В данном случае, видимо, 500 — номер площадки, а 1, 3, 4 — номера секторов. Обычно в больших населенных пунктах на одной площадке устанавливается оборудование двух диапазонов: 900 (GSM) и 1800 (DCS) МГц. Таки всё верно у вас: часто используется трёхсекторная конфигурация (больше 3х секторов не встречал), нумерация секторов GSM 1, 2, 3; DCS 4, 5, 6; UMTS 7, 8, 9. Азимуты секторов всех трёх стандартов обычно совпадают, то есть 1 и 4 излучают в одном направлении. Вы, видимо, мониторили Cellid на границе 1 и 3 (4 и 5) секторов. Радиус покрытия ещё регулируется углом наклона антенн. А использование различных диапазонов объясняется многими параметрами: недостаток каналов в 900 диапазоне, сложная радиочастотная обстановка и др.
Всё климатическое оборудование включается по команде термодатчика, встроенного или внешнего.
Пультом, лежащем на столе устанавливается температура для кондиционеров. Оба кондиционера устанавливаются на разную температуру, например, 23 и 22 градусов по Цельсию. Делаем так, чтобы при включении компрессора не выбивало автоматы/предохранители, поскольку при включении обоих кондиционеров одновременно большой ток переходного процесса.
Если кондиционер выходит из работы, то датчик работы (серая коробка ВСА-1) размыкает шлейф на порту плинта. То есть, от этой коробки до кросса протянута медная пара. В кроссе есть 2 плинта для завода внешних аварий, на плинт кроссируется пара от датчиков. Пары плинта нормально замкнутые, так что при срабатывании датчиков контакт разрывается и происходит индикация аварии. Индикация об аварии передается стойке GSM, а далее уже оператор в центре управления сетью сообщает дежурным о неисправностях.
Такие термодатчики устанавливаются на розетку для подачи 220 В на обогреватель: при падении температуры ниже 15 градусов цепь замыкается, обогрев включается. Хотя на некоторых обогревателях есть и встроенные термодатчики, но без шкалы градусов.
Такой же термодатчк вешается на цепь питания вытяжки. Она включается при привышении тепературы воздуха в аппаратной 25 градусов.
И аналогичная коробка для вывода внешней аварии о перегреве в аппаратной (> 30 градусов). Стойка 2G прилично греется.
Так-то информация о частотах, мощностях и примерных координатах площадок общедоступная. Эти параметры контролируют Роскомнадзор, радиочастотный центр и СЭС.
Промышленные решения есть — климатические шкафы, в которых размещается исключительно телеком оборудование, ИБП, АКБ, кондиционер (обычно встроен в дверь шкафа) и печка. На фото в посте есть сие чудо, но, честно говоря, зимой холодно и инженеру и оборудованию. Обогреватель в аппаратке — бюджетное решение, кондиционеры, как видите, тоже не промышленные, но они и стоят дешевле и обслуживание доступнее.
Обогреватель для аккумуляторов. Огнетушители углекислотные (Температура эксплуатации и хранения от минус 40 до плюс 50°С), ниразу никаких ЧП не случалось, а так — да, косяк.
В регионе еще не построили LTE базы, как появятся — напишу и покажу. А так могу сказать, что Эриксоновское оборудование точно такое-же main unit (RBS 6601) в аппаратной, а передатчики вынесены на АМС.
Быстро. Главное привыкать в теплое время года :) Первый раз слазил, полюбовался пейзажами с башни осенью вечером. Ж/б столбики шатаются, действительно, с большой амплитудой, на мачте 300 м не так страшно, как на столбе.
Верно, мощность на выходе антенны не превышает 20 Вт. Передатчики 2G выдают мощность от 40 Вт до 50 Вт, но больше половины теряется на соединительных разъёмах, в комбайнерах, фидерах. А так по высотным работам есть правила по охране труда, насколько помню, должно отключаться оборудование с напряжением больше 48 В.
Пультом, лежащем на столе устанавливается температура для кондиционеров. Оба кондиционера устанавливаются на разную температуру, например, 23 и 22 градусов по Цельсию. Делаем так, чтобы при включении компрессора не выбивало автоматы/предохранители, поскольку при включении обоих кондиционеров одновременно большой ток переходного процесса.
Если кондиционер выходит из работы, то датчик работы (серая коробка ВСА-1) размыкает шлейф на порту плинта. То есть, от этой коробки до кросса протянута медная пара. В кроссе есть 2 плинта для завода внешних аварий, на плинт кроссируется пара от датчиков. Пары плинта нормально замкнутые, так что при срабатывании датчиков контакт разрывается и происходит индикация аварии. Индикация об аварии передается стойке GSM, а далее уже оператор в центре управления сетью сообщает дежурным о неисправностях.
Такие термодатчики устанавливаются на розетку для подачи 220 В на обогреватель: при падении температуры ниже 15 градусов цепь замыкается, обогрев включается. Хотя на некоторых обогревателях есть и встроенные термодатчики, но без шкалы градусов.
Такой же термодатчк вешается на цепь питания вытяжки. Она включается при привышении тепературы воздуха в аппаратной 25 градусов.
И аналогичная коробка для вывода внешней аварии о перегреве в аппаратной (> 30 градусов). Стойка 2G прилично греется.
<img src="
Чтобы молнии не притягивало — 4 Ома: