можно поставить любую от 0 до 90, но с учётом того что у котла по внутренним настройкам минимум 40, а максимум 85, то
0 — трактуется как "выключить"
1-39 — он пытается держать температуру теплоносителя на этом уровне, выражается в том, что на короткое время включается горелка, температура достаточно быстро доходит до 40, горелка выключается, и просто работает циркуляционный насос
пробовал в таком режиме работать, на качели это положительно не влияет
по поводу ПЗА — вот у меня и вопрос, в любом случае, на что можно влиять программно?:
на целевую температуру теплоносителя
"время работы" (назовём это так), т.к. у котла своя "голова" и он живёт своей жизнью, на эту целевую выходит по своей логике, сам её поддерживает тоже своей логикой
работа циркуляционного насоса, что позволяет попытаться более плавно остывать. в моих опытах после отключения горелки работа насоса больше 10 минут особо смысла не имеет… если сразу отключить (точнее сказать что греть не надо, а котёл насос уже отключит попозже исходя из своих настроек и понимания), то ни заметного "прогрева" или более длительного "поддержания" температуры нет. а вот если сразу отключить, то да, будет хуже, чем если эти 10 минут погонять теплоноситель. (10 минут подобрал эмпирически)
сейчас так и сделал
температура плавает в пределах +-1 градус от целевой
когда спустились ниже на 0.5 — включаю котёл на температуру теплоносителя 60 градусов, как подобрались до -0.2 до цели — ставлю 0, что "выключает" котёл (остаётся пресловутый режим "антизаморозка")
исходя их статичности системы и наблюдается вращение температуры вокруг нужного
плюс сильно влияет
температура на улице
тенденция и скорость её изменения
ветер на улице
но по сути это ничем не отличается от тупого термостата с реле, который просто включает и отключает котёл, ничего "умного" нет и никаких плюшек от протокола ОТ тоже нет (ну только что видим что с самим котлом)
Пытался решить такую же задачу (правда на wb с из модулем ot)
Собственно есть значение датчика температуры внутри помещения и есть целевая температура, которую хотелось бы видеть.
По сути, сейчас есть некая "табличка" по которой выставляется целевая температура теплоносителя в зависимости от внутренней температуры. "работает", но качели имеются
Пробовал PID, но столкнулся в проблемой интерпретации его выходного значения 0-100 в значение температуры теплоносителя.
Это ещё усложняется тем, что мой котёл понимает температуры теплоносителя только 40+ (0 — как вы выключено, но работает режим "антизамерзание теплоносителя") и получается ситуация, то по пид должно быть, скажем 30, котёл значение принимает, при этом просто гоняется теплоноситель и изредка на пару секунд врубается горелка, температура теплоносителя поднимается до 40, горелка отключается и дальше гоняется… в итоге качели остаются но в более грустной форме (плюс постоянно работающий циркуляционный насос)
по вашему коду не совсем смог понять как у вас именно управляется (((
да, с мобильного (мегафон, теле2) wg работает внутри страны без проблем, а за границу — нет. аналогично с ikev2 и l2tp
через проводной инет всё работает за границу
а на oracle free tier кто нибудь настраивал ipv6 для wireguard?
они вроде как дают /64 подсеть, однако на ens3 интерфейс адрес можно получить только через dhcpv6 и он ставится /128
попытки прописать любой другой адрес на внешний интерфейс из /64 подсети дают нерабочий v6 вариант
ПАО "Вымпелком" — занятные очень…
на запрос следствия "чей номер" ответили что принадлежит компании в которой работаю (именно принадлежит, а не используется по договору), хотя по договору с ними этот номер не выделялся и вообще в коде другого города.
так же отказывались предоставить сведения о текущих договорах и указанных в них телефонных номерах.
а следствие пришло к нам, мол какого лешего вы совершаете мошеннические звонки и обманываете людей на сотни тысяч рублей...
я их видел давно, ещё после активной рекламы по одному радио не так давно
поэтому и написал про крыло, т.к. ценник отсекает сразу очень многих, как по мне… для обычного человека, у кого "скачки напряжения" в "загородном доме" проще поставить обычное реле напряжения, чтобы не спалить технику, а для длительных отключений — небольшой бензогенератор. окупаемость этого решения сомнительная просто, хотя решение само по себе — хорошее
так прошу прощения — это процедура заливки образов — постоянная операция в процессе эксплуатации, или же всё таки "монтажник" и "подключив оборудование" это делает один раз?
разницу в частоте использования чувствуете?
если он один раз при установке оборудования это делает, то можно и крышку снять для нажатия на кнопку
а если это происходит раз в неделю или типа того — то уже проблема в другом и надо её решать иначе..
ну так может вы всё-таки напишите примеры реальных устройств
конкретно — контроллеры управления дизельной электростанцией, насосом, турбиной. модель не принципиальна, важна суть, что внутри usb преобразователь на базе cp210x или подобного и ядро его видит и даёт ком порт, через который можно по модбасу устройство опрашивать. реальный кейс, тот же apc ups, чтоб с него данные снимать, а не ставить модуль mod-rs232 и через него читать. ble usb stick… но я уже повторяюсь...
часто что-то в них меняют
это не ответ на вопрос — как часто на рабочем и сданном объекте меняется прошивка?
когда идёт отладка и пусконаладка — понятно, но это всё не в поле, а на столе делается и тут можно и шнурком подключиться (даже если в поле), а вот именно в поле как часто это делается? у вас есть статистика, или это смелое предположение что ну очень нужно?
это мне сейчас напоминает старую дискуссию про переход на usb-c разъёмы (вроде как все переходят на него, но многие именно промышленные железки как имели на борту usb-b так и имеют и не понимаю про что речь) и аналогично про usb-c разъём аля-сетевая карта. было объяснение что очень удобно, подключился и вот тебе сетевой интерфейс в системе… ну такое себе… и снова — как часто это используется в поле? на столе — да, для дико ленивых у кого нет usb-ethernet конвертера и лишний провод пугает — это вариант, а в остальном...
мысль посетила — сделайте на сайте у себя голосовалку, по типу "вот функция обновления прошивки с usb носителя", и вопрос "использовали ли её после сдачи объекта" + ответы "ни разу", "один раз", "постоянно". так же с usb сетевой и другими моментами, дико интересно посмотреть результаты, может действительно это дико востребованные за пределами вашего офиса функции.
Зато мы умудрились переделать всю логистику и перенести производство проц. модуля в Россию
тут молодцы, можно только порадоваться и признать что работали оперативно и на уровне
Новый WB8 будет дешевле WB7
посмотрим, хорошо если будет так!
а пока почитал новость про разработку 7.4 и две фразы заставили задуматься:
Останутся четыре универсальных входа-выхода A1-A4
PoE через модули расширения. По умолчанию PoE больше нет
не шаг ли это в сторону "оголения" контроллера, когда будет "дешевле" продаваться "пустая" платформа, а все остальное (что есть и к чему привыкли) исключительно в виде доп модулей за доп деньги?..
открою страшную тайну, если идти в промышленную автоматизацию, то там дофига железяк, который дают подключение по usb и по факту у них обычный usb-serial чип, который подхватывается ядром линуха и даёт обычный ttyUSBx интерфейс, через него можно прекрасно опрашивать это устройство. тут и экономия на внешнем интерфейсе для этого устройства (есть ещё производители которые за него отдельные деньги хотят), и ускорение опроса
так же ups подключить очень полезно, я подключаю usb ble свисток для получения данных с ble датчиков. с встроенным ble проблемы есть, даже в 7.3 (хоть и редко стало), но всё ещё есть, а вот с внешним свистком — вообще ни разу проблем не было…
и серьёзно, монтажник в поле в рукавицах обновляет прошивку контроллера???
тут я вижу два варианта, или этим вы признаёте что прошивки\софт кривой и его приходится достаточно часто обновлять в поле, или бурно фантазируете
в реальной жизни или всё работает и его никто не трогает, или на объект едет специально обученный человек с ноутбуком и без руковиц
всё для удобства клиента! есть типовой проект, рассчитано на железку с одними параметрами, потом тебя ставят перед фактом — всё, теперь вот так и старых железок не будет, ты тратишь время, переделываешь, доставляешь модули\шмодули и тут на тебе — теперь всё как было.
да ладно, 5%??? из принципа найду свободный 7.3 со стоковой прошивкой и покажу вывод что это не так.
тот же НА у меня на 6е на даче прекрасно работает. да, старт дико долгий, но потом когда всё закешировалось не более 35%, на 7е старт быстрый и 7-18% загрузка проца
вот пример с 7.3.1
и что такое делает это wb-rules, а он не трогался тут совсем, вообще, ничего пользовательского нет?
ну сказать… мемчик есть про это — "ни… я нового, но стоить будет в 2 раза дороже"
и если подрожать — то тому что у них софт очень сильно оптимизирован под железо, само железо зачастую слабее чем у конкурентов, но софт решает!
про проблемы я знаю не только из поста, а из за того что покупаешь новую железку, т.к. старая уже не производится и её нет на складе, и тут же ловишь проблему, например с каном, узнаешь что это подтверждённая проблема и надо менять.
по хорошему — вам бы внутри тестить лучше, а ещё лучше отправлять тестовые образцы своим основным заказчикам и интеграторам на тесты, так шансы узнать о проблемах выше, чем начать продавать и потом получать негативный фидбек. но, как вы говорите, это ваше право, использовать конечных пользователей как дешевых тестеров (вы платите только за две пересылки)
вопрос в другом и про 8.х а не про 7.4
в 6.х А1-А4 настраиваются AI\DI\DO
в 7.х без внятного объяснения сделали A1-A3 AI\DI\DO а вот A4 только DI\DO
в 8.0 что в итоге будет?
добавили mod4 и убрали один usb-c — это отлично, НО — верните второй обычный usb для подключения внешних устройств!!! место есть, вместо кнопки FW… как часто в реальной жизни её используют? её можно и внутри корпуса разместить, если очень надо будет — то снять верхнюю крышку и иглой куда нибудь тыкнуть
что стало с А4? как в и 7 версии только D, без А? или картинка — фотошоп от 6 версии? ))
хватит заливать проблемы увеличением ресурсов контроллера (минимум памяти увеличили, наверняка и проц другой будет), лучше оптимизируйте свой софт. уже сколько лет везде плачут что ваш же wb-rules "из коробки" без настроек пользователя проц жрёт как не в себя
не стоит каждый год плодить новую версию контроллера, вы ж не эппл чтоб такое себе позволять, а после прочтения хвалебного поста про изобретение WB-USB485 (да и поличному опыту обмена) понимаешь что первые полгода вообще новые устройства лучше не брать, т.к. там прям гарантированно будут проблемы и будут появляться новые ревизии железа их устраняющие...
мне очень нравится сам контроллер WB с версии 3.5, но накипело!
я часто вообще захожу в поиск в режиме "инкогнито", так кроме капчи ещё разражает куча переходов на sso.yandex и подобное… и это всего то при открытии ya.ru
Если бы ещё капча не возбуждалась на ipv6 от hurricane tunnel broker, то было б неплохо, но поддержка несколько раз дала понять что делать ничего не будут, чем поддакивают пользоваться сервисы Я только если совсем никак
можно поставить любую от 0 до 90, но с учётом того что у котла по внутренним настройкам минимум 40, а максимум 85, то
0 — трактуется как "выключить"
1-39 — он пытается держать температуру теплоносителя на этом уровне, выражается в том, что на короткое время включается горелка, температура достаточно быстро доходит до 40, горелка выключается, и просто работает циркуляционный насос
пробовал в таком режиме работать, на качели это положительно не влияет
по поводу ПЗА — вот у меня и вопрос, в любом случае, на что можно влиять программно?:
а по рабоче-крестьянски?
прям вот как быть и что делать?
сейчас так и сделал
температура плавает в пределах +-1 градус от целевой
когда спустились ниже на 0.5 — включаю котёл на температуру теплоносителя 60 градусов, как подобрались до -0.2 до цели — ставлю 0, что "выключает" котёл (остаётся пресловутый режим "антизаморозка")
исходя их статичности системы и наблюдается вращение температуры вокруг нужного
плюс сильно влияет
но по сути это ничем не отличается от тупого термостата с реле, который просто включает и отключает котёл, ничего "умного" нет и никаких плюшек от протокола ОТ тоже нет (ну только что видим что с самим котлом)
Пытался решить такую же задачу (правда на wb с из модулем ot)
Собственно есть значение датчика температуры внутри помещения и есть целевая температура, которую хотелось бы видеть.
По сути, сейчас есть некая "табличка" по которой выставляется целевая температура теплоносителя в зависимости от внутренней температуры. "работает", но качели имеются
Пробовал PID, но столкнулся в проблемой интерпретации его выходного значения 0-100 в значение температуры теплоносителя.
Это ещё усложняется тем, что мой котёл понимает температуры теплоносителя только 40+ (0 — как вы выключено, но работает режим "антизамерзание теплоносителя") и получается ситуация, то по пид должно быть, скажем 30, котёл значение принимает, при этом просто гоняется теплоноситель и изредка на пару секунд врубается горелка, температура теплоносителя поднимается до 40, горелка отключается и дальше гоняется… в итоге качели остаются но в более грустной форме (плюс постоянно работающий циркуляционный насос)
по вашему коду не совсем смог понять как у вас именно управляется (((
спасибо, это то что мне было нужно!
а можно как то shadowsock так же разруливать?
да, с мобильного (мегафон, теле2) wg работает внутри страны без проблем, а за границу — нет. аналогично с ikev2 и l2tp
через проводной инет всё работает за границу
у меня сегодня на мегафоне перестал работать WireGuard в асмтердам
да и ikev2 и l2tp тоже
внутри россии всё работает без проблем
а на oracle free tier кто нибудь настраивал ipv6 для wireguard?
они вроде как дают /64 подсеть, однако на ens3 интерфейс адрес можно получить только через dhcpv6 и он ставится /128
попытки прописать любой другой адрес на внешний интерфейс из /64 подсети дают нерабочий v6 вариант
ПАО "Вымпелком" — занятные очень…
на запрос следствия "чей номер" ответили что принадлежит компании в которой работаю (именно принадлежит, а не используется по договору), хотя по договору с ними этот номер не выделялся и вообще в коде другого города.
так же отказывались предоставить сведения о текущих договорах и указанных в них телефонных номерах.
а следствие пришло к нам, мол какого лешего вы совершаете мошеннические звонки и обманываете людей на сотни тысяч рублей...
я их видел давно, ещё после активной рекламы по одному радио не так давно
поэтому и написал про крыло, т.к. ценник отсекает сразу очень многих, как по мне… для обычного человека, у кого "скачки напряжения" в "загородном доме" проще поставить обычное реле напряжения, чтобы не спалить технику, а для длительных отключений — небольшой бензогенератор. окупаемость этого решения сомнительная просто, хотя решение само по себе — хорошее
Жаль "забыли" упомянуть минимальную стоимость этого крыла от самолёта ((((
Билайн СПБ, ip правда через whois определяется как Yakutsk filial
Перестал подключаться openvpn udp на vps в москве
на сервере в логах
так прошу прощения — это процедура заливки образов — постоянная операция в процессе эксплуатации, или же всё таки "монтажник" и "подключив оборудование" это делает один раз?
разницу в частоте использования чувствуете?
если он один раз при установке оборудования это делает, то можно и крышку снять для нажатия на кнопку
а если это происходит раз в неделю или типа того — то уже проблема в другом и надо её решать иначе..
конкретно — контроллеры управления дизельной электростанцией, насосом, турбиной. модель не принципиальна, важна суть, что внутри usb преобразователь на базе cp210x или подобного и ядро его видит и даёт ком порт, через который можно по модбасу устройство опрашивать. реальный кейс, тот же apc ups, чтоб с него данные снимать, а не ставить модуль mod-rs232 и через него читать. ble usb stick… но я уже повторяюсь...
это не ответ на вопрос — как часто на рабочем и сданном объекте меняется прошивка?
когда идёт отладка и пусконаладка — понятно, но это всё не в поле, а на столе делается и тут можно и шнурком подключиться (даже если в поле), а вот именно в поле как часто это делается? у вас есть статистика, или это смелое предположение что ну очень нужно?
это мне сейчас напоминает старую дискуссию про переход на usb-c разъёмы (вроде как все переходят на него, но многие именно промышленные железки как имели на борту usb-b так и имеют и не понимаю про что речь) и аналогично про usb-c разъём аля-сетевая карта. было объяснение что очень удобно, подключился и вот тебе сетевой интерфейс в системе… ну такое себе… и снова — как часто это используется в поле? на столе — да, для дико ленивых у кого нет usb-ethernet конвертера и лишний провод пугает — это вариант, а в остальном...
мысль посетила — сделайте на сайте у себя голосовалку, по типу "вот функция обновления прошивки с usb носителя", и вопрос "использовали ли её после сдачи объекта" + ответы "ни разу", "один раз", "постоянно". так же с usb сетевой и другими моментами, дико интересно посмотреть результаты, может действительно это дико востребованные за пределами вашего офиса функции.
тут молодцы, можно только порадоваться и признать что работали оперативно и на уровне
посмотрим, хорошо если будет так!
а пока почитал новость про разработку 7.4 и две фразы заставили задуматься:
не шаг ли это в сторону "оголения" контроллера, когда будет "дешевле" продаваться "пустая" платформа, а все остальное (что есть и к чему привыкли) исключительно в виде доп модулей за доп деньги?..
а что поменялось в 7.4 по сравнению с 7.3 что стало хватать АЦП внезапно?
открою страшную тайну, если идти в промышленную автоматизацию, то там дофига железяк, который дают подключение по usb и по факту у них обычный usb-serial чип, который подхватывается ядром линуха и даёт обычный ttyUSBx интерфейс, через него можно прекрасно опрашивать это устройство. тут и экономия на внешнем интерфейсе для этого устройства (есть ещё производители которые за него отдельные деньги хотят), и ускорение опроса
так же ups подключить очень полезно, я подключаю usb ble свисток для получения данных с ble датчиков. с встроенным ble проблемы есть, даже в 7.3 (хоть и редко стало), но всё ещё есть, а вот с внешним свистком — вообще ни разу проблем не было…
и серьёзно, монтажник в поле в рукавицах обновляет прошивку контроллера???
тут я вижу два варианта, или этим вы признаёте что прошивки\софт кривой и его приходится достаточно часто обновлять в поле, или бурно фантазируете
в реальной жизни или всё работает и его никто не трогает, или на объект едет специально обученный человек с ноутбуком и без руковиц
всё для удобства клиента! есть типовой проект, рассчитано на железку с одними параметрами, потом тебя ставят перед фактом — всё, теперь вот так и старых железок не будет, ты тратишь время, переделываешь, доставляешь модули\шмодули и тут на тебе — теперь всё как было.
да ладно, 5%??? из принципа найду свободный 7.3 со стоковой прошивкой и покажу вывод что это не так.

тот же НА у меня на 6е на даче прекрасно работает. да, старт дико долгий, но потом когда всё закешировалось не более 35%, на 7е старт быстрый и 7-18% загрузка проца
вот пример с 7.3.1
и что такое делает это wb-rules, а он не трогался тут совсем, вообще, ничего пользовательского нет?
ну сказать… мемчик есть про это — "ни… я нового, но стоить будет в 2 раза дороже"
и если подрожать — то тому что у них софт очень сильно оптимизирован под железо, само железо зачастую слабее чем у конкурентов, но софт решает!
про проблемы я знаю не только из поста, а из за того что покупаешь новую железку, т.к. старая уже не производится и её нет на складе, и тут же ловишь проблему, например с каном, узнаешь что это подтверждённая проблема и надо менять.
по хорошему — вам бы внутри тестить лучше, а ещё лучше отправлять тестовые образцы своим основным заказчикам и интеграторам на тесты, так шансы узнать о проблемах выше, чем начать продавать и потом получать негативный фидбек. но, как вы говорите, это ваше право, использовать конечных пользователей как дешевых тестеров (вы платите только за две пересылки)
вопрос в другом и про 8.х а не про 7.4
в 6.х А1-А4 настраиваются AI\DI\DO
в 7.х без внятного объяснения сделали A1-A3 AI\DI\DO а вот A4 только DI\DO
в 8.0 что в итоге будет?
По поводу изменений в WB8:
мне очень нравится сам контроллер WB с версии 3.5, но накипело!
я часто вообще захожу в поиск в режиме "инкогнито", так кроме капчи ещё разражает куча переходов на sso.yandex и подобное… и это всего то при открытии ya.ru
Если бы ещё капча не возбуждалась на ipv6 от hurricane tunnel broker, то было б неплохо, но поддержка несколько раз дала понять что делать ничего не будут, чем поддакивают пользоваться сервисы Я только если совсем никак