Обновить
139
19.1
Вячеслав@webself

/dev/cnc

Отправить сообщение
В новой ревизии вместо ручек «крутилки» и они как раз чередуются.
Соединение «сервер-стойка» — штатные рельсы. Может быть вы про соединение тепловых труб с вертикальной шиной?
Можно будет увидеть, но немного позже. Отдельный пост будет. Сегодня только про внутрянку.
Нет, мы не в курсе.
Про тесты еще впереди статьи запланированы.
Вы имеете в виду, что в сервере теплоотвод на корпус, а затем через штатные рельсы на стойку? Не понял немного вопроса. Что за боковые теплоотводы?
Сервер отключается, теплоинтерфейс отсоединяется от вертикальной шины, сервер выдвигается.
Да, мы убираем не все вентиляторы, а только те, что напротив процессоров. Наши испытания показывают, что в таком режиме не происходит какой-либо деградации охлаждения дисков/памяти/чипсета. При том, что сервер начинает потреблять значительно меньше холодного воздуха для своего охлаждения.
Верхний правый угол второго фото. И в прошлом посте были фото того, что внутри сервера: habr.com/ru/company/thercon/blog/452910
В серверах реально мы боремся за энергоэффективность. Никому не нужно решение, которое сделает процессор сервера холоднее, но будет жрать х2 мощности.
В любом случае вопрос с песчинкой — тема для будущего эксперимента.
Если в термопасту попадёт песчинка — тоже будет перегрев. Если в жидкостной разъем попадёт — то потечёт вода. У нас там вертикальная поверхность, вероятность появления песчинки там крайне маловероятна, разве кто-то специально её на какую-нибудь соплю приклеит. Но в этом случае песчинку скорее всего просто вдавит в шину :)
На самом деле ничего такого хорошего в куче разных водоблоков нет. Это куча водяных соединений. И если какое-то из них потечет с верхнего юнита, разница в том, что оно снаружи, а не внутри будет небольшая. Далее, надо будет использовать какие-то фитинги, предусматривающие закрытие соединения, чтобы была возможность отцеплять сервер. Куча этих фитингов тоже будет точками отказа, плюс стоить тонну денег.
Это вариация на тему обычных тепловых труб. КТТ могут на более дальние расстояния передавать тепло и от положения в пространстве не зависит их работа — пара важных отличий.
В таком случаем нет каких-то особенных отличий от обычной жидкостной системы. Прокачка жидкости под высоким давлением по тонким трубкам, огромные внешние гидроблоки в серверной (неплохо так потребляющие энергию), жижа внутри серверов (которая даже на дорогущих фитингах иногда, но течет) и так далее.
Еще раз спасибо за очень полезные комментарии. Все так. Уточню смысл применения КТТ в серверах. КТТ позволяют отказаться от части вентиляторов, не сильно значительно, но снижая потребляемую мощность этой подсистемы. Основная заметная экономия выходит за счет того, что в нашем варианте для охлаждения ЦОДа требуется гораздо меньше кондиционирования. А это снижение затрат и на приобретение кондиционеров, и на электричество и на резервирование. Будет пост с подробными расчетами для обсуждения.
А название фирмы не вспомните? Теперь интересно становится. С элементами Пельтье были мысли поработать и даже немного экспериментировали, но это не привело к ожидаемому эффекту.
В желтом 1080, как я писал в статье.
Да, там две подсистемы охлаждения на тепловых трубках. И два здоровых радиатора. Процессор охлаждается на один радиатор, видеокарта — на другой. Что вы понимаете под ремонтопригодностью? Разобрать при желании это хозяйство можно. А поменять мать или видяху — вряд ли. Потому что трубки под конкретные модели сделаны матерей и видиокарт. Система охлаждения, как у желтого, обойдется в 50-60к примерно.
Теплоносители разные используются. Это может быть аммиак, может фреон, есть еще ряд вариантов. Всё зависит от условий применения КТТ, мощности нагрузки и т.д. Проблемы с «незапуском» бывают, мы их решаем. КТТ могут работать при любом положении и даже в условиях микрогравитации. Для запуска КТТ должны быть выполнены определенные условия на этапе ее проектирования и изготовления. В том числе и подбор теплоносителя.

Информация

В рейтинге
407-й
Откуда
Екатеринбург, Свердловская обл., Россия
Работает в
Зарегистрирован