Способ решить или частично решить проблему много, например: скрытая установка камеры, дублирование камер, как источников данных (благо они — условно, расходный материал, так как снижением FPS на указанной модели AAEON можно обрабатывать до 4 потоков), детекция фактов перекрытия камер с информированием внутри мобильных приложений и т.д. Тут, условно, пойдет «изобретательность» одних на «изобретательность» других…
По семечкам, зубочисткам во рту и карандашам — не будет ничего. Нет дыма или пара, как обязательных признаков.
Изначально все пилоты запускаются под контролем людей. То есть используется частичная автоматизация. В зависимости от результатов планово идет переход в полностью автоматический режим.
Ничего не мешает, но возможна и скрытая установка камеры под зеркалом. Да и мало кому в голову придет такая манипуляция. Тогда уж проще выйти из машины и покурить на улице. Смысл мер в том, чтобы не курили там, где этого делать нельзя (в том числе в соответствии с договором, который заключается в каршеринге и прилагаемых к нему правилах).
Да, все верно. Каскадное применение сеток позволяет сначала детектировать факт курения, а потом использовать распознавание лиц для идентификации или реидентификации объекта. Подобные решения могут дополнять существующие на объектах СКУД, например.
Никто не говорил, что видеоаналитика полностью заменяет существующие решения на датчиках. Дополняет — да. И решает проблемы в тех областях, где на датчиках задачу не решить (школы, вокзалы, АЗС и т.д.).
Угодило, но работает не везде и не всегда. Высота потолков — 4 метра и не работает, открытые пространства на АЗС (на улице) — не работает. Курение вейпов, айкос и другого — не работает. А видеоаналитика работает во всех упомянутых случаях и на большинстве объектов уже стоят камеры на которые можно повесить дополнительный функционал без какого-либо дополнительного переоборудования или монтажа.
БП это DCDC на основе LTC3780. Также там стоит бесперебойник, к нему аккумуляторную батарею можно подключать. На новых сериях Outdoor Box Micro мы ставим TPS54560, но там 5В питание на плату идет, а в большой коробке 12В.
В статье описано несколько разных решений: промышленный Intel NUC и сервер на базе множества NUC'ов 8-го поколения. В промышленном аутдор решении используется как раз пассивное охлаждение, а в серверном 1U форм-факторе — активное воздушное охлаждение.
По просьбам трудящихся сейчас выпустили второй ревижен сервера с учетом множества замечаний, о которых вы писали в том числе. Был реализован следующий основной функционал:
IPMI/BMC — мониторинг и управлением компонентами системы;
графический OLED дисплей на передней панели с индикацией текущих состояний каждого модуля NUC, IP-адресами, нагрузки на систему, сообщений об ошибках и сбоях, температур всех и вся, оборотов вентиляторов и т.д.;
Добрый день! Спасибо за ваш замечательный совет и вопрос. На него коротко не ответить, поэтому извините, сейчас будет много букв…
Для начала, немного истории. Первая версия нашего сервера на Intel NUC была полностью с пассивным охлаждением и вся его верхняя поверхность представляла собой огромный ребристый радиатор. Уникальность решения состояла в отсутствии движущихся частей (кроме вентилятора БП), что существенно увеличивало срок не обслуживаемой эксплуатации, но и как следствие, рабочие температуры. К сожалению от этого решения пришлось отказаться, в стойки не удалось установить данное «ноу-хау», так как смонтированное выше оборудование начинало сильно нагреваться нашей восьмидесяти градусной «печкой». Мы получили бесценный опыт и много наработок по пассивной системе охлаждения с применением тепловых трубок и ввернулись к традиционной (для ЦОД) активной системе охлаждения. Чуть подробнее — habr.com/ru/post/477430
Сейчас NUC сервер выполнен с набором функционала и свойственной Enterprise-системам избыточностью. Был реализован следующий основной функционал:
IPMI/BMC — мониторинг и управлением компонентами системы;
графический OLED дисплей на передней панели с индикацией текущих состояний каждого модуля NUC, IP-адресами, нагрузки на систему, сообщений об ошибках и сбоях, температур всех и вся, оборотов вентиляторов и т.д.;
активное управление вентиляторами по температуре с модулей NUC и дополнительных датчиков входящего и выходящего воздуха;
избавились от обилия сетевых проводов- развели их на плате;
установили два БП с поддержкой Power Management и возможностью горячей замены.
Схема сервера на базе Intel NUC
Кстати, на выставках мы всегда демонстрируем как работает наше оборудование под полной нагрузкой. Один из NUC транслирует восемьдесят RTSP потоков, предварительно записанных с живых камер, остальные семь NUC распознают проезжающий транспорт, создают события (марки авто, номера, время) и отправляют их в отдельный агрегатор, который накапливает события, привязывает их к карте и выводит на экран.
Теперь про «ужасное» на фото — это специально изготовленный выставочный образец, с тихими низкооборотистыми вентиляторами, который может функционировать под полной нагрузкой в выставочном помещении при 26 градусной температуре с открытой крышкой. Именно открытая крышка и требования к шуму обуславливают данную компоновку системы. Вы наверняка слышали как в ЦОД «поют» серверные вентиляторы при 23000 оборотов? Да нас просто выгонят с выставки и занесут в чёрный список!
Также существует отдельная «ветка» NUC сервера с применением циркуляционной системы охлаждения на базе безопасного для электроники Novec от компании 3M. Одна версия со встроенным в корпус сервера радиатором с вентиляторами и помпой, другая версия (без движущихся частей) с выведенными наружу фитингами для подключения к магистралям с теплонесущей жидкостью.
Да, чуть не забыл, конечно же мы моделируем в САПР и воздушные потоки и распределение тепла например в сборках теплосъёмник/радиатор. Обязательно приходите на одну из выставок с нашим участием, с радостью пообщаемся и по-дружески подискутируем о ламинарных/вихревых потоках.
Грозозащита и молниезащита — опционально. В шкаф на DIN-рейку монтируется устройство защиты для сети Ethernet и разрядник для защиты сети питания, соответственно.
Канцелярские зажимы — это недооценённый супер-крепёж! Изготовленные из качественной пружинной стали клипсы обеспечивают надёжную фиксацию. Соединённые им детали способны выдержать сильную вибрацию и «космические» перегрузки. :)
А если серьёзно, клипсы стоят только в демонстрационном образце для простоты монтажа керамики подогрева.
Не должно быть тротлинга при 20 градусах даже при использовании пассивного охлаждения. Вопрос в отведении тепла. Мы использовали медную пластину в качестве теплосъемника и алюминиевый радиатор для отвода тепла. Даже при расположении множества Intel NUC8i5BEK (45 Вт каждый) и общим теплообменником для 4-ых устройств максимальная температура в пике (при 100% загрузке) была 86 градусов, что вполне допустимо для мобильных процессоров. Подробно процесс проектирования описывали здесь — https://m.habr.com/ru/post/477430/
Камера, сетевой коммутатор, пром ПК Outdoor Box Micro (одноплатник на базе Intel Atom x5) или Outdoor Box NUC, лидар (при необходимости детекции факта наличия ТС на путях). Между камерой и одноплатником — 100 Мбит/сек. Между одноплатником и сервером — 3G (поток данных небольшой, т.к. передаются только события: картинка и метаданные).
Есть, но там возникает много вопросов. Во-первых, это не промышленные ПК, там должен быть установлен климатический модуль для наружной эксплуатации (в нашем варианте диапазон рабочих температур -40+50). Во-вторых, под нагрузкой тепловыделение, например, 8-ого поколения достигает 45 Вт и далеко не каждая пассивная система охлаждения в состоянии отвезти такое количество тепла (особенно, в рабочем диапазоне +50 градусов).
Как и описано в статье, есть два варианта для исполнения нейронных сетей: в непосредственной близости от источника данных и централизованный инференс в ДЦ (при наличии соответствующих каналов связи). Если мы говорим о втором варианте, то в ДЦ приходит RTSP-поток, который принимается, RTSP граббером, разбивается на кадры и каждый из кадров отдается на исполнение. В первом варианте нарезка кадров, их обработка и распознавание выполняется «на краю», а на сервер отдается только зафиксированное событие (картинка и сопровождающие ее метаданные).
В статье описано несколько разных решений: промышленный Intel NUC и сервер на базе множества NUC'ов 8-го поколения. В промышленном аутдор решении используется как раз пассивное охлаждение, а в серверном 1U форм-факторе — активное воздушное охлаждение.
В задачу сети, которая выполняет сегментирование входит поиск зоны, на которой есть номерная пластина. Это, согласно стандарту, область белого цвета со световозвращающими элементами.
Заклеить ее изолентой так, чтобы это казалось неумышленным не получится.
Эта область может быть снята под углом, частично может быть закрыта, но это все равно будет номерная пластина, достаточно контрастная относительно остального изображения. Углы помогают быстро найти ее границы.
Сегментатор сделает маску, наложение которой с первоначальным изображением будет изображение номера, которое будет передано на распознавание.
DDR на PCIe и процессоры там же есть уже :) И это прекрасно работает. Посмотрите на Intel VCA2: 3 процессора Xeon E3, 3 GPU и собственная DDR на шине PCIe x8. В рамках некоторых платформ, например, Supermicro 1029GQ-TRT, таких плат можно поставить 4 штуки на 1U (получив там 2 процессора на самой несущей плате и 12 на платах расширения). Но массового применения данное решение не получило.
Кстати, такое уже было, Intel VCA2, 3 штуки Xeon E3 и 3 GPU на одной плате расширения PCIe. Но NUC — это всё-таки иное. Потенциально — это embedded, легко — домашний, профессиональный или индустриальный ПК с оптимальными характеристиками. И тут речь обо всем: форм-факторе, GPU Iris Plus, соотношении цена/качество. Используем данную линейку с 4го поколения и очень довольны.
По семечкам, зубочисткам во рту и карандашам — не будет ничего. Нет дыма или пара, как обязательных признаков.
Изначально все пилоты запускаются под контролем людей. То есть используется частичная автоматизация. В зависимости от результатов планово идет переход в полностью автоматический режим.
БП это DCDC на основе LTC3780. Также там стоит бесперебойник, к нему аккумуляторную батарею можно подключать. На новых сериях Outdoor Box Micro мы ставим TPS54560, но там 5В питание на плату идет, а в большой коробке 12В.
В статье описано несколько разных решений: промышленный Intel NUC и сервер на базе множества NUC'ов 8-го поколения. В промышленном аутдор решении используется как раз пассивное охлаждение, а в серверном 1U форм-факторе — активное воздушное охлаждение.
Для начала, немного истории. Первая версия нашего сервера на Intel NUC была полностью с пассивным охлаждением и вся его верхняя поверхность представляла собой огромный ребристый радиатор. Уникальность решения состояла в отсутствии движущихся частей (кроме вентилятора БП), что существенно увеличивало срок не обслуживаемой эксплуатации, но и как следствие, рабочие температуры. К сожалению от этого решения пришлось отказаться, в стойки не удалось установить данное «ноу-хау», так как смонтированное выше оборудование начинало сильно нагреваться нашей восьмидесяти градусной «печкой». Мы получили бесценный опыт и много наработок по пассивной системе охлаждения с применением тепловых трубок и ввернулись к традиционной (для ЦОД) активной системе охлаждения. Чуть подробнее — habr.com/ru/post/477430
Сейчас NUC сервер выполнен с набором функционала и свойственной Enterprise-системам избыточностью. Был реализован следующий основной функционал:
Кстати, на выставках мы всегда демонстрируем как работает наше оборудование под полной нагрузкой. Один из NUC транслирует восемьдесят RTSP потоков, предварительно записанных с живых камер, остальные семь NUC распознают проезжающий транспорт, создают события (марки авто, номера, время) и отправляют их в отдельный агрегатор, который накапливает события, привязывает их к карте и выводит на экран.
Теперь про «ужасное» на фото — это специально изготовленный выставочный образец, с тихими низкооборотистыми вентиляторами, который может функционировать под полной нагрузкой в выставочном помещении при 26 градусной температуре с открытой крышкой. Именно открытая крышка и требования к шуму обуславливают данную компоновку системы. Вы наверняка слышали как в ЦОД «поют» серверные вентиляторы при 23000 оборотов? Да нас просто выгонят с выставки и занесут в чёрный список!
Также существует отдельная «ветка» NUC сервера с применением циркуляционной системы охлаждения на базе безопасного для электроники Novec от компании 3M. Одна версия со встроенным в корпус сервера радиатором с вентиляторами и помпой, другая версия (без движущихся частей) с выведенными наружу фитингами для подключения к магистралям с теплонесущей жидкостью.
Да, чуть не забыл, конечно же мы моделируем в САПР и воздушные потоки и распределение тепла например в сборках теплосъёмник/радиатор. Обязательно приходите на одну из выставок с нашим участием, с радостью пообщаемся и по-дружески подискутируем о ламинарных/вихревых потоках.
Грозозащита и молниезащита — опционально. В шкаф на DIN-рейку монтируется устройство защиты для сети Ethernet и разрядник для защиты сети питания, соответственно.
Канцелярские зажимы — это недооценённый супер-крепёж! Изготовленные из качественной пружинной стали клипсы обеспечивают надёжную фиксацию. Соединённые им детали способны выдержать сильную вибрацию и «космические» перегрузки. :)
А если серьёзно, клипсы стоят только в демонстрационном образце для простоты монтажа керамики подогрева.
Не должно быть тротлинга при 20 градусах даже при использовании пассивного охлаждения. Вопрос в отведении тепла. Мы использовали медную пластину в качестве теплосъемника и алюминиевый радиатор для отвода тепла. Даже при расположении множества Intel NUC8i5BEK (45 Вт каждый) и общим теплообменником для 4-ых устройств максимальная температура в пике (при 100% загрузке) была 86 градусов, что вполне допустимо для мобильных процессоров. Подробно процесс проектирования описывали здесь — https://m.habr.com/ru/post/477430/
Заклеить ее изолентой так, чтобы это казалось неумышленным не получится.
Эта область может быть снята под углом, частично может быть закрыта, но это все равно будет номерная пластина, достаточно контрастная относительно остального изображения. Углы помогают быстро найти ее границы.
Сегментатор сделает маску, наложение которой с первоначальным изображением будет изображение номера, которое будет передано на распознавание.
Вот подробнее про сегментацию номеров писал ранее Nikkolo — habr.com/ru/company/recognitor/blog/277781
Корпус проектировали и изготавливали сами. На тот момент готовых решений не было. А дальше свое решение адаптировали под новые серии Нюков
DDR на PCIe и процессоры там же есть уже :) И это прекрасно работает. Посмотрите на Intel VCA2: 3 процессора Xeon E3, 3 GPU и собственная DDR на шине PCIe x8. В рамках некоторых платформ, например, Supermicro 1029GQ-TRT, таких плат можно поставить 4 штуки на 1U (получив там 2 процессора на самой несущей плате и 12 на платах расширения). Но массового применения данное решение не получило.
Кстати, такое уже было, Intel VCA2, 3 штуки Xeon E3 и 3 GPU на одной плате расширения PCIe. Но NUC — это всё-таки иное. Потенциально — это embedded, легко — домашний, профессиональный или индустриальный ПК с оптимальными характеристиками. И тут речь обо всем: форм-факторе, GPU Iris Plus, соотношении цена/качество. Используем данную линейку с 4го поколения и очень довольны.