Pull to refresh
16
0
Денис Маркин @dmarkin

Электромеханические системы

Send message
В качестве резерва (stand-by) выгодней использовать дизель. Газовые машины дороже дизельных. Количество газовых машин должно покрывать проектируемый объем мощности. При этом все газовые машины равнозначны, включаются и выключаются по необходимости автоматически по принципу равномерной наработки мото-часов. Себестоимость кВт*ч неслабо зависит от количества агрегатов. Основная составляющая – топливо, то есть природный газ.

Обслуживание энергоцентра 10-12 человек, включая руководителя и бухгалтерию, которая на объекте может быть общая.

По СНГ работаем.
Речь шла о газопоршневых агрегатах. Для типового потребления ТЦ 2-4 МВт – такое решение наиболее целесообразно. Мощность двигателей и обороты регулируются автоматически штатными электронными регуляторами посредством управления топливо-воздушной смесью и управляющей обмоткой генератора. Очень похоже на круизконтроль в обычном автомобиле. Тут не важно, подключен энергоцентр к сетям или нет. Но важно чтобы наброс мощности был не более 30%.