Резервирование какое то есть?

Полное резервирование - это значит, что всегда свободна одна рабочая печь. Я пытаюсь решить все проблемы, которые возникают в рабочем процессе (сам их не выдумываю для работы).

Я имел ввиду резервирование контура управления.

Что вы имеете ввиду. На печах я устанавливаю два измерителя температуры, тут есть два пирометра с возможностью на горячую сменять друг друга. Если по практике смотреть, то самым ненадежным в этом контуре является нагреватель - его не резервируют. Компьютер подключен к контроллеру по Ethernet, программа может быть запущена на любом компьютере локальной сети, ПО само определит этап с которого продолжить режим на этапах нагрева. Это займет несколько минут!!! Контроллер надежный.

Вероятность отказа в теории стремится к нулю, на практике равна нулю (10 печей, 20 лет). Сейчас вероятность ядерной войны выше((( Если контроллер выйдет ничего страшного не произойдет в отличии от...