Но на самом деле ответ под схемой — попались такие трансформаторы.
Если подвернётся оборудование, то сделаю опыт с перегрузкой.
Кратковременно они даже до 50А могут выдержать без особых спецэффектов.
И тут опять-таки, всё зависит от рук/опыта: обжатая «дядей» гильза может оказаться хуже Wago, надетой нашими честными программистскими руками.
(Емнип, паять вообще нельзя. Только сварка, только хардкор.)
Тройной контрацептив, однако :)
/КонецШуткам
Но, в гильзу тогда поместится меньше номинального количества проводов.
Да и жать скрученный кабель, наверняка, тоже нельзя.
СИЗ — «нечестная» скрутка (нет, ничего против не имею и буду на них крутить проводку в доме. Наверное).
Труъ-скрутка должна быть сантиметров пять в длину и заизолирована ХБ-изолентой.
Да, и довольно опасное нарушение. Можно легко не заметить, как клещи пережали один из перекрученных проводников почти в 0 возле самого конца гильзы, так, что он через пару движений просто отвалится. Потом такое во время изоляции незаметно отваливается.
Обжимать в гильзу нужно параллельные провода. Ну, сейчас это обычно рисуют прямо на упаковке клещей или в цветной инструкции.
Del
Последний абзац — прям бальзам. "Ресурсный тест", пусть и усечённый.
Молодец!
Лет 15 назад этим вопросом занимался. Если кратко, то всякие нормативные акты в этом деле оставляют зазоры, который очень даже выбирается производителями в силу своей наглости и умения спекулировать документами. Например фраза «Номинальное сечение токопроводящих жил устанавливают из рядов ...2,5… для одножильных проводов». Но тут можно зацепиться за слово «номинальное». К чему оно там? А потому, что есть и «фактическое» например в ГОСТ-е ГОСТ 22483-77 (ну по крайней мере до 2014 действовал)
«1.4а. Фактическое сечение жил может отличаться от номинального при соответствии электрического сопротивления требованиям настоящего стандарта»… Ах вон оно что… Но при измерении тоже есть погрешности разного рода и т.д.
Короче говоря не так все просто, а если просто — то берите провода приличного производителя — риск вот таких вывертов (которые могут перекрыть даже все допустимые зазоры) меньше.
Далее…
Хороший электрик с хорошим образованием сделает все хорошо и с умом
Банальность конечно.
Если не получается например использовать специальные гильзы, то вполне можно сделать скрутку алюминиевого провода с медным, если с умом конечно делать (скрутка должна быть длинной (несколько см), жилы должны обвивать друг друга а не одна другую, не подвергаться переменной нагрузке, эксплуатироваться должно в сухом месте). Да это против принципов, но принципы они сделаны так чтобы получился приемлемый результат при их исполнении для среднего человека который не очень то петрит во всяких там упругостях металлов, электрохимических парах и т.д.
Пружинный клеммы типа WAGO. WAGO не зря потратила 9 лет на доведение казалось бы весьма простой конструкции (и форма пружины и материал). Там довольно таки хитроумная работа этих клемм. Использовать их надо ровно так как говорит производитель, а не пихать например в клемму алюминиевый провод или грязный медный.
Всякие там последователи эти не заморачиваются, поэтому у них результаты похуже (особенно на протяжении длительного срока)
И опять таки. Это вся сделано для среднего человека. Лично я предпочту хорошего ответственного монтажника с монтажом под винт. Но где их наберешь хороших и ответственных! монтажников то?
сделать скрутку алюминиевого провода с медным, если с умом конечно делатьВидел такие горелые, даже если длинные концы скрутить. Просто подождать надо побольше.
с монтажом под винтЕсли медь с алюминием сделать под винт, то они тоже горят. Но есть поставить между ними лужёную шайбу, и затянуть винтом, то уже нормально, но винт надо подтягивать.
Но я конечно, совершенно не призываю скручивать медь с алюминием и т.д.
>Но есть поставить между ними лужёную шайбу, и затянуть винтом, то уже нормально, но винт надо подтягивать.
Гровер не помешает и устранит необходимость подтягиваний
Вот между прочим в старых советских электроустановочных изделиях клеммы были всегда с шайбой и с гровером. Я думаю это именно в рассуждении применения алюминиевых проводов
Сейчас такое редкость, ну что и понятно ибо увеличилась доля меди
Правда снова разрешили прокладывать алюминиевые провода в жилых домах
то вполне можно сделать скрутку алюминиевого провода с медным, если с умом конечно делать
Современные нормы прямо запрещают использовать алюминиевые провода в жилых помещениях. Все равно, надо стараться не использовать алюминиевые провода, по возможности, конечно.
Правда снова разрешили прокладывать алюминиевые провода в жилых домах
Разве? Надо почитать будет…
Но конечно бывают ситуации когда нерезонно полностью заменять проводку. Например у меня в квартире тещи при косметическом ремонте я проложил медную проводку (в плинтусе заменяющем старый), с заземляющим кабелем, УЗО и прочее+ поставил группы розеток для обычного в т.ч. и тяжелого применения (утюги, пылесос и т.д.), убрав все предшествующие розетки. Что же касается электроплиты то оставил как есть, там вполне нормальная алюминиевая проводка и правильная розетка с правильными клеммами.
Также обнаружил что, проводка в квартире в общем то слабенька и таки да скрутки в распаечных коробках Al-Cu. Аккуратно все расплел, полностью восстановил схему соединений на бумаге, и приняв во внимание:
1) отличное состояние скруток (22 года)
2) то, что теперь вся эта сеть обеспечивает только освещение (теперь светодиодное)
3) распаечные коробки невелики всякие там орехи не засунешь
4) место сухое
снова их скрутил обратно в соответствии с правилами которые выше изложил.
Одно дело пафосно восклицать… да никогда… а другое дело реалии
Только медь.
Правда, у нас их сняли только в апреле прошлого года, ну мы ж завсегда были консервативны до полной дремучести.
А стоимость, грубо говоря, примерно пропорциональна энергозатратам, выбросам и иным загрязнениям.
Да и факты, что тонна меди раза в четыре дороже тонны алюминия, а так же, что при равной проводимости, алюминия нужно в два раза меньше (по весу), как бы, тоже намекают, что в деле производства медных проводов не совсем уж всё чисто.
minstroyrf.gov.ru/upload/iblock/c9c/Izm2-k-SP-256.pdf
При желании можно найти на соответсвующем сайте обоснования и прочее, но если кратко то в основном по инициативе Русала и в основном по причине санкционных потерь
www.vedomosti.ru/business/articles/2017/11/15/741738-deripaska-za-provoda
tass.ru/nedvizhimost/6236399
Через несколько лет станет понятным стоило или нет
Что до алюминиевых жил из сплавов 8030 и 8017, то они имеют более высокую стойкость к ползучести, чем алюминий марки АД0Е (1350), и которая близка к той, которой обладают медные жилы. И т.д. и т.п.
Впрочем, часть сэкономленных на меди денег можно пустить на более качественные розетки и выключатели, так же как и на более качественный монтаж и обслуживание.
Алюминия вон сколько стоит, ещё с послевоенных строек? Чистый люминь, т.к. правильных сплавов тогда ещё не знали. И пашет же без проблем, искрений и нагревов.
Однако, добавьте стакан воды или кой-чего покрепче, потом перегрузите, нагрейте и устройте несколько КЗ. И станет хреново, причём, что алюминию станет хреново, что меди станет хреново.
P.S.
А удельное сопротивление не при делах, ясен пень, если согласно писанию вместо 1,5 мм2 Cu использовать 2,5 мм2 Al обеспечит лучшую проводимость.
Да и какое там переходное сопротивление? Тьфу и растереть.
Вот коэффициенты теплового расширения, это ж да, сталь, медь, люминь, все ж разные. Так что, либо гроверы и моменты затяжки, либо подтягивать.
P.P.S.
В 60-х много алюминия поставили, сейчас все ругаются. В 10-х много меди поставили, к гадалке не ходи, в 60-х опять будут все ругаться.
Примерно так же, как сейчас, 2010-х недалёкое, но громкое, сообщество материт, что в 1960-х проложили чёртову прорву алюминиевых проводов.
Лучше делать капремонт не реже 15..25 лет алюминиевыми сплавами, чем раз в 30..50 лет медью. В общем, как полагаю, это ж большей части мира известно. Недаром же 1/3..1/4 прокладываемых в жилых домах проводок у весьма передовых и небедных стран — люминь. А мы, типа, самые богатые, у нас медь куры не клюют?!
Да и, кадры решают всё, ибо важно не чем делать, а как делать, как обслуживать, как проверять.
Как денег набирают, так и делают. А постановление за алюминиевые сплавы, это ещё одна опция, когда денег на капремонт электрохозяйства можно потратить раза в два меньше, т.е. сделать его как можно раньше.
Алюминия вон сколько стоит, ещё с послевоенных строек? Чистый люминь, т.к. правильных сплавов тогда ещё не знали. И пашет же без проблем, искрений и нагревов.
Я когда жильё снимал, немало поездил по разным квартирам и не раз чинил ляминевую проводку. Причём обгорают даже на выключателях света в блоке ванной и туалета, где нагрузки мизерные.
Провода сделаны из меди. Чтобы уменьшить сечение и сохранить погонное сопротивление нужно добавить в провода серебра.
Думаете, что те кто продают провод 2,3 кв.мм делают его из медно-серебрянного сплава?
0.01718 [Ом*мм2/м]*1000[м]/2,5 [мм2] == 6,87 [Ом/км]
0.01718 [Ом*мм2/м]*1000[м]/2,3 [мм2] == 7,47 [Ом/км]
Правда, там ещё температуры, примеси, стойкость изоляции и прочая, прочая,…
2,3 кв.мм — это цифра не позволяющая судиться, но уже повод считать поставщика жлобом.
Фиксировались и случаи поставки кабелей 1,6 кв.мм под видом 2,5
Приходилось ремонтировать паяльник с нихромовым нагревателем при отсутствии возможности его замены. Ничего не оставалось другого, кроме как скрутить место обрыва. Вот так, почти случайно, я обнаружил, что скрутка нихромового провода, несмотря на работу в экстремальных условиях (нагрев до ярко-красного каления), работает более-менее надёжно — тот паяльник всё ещё эксплуатируется. Нужно только эту скрутку правильно оформить: достаточная длина (не менее 20 мм), достаточная плотность (не менее 1...2 свив/мм). Зачищать скручиваемые концы, насколько я понял, необязательно — окалина на нихроме всё равно образуется, но мешать не будет, если скрутка плотная.
Если есть возможность осмотреть скрутку под нагревом, то можно убедиться, что её цвет не ярче, чем у остального нагревателя, т.е. перегрева нет.
Сечение 2,5 кв.мм выбрано, поскольку, исходя из надписей на корпусе WAGO, это единственное сечение поддерживаемое клеммой.По-моему очевидно, что указано не единственное, а максимально сечение.
Cu 1.6/2⌀
Сечение 2,5 кв.мм выбрано, поскольку, исходя из надписей на корпусе WAGO, это единственное сечение поддерживаемое клеммой.
Ну, не поддерживаемое, поддерживается много что. Просто заявленный ток гарантируется на этом сечении.
— в Вашей цитате написано 0,14..4 кв.мм, что соответствует 0,42..2,26 мм
— на корпусе с одной стороны написано «24-12 AWG», что соответствует 0,51..2,05 мм
— на сайте написано 0,2..4 кв.мм, что соответствует 0,5..2,26 мм
— на корпусе с другой стороны написано «Cu 1.6/2⌀», что соответствует ?..2 мм.
Для последней надписи расшифровки нет.
По нижнему пределу можно сойтись на диаметре 0,5 мм, а по верхнему — описания на сайте противоречат надписи на корпусе.
Мало того, в разных органах сертификации они сертифицированы на разные напряжения и токи, которым соответствуют разные диаметры и сечения проводов. В результате, на разных сторонах разная маркировка. Типа по нашим МЭК/ГОСТ 450В/32А — 0,14f/0,2-4 мм2, а по американским UL — AWG 24-12, но по японским PSE — 600В/20А (ваше непонятное «Cu 1.6/2⌀» это как раз за эту сторону маркировки).
Скажем надписи на 221-412:
1. Расшифровки «Cu 1.6/2⌀» так и нет.
2. На сайте написано 600В/20А, а на корпусе — 300В/20А.
3. МЭК 60664-1, под которым на сайте написано 32 А — это стандарт на изоляцию. Как по нему ток определяется непонятно.
4. Величина 20 А на сайте написана под UL 1059, но на корпусе UL написано с той стороны, где 32 А.
Я только сейчас заметил, что в надписи «0,14f/0,2-4°» знак градуса квадратный. Хитро зашифровали квадратный миллиметр. Ну хоть с сечением понятно стало.
Не то чтобы спор, но непонятки.На мой непросвещённый взгляд «непонятки» разрешаются путём игнорирования.
1. Расшифровки «Cu 1.6/2⌀» так и нет.Это сертификация PSE, без знания японского понимание невозможно, да, собственно, в РФ оно и не нужно.
2. На сайте написано 600В/20А, а на корпусе — 300В/20А.На сайте описано одно изделие, у Вас в руках другое изделие. Бывает. У меня в воспоминаниях такое тоже есть, но под рукой нет, а в каждой лавке сейчас продаётся, такое как на сайте описано. Но, всё равно, это японские заморочки же. Может занесли и пересертифицировали, может доработали и пересертифицировали, может у них требования изменились, нам какая разница?
3. МЭК 60664-1, под которым на сайте написано 32 А — это стандарт на изоляцию. Как по нему ток определяется непонятно.Собственно максимальный ток через провод или разъём определяется термостойкостью изоляции для заданного напряжения. К примеру, СИП 4х16 на 0,66 кВ имеет один максимальный ток — 100А, а АВБбШв 5х16 другой — 62А, потому что хотя алюминий, и там, и там, идентичный, но сшитый полиэтилен можно длительно нагревать до +90℃, а ПВХ только до +70℃. Есть отдельный МЭК/ГОСТ, который рекомендует способ оценки температуры и максимального тока для конкретных условий прокладки.
4. Величина 20 А на сайте написана под UL 1059, но на корпусе UL написано с той стороны, где 32 А.Хм, возможно надо зайти на немецкий сайт. Вряд ли, это соответствует NEC (NFPA 70), хотя… в РФ это тоже надёжнее игнорировать, там же тоже чёрт ногу сломит.
На сайте описано одно изделие, у Вас в руках другое изделие
А вот и нет. Если посмотреть страницу, то можно прямо на ней увидеть, что маркировка на фото 20А/300В, а в таблице ниже 20А/600В.
То что максимальный ток определяется термостойкостью изоляции понятно. Проблема в том, что в этом 60664-1, про термостойкость написано только то, что нагрев портит изоляцию. Нет ни конкретных температур, ни методов испытаний, включающих измерение тока нагрузки.
Если исходить из температуры окружающей среды +40° (оптимистично), а предельную взять по ПВХ +70° (поскольку в этот клеммник скорее всего провод с ПВХ будет зажат), то остаётся бюджет в +30°.
У меня при токе 15,5 А намерено +12° перегрева. Если грубо квадратично экстраполировать, то +30 будет при токе около 25 А (провод 2,3 кв.мм).
Таким образом 32 А — правдоподобный предельный ток при проводе 4 кв.мм.
Вывод: С параметрами всё правильно, но документация оформлена слегка халтурно.
Если исходить из температуры окружающей среды +40° (оптимистично), а предельную взять по ПВХ +70° (поскольку в этот клеммник скорее всего провод с ПВХ будет зажат), то остаётся бюджет в +30°.Это, как бы, некорректное рассуждение. Во-первых, МЭК/ГОСТ/ПУЭ «Расчет допустимых токовых нагрузок выполняют для следующих расчетных условий: температура окружающей среды при прокладке кабелей на воздухе 25℃, при прокладке в земле 15℃». Во-вторых, в документации (если ей можно верить) указана допустимая длительная температура +105℃ для самой клеммы, а провод он отдельно рассчитывается. В-третьих, «перегрев», он зависит от способа установки (эффективности охлаждения).
документация оформлена слегка халтурноЭто ж, да, бандерлоги… Врут они, они давно уже не немцы… В частности, сертификаты у них на соответствие МЭК 60998-2-2 и МЭК 60998-1 с рейтингом и маркировкой.
Для примера в UL 1059 (указанном на ваге). Клеммник тестируется на нагрев при комнатной температуре, но предельная нагрузка определяется при расчётной 105 ℃ (по изоляции именно этой ваги).
Провод в стандартах рассчитывается отдельно для более широкой применимости стандарта (инкапсуляция, однако). Но мой опыт рассматривает конкретную схему «клеммник с зажатым в него проводом с ПВХ» и температуру я измеряю именно в месте контакта с изоляцией провода, по этой причине и принято ограничение по ПВХ.
1. Треснувшая гильза.
2. Сорванная резьба.
3. Перекушенный винтом провод.
Я удивился, когда этот экземпляр собрался без проблем.
Эти клеммы только на лампочки ватт на 100, остальное — лотерея гослото.
Несмотря на наличие этой разницы — абсолютное значение сопротивления очень мало у всех вариантов (максимум 0,0004 Ом). Так что при токах до 20 А она не заметна на практике.
Осталось узнать как не нарваться на китайские ваги. Либо по старинке паять.
НУ типа, если по 1 л в бак заливать, то можно из 50 литров свободного объема получить не меньше 60 :)
Недавно делал электрику у себя в новостройке. По образованию электронщик, паяльник в руках держать умею.
Решил попробовать все три вида соединений, которые по стандарту могут быть необслуживаемыми, то есть — которые можно закрыть в коробке, а коробку заштукатурить.
Сварка — есть дешевый инвертор, купил пачку графитовых электродов, выставил ток 40А, попробовал варить — не понравилось. Провода сильно обгорают, капля не всегда такая, как хотелось бы видеть. Разобрал коробки от застройщика — там варят медь, и варят красиво. Видимо, отсутствие опыта сказывается. Поэкспериментировал с токами сварочника, ожидаемого качества не получил.
Обжимка — купил КВТ ПК-16м, гильзы, начал обжимать (по правилам обжимаются только прямые провода, никаких скруток) — понравилось. Косячил, конечно, немного — иногда слишком близко к выходу гильзы попадал и передавливал провод. Половину электрики сделал обжимкой. Недостаток — слишком большие соединения, никуда не помещаются, не гнутся. Но зато можно штук пять проводов в гильзу затолкнуть.
Потом решил попробовать пайку скруток. И вот тут душа развернулась. Закончил ремонт именно пайкой. Важный момент — паяльник должен быть мощным. Паять 40-ваттным паяльником — мучение, провода приходилось даже строительным феном греть )) Купил 100-ваттный — и понеслась. Соединения не такие габаритные, как при обжимке, при большой необходимости можно подогнуть для того, чтобы в коробку поместились. Но по современным правилам провод заземления почему-то паять нельзя — только сварка или обжимка. Почему — удивляются даже бывалые электрики, которые много лет его паяли и ничего плохого не происходило.
WAGO даже не рассматривал, потому что по правилам необслуживаемые соединения можно делать только тремя вышеописанными способами. Но свет будут подключать, видимо, при помощи WAGO, либо при помощи обычных пластиковых клеммников — ещё не решил, свет весь светодиодный, нагрузки большой не создаёт, провода на свет 1.5 квадрата.
Изолировал всё термоусадкой с клеевым слоем, сверху слой изоленты.
На самом деле при устройстве заземления паять ( при правильной схеме) негде — ибо заземляющий проводник прокладывается от шины до заземляемого устройства, без разрывов и скруток. Естественно, к шине проводник присоединяется через болтовое соединение, как и к устройству. Наконечники только под обжим — по вышеуказанной причине.
Если контакт не очень хороший…
Погуглите «русский светодиод сигнализирует о лёгкой перегрузке»
немного подумав, отказался от скруток и соответственно, распределительных коробок совсем.
проложил от каждой точки по отдельному проводу (на цепочку светильников — один).
всего на 3х комнатную квартиру получилось около 50.
свел все в один щиток, подключил на автоматы ( с помощью кросс-модуля — для розеток, с помощью клемм на дин-рейку — на освещение)
Освещение (цепочки потолочных светильников) подключал с помощью врезных клемм (как на Кроновских Плинтах, только для электрики) и специальных ваговских клемм для светильников, по результату в доме все сделано на solid кабеле ВВГнг гостовском, никаких там ПВС и иже с ним
в результате полностью избавился от распределительных коробок.
Что касается заземления то это п.1.7 ПУЭ. ПУЭ как и другие документы многократно менялся.
В п.1.7 много описано ситуаций — подключение к защитных проводников к оборудованию, к заземлителю и прочее
Если не вдаваться в подробности то несмотря на все изменения в ПУЭ там всегда прослеживалось такое требование к системам защитного заземления (размытое в разных подпунктах) как непрерывность системы заземления (она по разному может называться) и нежелательность ее разрыва
«Присоединение проводящих частей к дополнительной системе уравнивания потенциалов может быть выполнено при помощи как отдельных ответвлений, так и присоединения к одному общему неразъемному проводнику»
или
«соединения и присоединения заземляющих, защитных проводников и проводников системы уравнивания и выравнивания потенциалов должны быть надежными и обеспечивать непрерывность электрической цепи»
или
" Не допускается включать коммутационные аппараты в цепи РЕ- и pen-проводников, за исключением случаев питания электроприемников при помощи штепсельных соединителей" — вот это особо показательно
и т.д.
Чего я только не наслушался относительно «неразъемному»… Молодой монтер, читающий это место перечитывает несколько раз и спрашивает
— так как это? Это что же — шина заземления во всем здании должна быть вырублена из одного куска металла?
А почему так?
Фундаментальная причина такого настойчивого посыла следующая.
Система защитного заземления это это система безопасности. Ее задача сделать так, чтобы ток замыкания на корпус (не только корпус но и другие части оборудования) оборудования уходил в это самое защитное заземления а не протекал через коснувшегося корпуса человека.
Что произойдет если у вас по какой то причине разомкнутся провода фазный или нулевой? Оборудование перестанет работать и это довольно быстро заметится. Неприятно, но не опасно в прямом смысле.
А если разомкнется защитный проводник? Или автомат кто то отключит которым присоединен защитный проводник (такое иногда бывает у особо умных). Ничего не произойдет. Как работало все так и будет работать дальше.
Но! Когда то может произойти замыкание внутри оборудования например на корпус. И на корпусе появляется напряжение… Хуже того посредством вот этого отсеченного куска защитного заземления это напряжение появляется даже на корпусах того оборудования с которым все хорошо было до этого момента
Момент это может наступить через некоторое время, а может и сразу (часто бывает, что замыкание на корпус уже давно есть, но оно проходит через достаточно большое сопротивления внутри оборудования и поэтому грубо говоря при прикосновении «бьет» не сильно), а может и вообще не наступит.
И эта ситуация уже потенциально опасная.
Вот именно поэтому есть такое так сказать давление ПУЭ на вот эту неразрывность и непрерывность защитного заземления.
Кроме того, сия функция ВДТ/АВДТ: дополнительная защита от прямого прикосновения, только дополнительна, ввиду того, что срабатывают они уже после того как долбанёт заранее неизвестным и сколь угодно большим током (зависит от площади контакта и т.п.). Так же отметим, что далеко не все ежемесячно или немного реже тестируют работоспособность ВДТ/АВДТ кнопкой «Тест», так что может и вообще не сработать.
P.S.
Да, насчёт пайки, обычно сечения проводов выбирают исходя из допустимых температур для изоляции, скажем, ВВГнг(А)-LS 3х2,5:
Допустимые температуры нагрева токопроводящих жил кабеля:
Длительно-допустимая — 70 °С
В режиме перегрузки — 90 °С
Предельная при коротком замыкании — 160 °С
По условию невозгорания при коротком замыкании — 350 °С
А при пайке, наверное, провода нужны немного толще.
обмотана синей изолентойЭто читерство! :)
да через год очень интересно будет узнать результат!
Надо было токи побольше, после 30А самое интересное началось бы, как раз была бы имитация бюджетной электрики с автоматами на 25А, где включены самые мощные потребители.
— сделаны при прохождении постоянного тока
— падение напряжения на контакте приближено к минимальному пределу измерений мультиметра (большая погрешность)
— 5см алюминия != 5см меди (проводники имеют разное сопротивление, которое «размазывается» на сопротивление контакта)
— не 100% коррелируют с температурой
— сделаны при прохождении постоянного тока
Термоэдс в данном случае незначительна (малая разница температур, сходный состав проводников), переменный ток только увеличил бы погрешность (сложнее измерять, сложнее стабилизировать). Других проблем от постоянного тока не вижу.
— падение напряжения на контакте приближено к минимальному пределу измерений мультиметра (большая погрешность)
Её надо было просто посчитать, о чем я и писал выше. В принципе, ±50% точность вероятней всего все же получена. Этого достаточно для качественной оценки.
— не 100% коррелируют с температурой
Погрешность измерения температуры + погрешность измерения сопротивления + корреляция и не должна быть линейной. В итоге корреляция есть, и это уже достаточно для того, чтобы делать выводы.
Алюминий тут вообще для хохмы, и с бОльшим сечением, какие к нему могут быть претензии.
Однажды на заводе вышел из строя двигатель подключенный скруткой к алюминиевому кабелю 4 мм.кв. Скрутка была изолирована матерчатой изолентой, располагалась в негерметичной распределительной коробке, на улице. Это место гарантированно никто не трогал 3-4 года. Следов окисла или нагрева не было
Уже почти два года прошло. Откопал?
Скрутки, клеммники и WAGO