Комментарии 161
Тогда коэффициентом мощности блоков питания сильно не заморачивались и нагрузка была выраженно «диодно-конденсаторная».
Сейчас в принципе мощные блоки питания уже в курсе про корректор коэффициента мощности, поэтому интересно узнать на какой процент теперь искажается искомая синусоида?
Только скорее всего, не КПД, а удельную мощность максимальную получаем, ватты на кг, с приемлемым КПД. Если ещё уменьшить трансформатор при той же мощности, то влетим в насыщение и потеряем в КПД сильно, ну а если увеличить — КПД возрастёт, условно с 98 до 99%, а размеры и вес — раза в полтора. А просто сам по себе КПД, как мне помнится, чем ниже в линейную область по индукции, тем выше.
Светильники вообще отдельная тема. Там часто и фильтра НЧ по входу нет, соответственно преобразователь 100 раз в секунду заводится и отключается, и световой поток также пульсирует…
Особенно часто это в светодиодных лампочках заметно, т.к. там электролит впихнуть не так просто, да еще и температура такая, что тот что впихнули через пару сотен часов высохнет...
Страницы истории:
Сейчас уже мало кто вспомнит, что еще в 40-50 годах прошлого века напряжение в сети было малость другим, 127В. Ну то есть многие электроприборы того времени выпуска сейчас просто так, без трансформатора, в сеть включать нн стоит.
Для полноты картины можно было бы еще написать, откуда взялся этот стандарт, (почему именно 127, ведь до 127 В были еще сети на другие напряжения), и о причинах постепенного перехода в 50-е годы на нынешние 220В.

Ну и великий соблазн её переключить. :)
Кстати, там параллельно моторчику стоит искрогасящий конденсатор, если его воткнуть в 220В напрямую… то только большой запас по напряжению и огромное везение спасает его от взрыва.
Мой друг экспериментально установил, что при переключении подобных переключаетелей уши болят. У него у отца была гордость — магнитофон японский, в 90е годы целая реликвия. Вот он и говорит "я думал магнитофон будет меньше электричества есть". Батя 3 дня мотал трансформатор (сначала разбирал и считал витки, потом мотал), а у друга ухо было красное...

А другого нам и не надо было, в 80х то. Это потом много позже, когда братан переписал новый альбом Сектора газа на этом интернэшинале, а когда начали слушать там шорохи всякие — я обратил внимание на отсутствитвие нормальной стёрки, только мелкий магнитик. После этого я понял — Вега наше всё! Ну или Маяк на худой конец.

Осциллограф С1-65
400 Гц используются в военной технике. По крайней мере на РЛС такое было.
Это позволяет сделать трансформаторы меньше габаритами, например.
Вообще трансы на 50Гц многие будут работать и на 400гц. Но не наоборот!
Это-то как раз с повсеместным внедрением импульсников стало несколько проще. Хотя в одном девайсе недавно наткнулся на внезапный импульсник от 85 до 130 В.
Но для более высоких напряжений требуется более качественная (и более дорогая) изоляция, это ограничивает применяемое напряжение сверху.
Вот, собственно, и всё. Изначально применялись напряжения пониже — потому что изготовление изоляции было проблемой. С массовым приходом недорогой и надёжной виниловой и полиэтиленовой изоляции переход на более высокие напряжения был естественным.
А вот P = I^2 * R тут мало применима, поскольку предполагает константное напряжение.
Берём бытовую сеть. С фиксированным потреблением, скажем, в киловатт. Напряжение 100в, ток 10А.
И другая сеть, напряжение 200в, ток 5А. Где, по-Вашему, будут больше потери? Именно в сети 100, и именно вчетверо. То, что ток переменный, в этих условиях не играет практически никакой роли.
А вот P = I^2 * R тут мало применима, поскольку предполагает константное напряжение.
С какого перепугу в этой формуле напряжение предполагается константным, когда оно равно IR?
Не U*I, а dU*I, где dU это не напряжение в сети, а падение на проводах. dU = R*I, где R — сопротивление проводов. То есть мощность потерь R*I^2, а поскольку UI = P (мощность, которую мы хотим передать), то потери равны R*P^2/U^2. При той же передаваемой мощности тепловые потери падают обратно пропорционально квадрату напряжения.
Вот только в вашей формуле тепловых потерь U — это падение напряжения на участке цепи, а вовсе не фазовое напряжение, которое 220/240В. И это U, в свою очередь, зависит от I.
А что это были за программисты такие, из-за которых появилась сия статья? И как давно их забанили в Википедии?
И тогда уж совет насчёт выбора комплектующих "на напряжение не менее 415В" следует все же скорректировать. Ибо если упомянутые одаренные личности начнут им пользоваться, то никогда даже зарядку для ноутбука не купят.
Номер какого-нибудь олова, не говоря уже про лантаноиды-актиноиды — не помню. Со звёздами вообще беда. Пойду выпиливаться с хабра. И вот этого вот товарища, который сказал "книжный шкаф знает о физике больше меня", наверное тоже сюда не пустили бы...
названия всех видимых звезд своего полушария
В смысле самых ярких, вроде Арктур, Вега, Капелла, Процион и Бетельгейзе? Честно глянул Вики.
Как названия всех видимых звезд своего полушарияЗавидую вашим запасам лишней памяти ))
А так как подход «вызубрил, пришёл на экзамен, всё сдал, в голове ничего не осталось»… типичен… такие статьи и получают популярность… даже не знаю как к этому относится… лучше поздно чем никогда?
Человек может быть суперспецом в нейросетях или джаваскрипте, но не разбираться в электротехнике. Как и наоборот.
Вообще все статьи для начинающих надо убрать, получается.
P.S. Суперспец настолько суровый, что читает все статьи подряд без рпзбори и ниодну из них не может пропустить?
Эта статья заняла гораздо меньше времени, и принесла гораздо больше фана, чем жалкий учебник. Открою секрет, люди читают не только для того, чтобы зазубрить тему.
Эта статья заняла гораздо меньше времени, и принесла гораздо больше фана, чем жалкий учебник
Ваше право иметь такие вкусы. Только жалок в этой ситуации не учебник.
Это следует учитывать при разработке электронных схем.
Вот это меня немного смущает… Как это такое может быть, что у тебя хватает квалификации для разработки, как я понимаю, довольно суровой силовой электроники, но материал статьи для тебя — откровение?
Ремонт техники не специалистом (не советую так делать).
Доработка техники мастером-слаботочником (реле 380В управляемое микроконтроллером)
Выпускник пропустивший данную тему, а на работе надо. «Как он выпустился?» — это другой вопрос.
Никак. Но тут и не требуется разрабатывать прям суровую силовую электронику. Даже банальный диодный мостик паять надо с пониманием того, что мгновенное напряжение может оказаться — и окажется — выше действующего. А то может нехорошо получиться, если взять диоды с максимальным рабочим напряжением "впритык" к действующему.
Другое дело что пробой диодного моста — это не витковое в трансформаторе. Развивается мгновенно и выносит предохранитель, т.е. вероятность пожара не большая, но все же…
А вообще по косякам в разработке далеко ходить не нужно, давно известны случаи возгорания китайских паяльных станций, в которых кнопки выключения заведены на контроллер, а 220 подается на плату постоянно. Симистор в управлении фена пробивается, нагреватель начинает калиться. А т.к. многие держат эти станции в розетке постоянно, то ни к чему хорошему это не приводит.
То есть, во времена СССР было 220, а потом решили на 10 вольт увеличить? Зачем?
Это же ломка стандартов, но совсем крошечный выигрыш?
В вики написано, что во Франции и Германии тоже раньше было 220, а потом стало 230.
Стандарт стандартом, а вот у нас после недавних работ на подстанции теперь в розетках не 230, а 220 вольт.
По мере роста благосостояния людей в Европе росло потребление частных хозяйств. Массовая модернизация сетей — это и дорого и требует времени. Повышение напряжения, возможно, дало запас времени на такую модернизацию, вот и округлили 380 В до 0,4 кВ, а 230 — уже следствие. Примерно в то же время, как мне кажется, стали пропагандировать переход на лампы-экономки, что также снизило потребность в модернизации.
Другую часть проблемы — увеличение количества кондиционеров — в Германии, на мой взгляд, решили стимуляцией распределенной установки солнечных панелей — они генерят как-раз «когда надо» и снижают потребность в модернизации магистральных сетей.
Любопытно было-бы услышать кого-то, кто «в теме» сходятся даты или нет.
А с чем должны даты сходиться?
2) Когда стали массово рекламироваться лампы-экономки
3) Когда в Германии была принята программа по субсидированию зеленой энергетики
Зеленая энергетика в Германии только увеличила цены для граждан на электричество, насколько я знаю. Ну по словам знакомых из Германии то есть.
В общем, мне кажется, что дело в улучшении изоляции и экономии на медных проводах. Сберегайки и зелень тут, на мой взгляд, не при чем. Но может я и не прав — кто его знает.
На 4:39 явно виден сдвиг фаз на 120 градусов, а если бы была обмотка со средним выводом, сдвиг был бы 180 градусов.
Причем здесь данное видео? Значит у него реально 2 разные фазы заведено, что уже по измерению напряжения видно: 115 + 115 = 230, а у него 203. И осцилограф без надобности…
НО… Иду к себе на щиток, меряю. 120 V в одной «фазе», 120 V в другой «фазе» и 240V МЕЖДУ «фазами». А больше «фаз» в мой щиток не заведено, в кабеле 2 токонесущие жилы и земля. Я просто знаю как устроено электропитание в моём ДОМЕ.
А вот если у него КВАРТИРА в многоэтажном доме — тогда ничего странного, в многоэтажке действительно полное 3-х фазное питание заведено.
Еще раз — ДВЕ системы: в домах питание однофазное. В офисных зданиях, многоквартирных домах — несколько из 3х фаз.
Я просто знаю как устроено электропитание в моём ДОМЕ.
Ну так надо было конкретно это обозначить, а не говорить от лица всей страны, именно так это и прозвучало. Например в России у моего знакомого в частный дом заведено полноценное трехфазное питание, а у соседа — только однофазное. В квартирах многоквартирных домов да, обычно заводят трехфазное и распределяют нагрузку квартир по фазам более-менее равномерно.
Но относительно пользователя — какая разница как они измеряют? Главное — что они показывают:)
Серьезно амплитудное?
А после диода конденсатор случаем не ставится? С которого собственно и снимается напряжение для измерения.
А АЦП случаем не мгновенное напряжение меряет?
Чтобы потом посчитать то или иное среднее значение и отобразить его где-то.
Серьезно амплитудное?
А после диода конденсатор случаем не ставится? С которого собственно и снимается напряжение для измерения.

Это пиковый детектор простейший. Именно амплитуда у него на выходе и есть в случае синусоиды.
ставится, ставится! поэтому и амплитудное.
Да и если честно сказать то используя выпрямитель (одно или 2-х полупериодный) мы получаем средневыпрямленное значение
Переменный электрический ток
Средневыпрямленное значение — среднеарифметическое модулей всех мгновенных значений за период.
![]()
Для синусоидального тока или напряжения средневыпрямленное значение равно среднеарифметическому за положительный полупериод.
![]()
Вопрос: если, как у Вас на рисунке, все три «дырки» в розетке содержат «фазу», а не «землю», то зачем тогда их делают три? Ведь в Ваших формулах для 380В участвуют только две фазы?
Вопрос: если, как у Вас на рисунке, все три «дырки» в розетке содержат «фазу», а не «землю», то зачем тогда их делают три? Ведь в Ваших формулах для 380В участвуют только две фазы?
Просто потому что статья об измерении напряжения, а не о том, как работают трёхфазные устройства. А напряжение измеряется между двумя точками.
Напряжение сети измеряется либо между фазой и нулем (фазное напряжение, которое 220В). Либо между двумя любыми фазами (линейное или межфазное напряжение, которое 380В).
Трехфазные устройства проектируются симметричными по потреблению тока с каждой фазы.
Там есть схемы включения, таки как треугольник, звезда. И в их работе, разумеется, участвуют все три фазы. Но к измерению питания это отношения не имеет.
Вот если бы я начал рассчитывать мощность, потребляемую трехфазным двигателем, например, то я бы и все три фазы в формулах посчитал:)
Многоуважаемый олл, может ли кто-то поделиться ссылками:
1) как определяется power factor ( и на что влияет в итоге)
2) косинус фи (ну, тут почти понятно, интересует связь с пунктом 3)
3) что и как обычно считают современные бытовые электросчетчики
Активная мощность это Pакт = I*U*cos(фи).
Насколько я знаю, имеются требования, которые не допускают, чтобы нагрузка была «сильно реактивной», то есть угол фи не должен превышать определенные значения (какие — не помню).
Все резисторы, лампы накаливания — это активные нагрузки.
А вот индуктивности и емкости — реактивные.
На реактивных нагрузках активная мощность не потребляется в идеале.
Вот только реактивные нагрузки неиллюзорно грузят генератор, а полезной работы не совершают.
Потому и дрючат за низкий power factor, (он же cos ф., он же P.акт. / P.полн.)
если у тебя cos ф <0.7, и ты потребляешь значительную мощность, к тебе придут энергетики и зададут неудобные вопросы :)
косинус фи — это power factor и есть
не знал или забыл ) полезно ставить эту картинку. Тут сразу понятно, что этот
интеграл считает.

Полюбившаяся мне лет 15 назад тема — защита бытовых устройств от "перетягивания нуля" — когда в многоквартирном доме, питающемся по факту от трёх разных фаз, "отгорает питающий ноль" — вот тогда в розетке между "нулём" и фазой можно запросто увидеть 380В. Мне 15 лет назад повезло — вся дорогостоящая техника питалась от "умного" ИБП, а вот соседи многие попали на незапланированное обновление бытовой техники… повезло, хоть пожара не случилось.
Что интересно — современные импульсные блоки питания имеют запас прочности и могут работать в довольно широком диапазоне напряжений. Об отгорании нуля даже не сразу можно и узнать.
Замечание по заголовку статьи: перед "или" нужно ставить запятую ( https://znayrusskiy.ru/kultura-rechi/orfografiya-punktuacija/zapjataja-pered-sojuzom-ili/ ).

А если еще учитывать, что некоторые гармоники (особенно кратные 3-м) входят в резонанс, то картина получается еще интересней. В ГОСТ 32144-2013 можете поискать подробности.
Вот, к примеру, реальный график отклонения в % напряжения от идеальной синусоиды по трем фазам, снятый в течение суток в распределительном устройстве низкого напряжения одной из трансформаторных подстанций:

Данные снимались прибором Энергомонитор 3.3Т1
Но, друзья мои, если начать описывать все это — получится не статья в формате «для начинающих», а учебник-фолиант на 1024 страницы:) И кто его будет читать?:) Я уж не говорю о том, что времени писать такой труд просто нету. Да и квалификация не та)
У статьи была цель простая: ответить на вопросы о том, какие напряжения в сети по стандарту и объяснить как и почему они измеряются так, а не иначе. Причем так, чтобы попроще.
Интересно как выглядит синусоида с 12% отклонения?
Интересно как выглядит синусоида с 12% отклонения?
Отклонения от чего? Реактивная нагрузка (идеальная) не меняет формы синусоиды. Она вызывает задержку между изменением тока и напряжения, то есть сдвиг фазы тока относительно напряжения.
Раз пока у нас сети не на сверхпроводниках, то даже идеальная реактивная нагрузка будет менять форму синусоиды напряжения.
А разве резистором можно поменять форму сигнала?
Насколько я помню, линейные элементы на форму синусоиды не влияют.
Алсо может как-то играет роль и чистота металла в проводниках, но это не точно.
Если мне память не изменяет, то простые импульсные блоки питания тем и плохи что тянут мощность только в определенные моменты времени.
Черт, я похоже немного ввёл всех в заблуждение. На графике отклонение в % от эталонного значения напряжения в 220В. Так что все логично, в 4 утра нагрузки меньше, напряжение выше. Но гармонические колебания все равно видны
Желающие могут посмотреть на снапшот мониторинга из графаны, замеров напряжения на UPS за неделю.
Снапшот тут.
shiotiny, куда-то подевались формулы из статьи.
Что показывает вольтметр, или математика розетки