От wirenboard есть modbus-tcp. В HA modbus работает корректно, но сущности нужно описывать самостоятельно.

Не в формате спора. Чем нагрев теплоносителя для тёплого пола отличается от нагрева теплоносителя для радиаторов? И почему ПЗА для тёплого пола не будет работать?

Тёплый пол дольше нагревается и дольше остывает - это факт. Однако даже с теплым полом люди регулируют температуру теплоносителя.

Если хотите чисто программно, то попробуйте добавить гистерезис. То есть отключать контур отопления на котле при превышении комнатной температуры свыше N градусов от установленной и включать при снижении на N градусов от установленной.

На некоторых котлах отключение контура отопления останавливает насос.

Можно и так. Но это, вроде бы, экономически оправданно на больших площадях с большим количеством контуров.

Было бы интересно посмотреть на график температуры внутри помещения при таком подходе. Будет ли перегрев помещений из-за того, что радиаторы какое-то время будут отдавать тепло даже после остановки насосов?

Мне не понравилась идея постоянно греть теплоноситель, например, до 60 градусов. Осенью/весной в этом нет смысла. Дом будет перегреваться, т.к. радиаторы все равно ещё какое-то время будут отдавать тепло.

Когда никого нет - приемлемо. Когда нахожусь в доме, то эти качели заметны.

Так я не задавался целью управлять котлом в релейном режиме :)

Для погодозависимого регулирования нужна температура наружного воздуха, алгоритм описан тут. Кривая N как бы отражает теплопотери дома/помещения.

Для тёплого пола все то же самое, подобрать коэффициент N так, чтобы температура поддерживалась на уровне 20 градусов, потом крутить коэффициенты K, T. Но коэффициент T задирать смысла нет из-за инерционности тёплого пола.

Если теплопотери в разных помещениях дома сильно разные или целевая температура в разных помещениях разная, то там можно поставить управляемые термоголовки и ими дополнительно регулировать.

Радиаторы. С теплым полом не вижу проблем, принцип тот же, но подбор кривой займёт больше времени, pid лучше не использовать.

Котел нужен с opentherm, это не делает его умным, просто по этому протоколу можно с котлом "общаться"

Установки доп вентиля будет недостаточно, там же еще управление поджигом, горелкой, насосом и т.д. А это все делает софт котла. Котлу по opentherm мы просто сообщаем необходимую температуру теплоносителя.

Да и не рекомендовал бы модифицировать котел на таком уровне, это опасно, лучше поменять котел на тот, что поддерживает нужный вам протокол.