Да, да, согласен- недавно один банк с зеленым логотипом (не тот монстр, о котором все подумали), клиентом которого я являюсь уже 10 лет и ценю за качество сервисов разместил информацию о падении сервисов и банкоматов на часов 10 кажется или больше. Извинялся… были фотки… Тот самый альтернативно одаренный экскаваторщик (спасибо за термин))))) порвал в Мск в центре аж оба канала оптики, когда тупо пытался поменять бордюры вдоль улицы (Уася, что возьмешь)… И это центр Москвы! как так то? судя по всему копали без всяких геоподоснов, под покровительством крупных заказчиков… Так я к чему? облако наверно хорошо, но должно иметь минимум три канала разнообразных и независимых, а лучше все четыре… Или свое железо. Так что куда ни кинь, везде риски, а уж что выбрать каждый решает сам
По крайней мере Штиль давно на рынке и их легко найти, а вот то что у вас на фото- это точно «прогресс», который шлепают вероятно с советских времен, причем там есть два вида моделей, отличающихся своей «бюджетностью»….И ваше фото — наглядное, но к теме статьи имеет посредственное отношение, уж извините. Стаб на фото, вангую, сгорел бы в любом случае, рано или поздно. Просто тут он хорошо и долго горел, видимо потому, что был неправильно подключен в сеть 0,23 кВ, или точнее, 0,4кВ…
NordicEnergy это те самые стабилизаторы Прогресс из славного города Псков? очень отвратительные аппараты, алгоритм работы которых построен таким образом, что они еще и сами дают броски в сеть. И убивают со временем нежные драйвера светодиодных светильников. Кроме того там увлекательная реализация трехфазной схемы путем объединения однофазных стабов, но не проработан алгоритм… В общем их я бы вообще выкинул из любой схемы, если только это не насосы или прочее «брутальное» оборудование… Где то есть интересный экспертный документ по этим поделкам из Пскова.
Именно по этому использование Schuko розеток — вселенское зло для ИБП, только хардкор, только С19_С13… в них хотя бы сварочник воткнуть не возможно, или еще что то нелегальное… Например обогреватель посадить на UPS…
Ezhyg все дело в том, что довольно часто связать два события- присутствие сварщика и «минус» оборудования — очень сложно… А то и не возможно… Помеха по сети или импульсные скачки напряжения не задокументируешь по горячим следам- а уж спустя какое то время — вообще недоказуемо… Типичная история- оборудование какое плохое стали делать, поставщик виноват, все в Китае делается и так далее, кто будет разбираться почему конденсатор на входном фильтре коротнул и утащил с собой всю плату блока питания или вообще весь девайс?
Ezhyg вот так и спалили, там при работе этих аппаратов такая помеха идет и пусковой ток… Тут немного другая история- обычная линия на освещение- это 3х1,5, если защита правильная то это 10А, но в щите, который сравнительно далеко. Уася идет, выдергивает светильник (светодиодный, с электронным драйвером) из розетки, втыкает туда сварочник и делает свое «черное» дело. Что в сети? Автомат по КЗ может и не выбить, если ток при пуске не превысит 5 номиналов (50А), или сопротивление сети очень большое… Далее — тепловая защита — тут выбьет но через 30 минут допустим, когда прогреется… Все это время на этой линии работают электронные драйверы оставшихся светильников и дешманский сварочник Уаси… При этом изрядно гадит в сеть частотами кратным трем- 150-250 и так далее герц… В схеме светильника для этих целей сидит на входе электролит, который при больших частотах перестает быть конденсатором и становится просто сопротивлением… вся эта шняга проходит на шим светильника, а конденсатор при этом сохнет и дохнет… ну а потом, спустя неделю, месяц, светильник «вдруг» гаснет… при вскрытии обнаруживается, что драйвер выгорел, по цепочке куча элементов… у Уаси профит- крыша в порядке, у начальника цеха головняк- совсем темно стало
Производитель в мощных линейках ставит Samsung SDI и это LMO вариант лития. А вот в вариантах 1,0 кВА и 1,5 кВА не знаю. Может производитель пояснит какой тип батарей там используется и чей. ИМХО- тоже самсунг, но это лишь догадки.
Ни разу не складские запасы, видите- изготовлено по ТУ........""
На одном китайском (знакомом всем сайте) они же за 30 штук порядка 100 рублей)))) но конечно ожидать надо… а тут 60 рублей штучка…
там таблица есть ниже 2,2 В минимум, 3,7 вольта максимум… смотри overvoltage и овердичардж…
Mogwaika для мелких нужд нет смысла покупать готовую плату из вашей ссылки… достаточно собрать воедино плату размером 1см*1см (UPS), плату чуть побольше (BMS нужной конфигурации) и 18650 нужного количества… и это будет удобнее размещать где либо, чем единую плату.
JerleShannara в ИБП ставятся и литий железо полимер… этот вид считается тяговым и подходящим для электротранспорта по соотношению цена-высокий ток отдачи-формфактор…
Mogwaika ну например это подойдет Вариантов масса…

Если брак не получишь откровенный, то считай на два номинала потребления больше… Тогда должно поработать подольше. Универсальный коэффициент подбора релюшек от дядюшки Ляо

Ни фига не свернули они производство ламп накаливания больше 100 Вт… Они есть на любом строй рынке… Просто вы не умеете их искать))))) их надо по фен-шую спрашивать- у вас есть термоизлучатели? Тебе ответят вам какой мощности? 150-200-250? Под какой патрон? Е27, Е40? И вот ты уже несёшь домой кучу "термоизлучателей различного назначения" )))) так этот продукт называется по науке))))

А что за преобразователи? Это некий аналог ИБП из подручных средств?

Вот!!! У меня вообще справилась релюха этого же "зонтичного" бренда))) год работы на две лампы — энергосберегайки в коридоре… Вырубайте этот датчик движения- а то там и до пожара не далеко....

А номинал какой? Проверяли разогрев или ограничение тока? Думаю, поставить ли в цепь дежурки и основного питания усилителя, но тут вопрос риска не 5 копеечной

Нет уже никакой пожароопасности, страшилки начала литиевой эры. Сеператоры уже не дают вырастать дендритам и коротить банку с тепловым

Спасибо.
АКБ умирая раздувается и принимает форму того места, где стояла
вот это симптомы…
У меня лично были два ИБП, в обоих батареи CSB были, никаких следов раздутия, просто сдохли. В итоге один был переделан в автомобильный инвертер, а второй без батареи выкинуть жалко, батарею купить штатную пока не решаюсь, переделать на литий 18650 — надо думать с алгоритмами зарядки внутри самого ИБП.