Ответ лежит в плоскости практического применения стандартов МЭК 62351 и МЭК 62443. В целом можно предложить механизмы (над ними работают, в том числе, российские вендоры): комбинация наложенных и встраиваемых средств безопасности, в том числе криптографических. Это становится особенно важным по мере реализации концепции Smart Grid и ААС ЕЭС.


Речь шла не обязательно про ОСРВ. Настоящий ПЗ определяет требования безопасности к операционным системам реального времени (тип «В») .
По ссылке методические документы ФСТЭК России для ОС Типа Б и Типа В.

Я писал про два разных кейса или случая.
В первом – АСУ ТП и КС объединены. Такое можно встретить на небольших предприятиях с низкой технической культурой.
Во втором – да. Я имел в виду, что воздушного зазора недостаточно и хотел подчеркнуть это. Понятно, что об этом говорилось и писалось ранее. Но по прежнему многие специалисты считают, что такой проблемы нет.
Да, иногда возникает такая путаница, мы поэтому и написали про центр мониторинга (который тоже SOC — Security Operations Center) там же, в заголовке. Много сущностей в ИТ и ИБ, незанятые аббревиатуры кончаются, видимо)
Именно это название и подтолкнуло нас к такому заголовку — так что воспоминания совпадают)
Да, это вполне можно раскрыть в отдельной статье. Спасибо за идею :)
В статье написано, что на каждом КШ настраивается отдельный туннель для каждой площадки и приведен пример типовой настройки. При инсталляции 100 КШ такой подход вряд ли будет продуктивным.
Применение OSPF обусловлено также величиной инсталляции и использованием OSPF в существующей инфраструктуре заказчика.
Здравствуйте. Уточните, плиз, что именно вас интересует?
Любые совпадения на фото являются случайностью :)
Повезло тем компаниям, в которых Вы являетесь системным администратором. Но все же есть масса нюансов, например, недоменные пользователи, или в компании разрешено использование собственных компьютеров. Если взять компании больше 300 человек, ходить по каждому пользователю и проверять/настраивать их компьютеры уйдет слишком много времени, которого как правило нет, да и использование белых списков в таких компаниях не практикуется, всегда есть сотрудники, например, разработчики, которым необходимо огромное количество различного софта.
Для этого есть модуль контроля использования приложений, с помощью которого можно сформировать белые списки и который не допустит использование неразрешенных приложений.
Каждая компания для себя сама определяет список разрешенных портов, в зависимости от нужд персонала и сервисов компании.
Статья касается тематики ЕПСК, а используемые там технологии как раз блокируют вредоносные действия. Но, помимо простой блокировки, даже UTM даёт возможности для большой аналитики, о чем мы и пытались рассказать/

Технологии UBA достаточно полезны, но пока лежат за рамками ЕПСК, хотя частично применяются в нашем SOC и активно используются в нашем DLP.

Спасибо за ваш комментарий. Полностью разделяем вашу точку зрения: тема тестирования обновлений действительно заслуживает отдельного внимания и мы планируем поделиться своим опытом в нескольких дальнейших постах. В данном конкретном материале речь о кейсе расследования, а есть множество клиентов, для которых мы реализуем именно патч-менеджмент — вот про этот опыт обязательно расскажем.

На текущий момент нет термина отраслевой центр ГосСОПКА. Но есть корпоративный, который может быть нацелен как на обеспечение безопасности внутренней инфраструктуры и дочерних обществ (например созданный в рамках госкорпорации или крупного бизнеса), так и на оказание коммерческих услуг организациям рынка.
По возможности самостоятельно реагировать и ликвидировать последствия с участием службы ИБ и ИТ компании, при невозможности – просить содействия у вышестоящего центра
Адрес CERT «Ростелекома» — cert@rt.ru. Попробуйте написать туда.

Все правила на VNF настраиваются только по согласованию с заказчиком, за исключением каких-либо массовых историй, вроде цископада, когда счёт идёт на минуты. В этом случае заказчик будет уведомлен об изменении правил фильтрации и, если он посчитает, что они излишни, мы всё вернём как было.

Information