может быть вы про соединение тепловых труб с вертикальной шиной?
0
ПосмотретьКТТ в серверных решениях — как это выглядит?
Можно будет увидеть, но немного позже. Отдельный пост будет. Сегодня только про внутрянку.
0
ПосмотретьКТТ в серверных решениях — как это выглядит?
Нет, мы не в курсе.
0
ПосмотретьКТТ в серверных решениях — как это выглядит?
Про тесты еще впереди статьи запланированы.
0
ПосмотретьКТТ в серверных решениях — как это выглядит?
Вы имеете в виду, что в сервере теплоотвод на корпус, а затем через штатные рельсы на стойку? Не понял немного вопроса. Что за боковые теплоотводы?
0
ПосмотретьКТТ в серверных решениях — как это выглядит?
Сервер отключается, теплоинтерфейс отсоединяется от вертикальной шины, сервер выдвигается.
0
ПосмотретьКТТ в серверных решениях — как это выглядит?
Да, мы убираем не все вентиляторы, а только те, что напротив процессоров. Наши испытания показывают, что в таком режиме не происходит какой-либо деградации охлаждения дисков/памяти/чипсета. При том, что сервер начинает потреблять значительно меньше холодного воздуха для своего охлаждения.
0
ПосмотретьКТТ в серверных решениях — как это выглядит?
Верхний правый угол второго фото. И в прошлом посте были фото того, что внутри сервера: habr.com/ru/company/thercon/blog/452910
+1
ПосмотретьПривет, Хабр! Здравствуй, Теркон
В серверах реально мы боремся за энергоэффективность. Никому не нужно решение, которое сделает процессор сервера холоднее, но будет жрать х2 мощности.
0
ПосмотретьПривет, Хабр! Здравствуй, Теркон
В любом случае вопрос с песчинкой — тема для будущего эксперимента.
0
ПосмотретьПривет, Хабр! Здравствуй, Теркон
Если в термопасту попадёт песчинка — тоже будет перегрев. Если в жидкостной разъем попадёт — то потечёт вода. У нас там вертикальная поверхность, вероятность появления песчинки там крайне маловероятна, разве кто-то специально её на какую-нибудь соплю приклеит. Но в этом случае песчинку скорее всего просто вдавит в шину :)
0
ПосмотретьПривет, Хабр! Здравствуй, Теркон
На самом деле ничего такого хорошего в куче разных водоблоков нет. Это куча водяных соединений. И если какое-то из них потечет с верхнего юнита, разница в том, что оно снаружи, а не внутри будет небольшая. Далее, надо будет использовать какие-то фитинги, предусматривающие закрытие соединения, чтобы была возможность отцеплять сервер. Куча этих фитингов тоже будет точками отказа, плюс стоить тонну денег.
0
ПосмотретьПривет, Хабр! Здравствуй, Теркон
Это вариация на тему обычных тепловых труб. КТТ могут на более дальние расстояния передавать тепло и от положения в пространстве не зависит их работа — пара важных отличий.
0
ПосмотретьПривет, Хабр! Здравствуй, Теркон
В таком случаем нет каких-то особенных отличий от обычной жидкостной системы. Прокачка жидкости под высоким давлением по тонким трубкам, огромные внешние гидроблоки в серверной (неплохо так потребляющие энергию), жижа внутри серверов (которая даже на дорогущих фитингах иногда, но течет) и так далее.
0
ПосмотретьПривет, Хабр! Здравствуй, Теркон
Еще раз спасибо за очень полезные комментарии. Все так. Уточню смысл применения КТТ в серверах. КТТ позволяют отказаться от части вентиляторов, не сильно значительно, но снижая потребляемую мощность этой подсистемы. Основная заметная экономия выходит за счет того, что в нашем варианте для охлаждения ЦОДа требуется гораздо меньше кондиционирования. А это снижение затрат и на приобретение кондиционеров, и на электричество и на резервирование. Будет пост с подробными расчетами для обсуждения.
0
ПосмотретьПривет, Хабр! Здравствуй, Теркон
А название фирмы не вспомните? Теперь интересно становится. С элементами Пельтье были мысли поработать и даже немного экспериментировали, но это не привело к ожидаемому эффекту.
0
ПосмотретьПривет, Хабр! Здравствуй, Теркон
В желтом 1080, как я писал в статье.
0
ПосмотретьПривет, Хабр! Здравствуй, Теркон
Да, там две подсистемы охлаждения на тепловых трубках. И два здоровых радиатора. Процессор охлаждается на один радиатор, видеокарта — на другой. Что вы понимаете под ремонтопригодностью? Разобрать при желании это хозяйство можно. А поменять мать или видяху — вряд ли. Потому что трубки под конкретные модели сделаны матерей и видиокарт. Система охлаждения, как у желтого, обойдется в 50-60к примерно.
0
ПосмотретьПривет, Хабр! Здравствуй, Теркон
Теплоносители разные используются. Это может быть аммиак, может фреон, есть еще ряд вариантов. Всё зависит от условий применения КТТ, мощности нагрузки и т.д. Проблемы с «незапуском» бывают, мы их решаем. КТТ могут работать при любом положении и даже в условиях микрогравитации. Для запуска КТТ должны быть выполнены определенные условия на этапе ее проектирования и изготовления. В том числе и подбор теплоносителя.
0
ПосмотретьСюдаТуда
12 ...
2930
313233 ...
7475
Информация
- В рейтинге
- 407-й
- Откуда
- Екатеринбург, Свердловская обл., Россия
- Работает в
- Зарегистрирован
- Активность