Локальные приточные системы с привязкой к фасаду для жилых и офисных зданий

Время на прочтение14 мин
Охват и читатели10K
Всего голосов 4: ↑4 и ↓0+4
Комментарии2

Комментарии 2

Поясните, зачем зимой работать на дельте в 5 градусов 29-24, когда у нас в помещении есть радиатор отопления нагретый до 44 градусов и можно работать с дельтой 44-24=20 градусов, что 4 раза сократит объем смешивания... Только защиту от разморозки предусмотреть.

В предлагаемых решениях тепловой поток от радиатора не участвует в нагреве приточного воздуха вообще!

Нагрев притока осуществляется избыточным теплом от электроприборов (лампочки, компьютер, ТВ и тд.) и от самого человека (100 Вт).

Это то самое дармовое тепло, которое хочется использовать всем, но для этого часто наворачивают сложные и дорогие системы теплоутилизации, которые в итоге становятся убыточными.