Нет, не уверены. Будем экспериментировать. Это желаемая фича, но для работы не обязательная. Как минимум у нас будет действующая обратная связь для контроля работоспособности реле. Статью читали. Пока схему решили не усложнять.
Спасибо конечно за ориентир, но… Нет, абсолютно точно не будут дешевле самых простых соноффов. С ними нет смысла конкурировать, дешевле не получится. Мы не планируем дублировать их девайсы поэтому.
Есть и положительные стороны, сейчас для нас сильно важные — удобство и скорость разработки, возможность быстро вносить изменения в логику работы девайса. В общем тут поле для экспериментов.
При появлении кнопки сразу же возникает вопрос с корпусом. Мы его избегать стараемся. Чтобы девайс был универсальным. Как у вас решен вопрос с корпусом, можете поделиться?
Кстати, в даташите совсем не про 10тыс срабатываний говорится. А про 10 в пятой степени, если под нагрузкой. Это 100тыс. Мы хотим включаться в нужный момент полуволны. Нужный — когда синусоида в нуле. То есть мы стремимся включаться без нагрузки. В том же даташите этот показатель 10 в седьмой степени. То есть 10 млн.
Ну как минимум поиграться с LUA нам интересно. И lua я упоминал в части того, что люди под себя что-то простое напишут. Если выяснится, что в продакшен не особо на Lua (хотя мне не очень понятно, почему так может быть), будем на голом SDK ковыряться.
Где я писал про ШИМ-управление? Я писал про контроль фазы. Чтобы замыкать контакты не в любой момент времени, а в нужном состоянии полуволны в сети. Это не про ШИМ совсем речь.
Кроме чисто визуального диссонанса термостаты высоко не размещают потому, что к нему с полу идет датчик в гофре. Если датчик выходит из строя, старый вытаскивается, новый вставляется. Длину гофры нужно минимизировать, чтобы эта процедура хоть как-то успешно была.
Да, можно. Именно об этом и речь. Что на старте это единственная возможность будет. Своя прошивка. Для заливки прошивки — шестипиновый разъем под наш программатор. О нем в одном из следующих постов будет. Вкратце — мы вынесли в usb-свисток часть схемы wemos, которая кроме usb-моста еще ногами сброса и юзеркнопки дергает.
1. необходимую защиту мы реализовали, добавление дросселей посчитали излишним. поглядим, как это себя поведет.
2. если будет заметно не достаточный уровень сигнала, применим версию модуля с разъемом под внешнюю антенну.
3. реле у нас на «китайские 10А» то есть реально вешать на этот термостат можно порядка 5А, для этого, думаем, наших проводников должно хватить.
в целом все указанные моменты — повод для экспериментов. будут проблемы, будет еще ревизия.
Смотрели. Кажется с указанными характеристиками они стоят тысячи по 3-4? Поднимать на уровень глаз нет никакого желания. Я наоборот розетки и выключатели все опустил к полу. Ну и расписание всех желаемых сценариев не дает. Хочется возможности включения-выключения по внешним событиям.
Кажется, бабушка и обычным термостатом пользоваться не будет стремиться. Работает, да и ладно. Выход во внешний интернет для управления требоваться не будет. Ну и мы не стремимся создать девайс универсальный и для бабушек и для молодежи со смартфонами. Это слабо реально, кажется. Наша аудитория — не бабушки. Может быть, молодые продвинутые дедушки )
2. если будет заметно не достаточный уровень сигнала, применим версию модуля с разъемом под внешнюю антенну.
3. реле у нас на «китайские 10А» то есть реально вешать на этот термостат можно порядка 5А, для этого, думаем, наших проводников должно хватить.
в целом все указанные моменты — повод для экспериментов. будут проблемы, будет еще ревизия.