На Wirenboard лифт делать, ИМХО, не стоит, там CortexA и modbus на исполнителях. Для света пойдёт, а для лифта надёжность неподходящая. Нужен МК реального времени с жесткой прошивкой и контролем четности памяти (CortexM, атмеги, пики). Ниже есть наш пример лифта на MegaD-2561.
С фото выше что-то не то, вот так виднее. За пластроном - только провода (никаких больше плат и блоков), ничего интересного. Лебедка со встроенным тормозом (но заменить на частотник, сделать плавный старт-стоп и отдельное управление тормозом (лучше с частотника)) - проблем нет. И, кстати, я не понимаю, почему Могилёв до сих пор не делает безредукторные лебедки над противовесом. Нафиг все эти машинные помещения, электроника сейчас настолько компактная, что можно всё сделать в посту последнего этажа (как у того же Отиса).
Могу объяснить, в чём разница между арудуинами с Алиэкспресса и из Италии. У Микрочипа сейчас (в отличие от Атмела раньше) можно купить Атмеги в виде ваффера и скорпусировать самостоятельно. Это объясняет наличие на рынке Атмег по ценам дешевле, чем в микрочип директ. Но что там с тестированием и частотами - одному богу известно. Ещё есть клоны Атмег (но их можно вычислить программатором). Соответственно, на Али продаётся вот это вот всё, и все покупают, потому что дешевле, не вдаваясь в нюансы. В современном мире производить качественные (и поэтому дорогие в себестоимости) вещи - невыгодно. Потребитель не разбирается в деталях, а покупает то, что дешевле. Поэтому побеждают какашки вроде есп, а атмелы - банкротятся.
Чуть выше написали, что ПС нужно чем-то питать, и почему бы не передавать данные по этим же двум проводам. Поэтому в индустриальных применениях SPE/APL рулит.
Про насосы отвечал несколько раз, смотрите выше. Трубки эти видел, но не использовал. На вид кажутся ненадежными.
Кроме MegaD ничего не использовали, по понятным причинам. Но, во первых, отдельный контроллер и расширитель на пару реле стоит менее 10тыс, во вторых, более недорогих надежных решений не знаю.
Вы даже веб-интерфейс красивый и несложный сможете на контроллере MegaD реализовать, без сервера.
Натриевые соли значительно меньше в объеме и практически незаметны на фоне обычной пыли, которая свяжется влагой и выпадет из воздуха. И натриевые соли в небольших количествах полезны для дыхания, ими лечат.
Но, конечно, возможны и экстремальные варианты с вашей водой. Можно проверить электропроводность до и после очистки.
Кстати, смола бывает катионная и анионная. Засыпные фильтры можно сделать на практически любую очистку воды, исходя из анализа того, что в ней есть, и того, что хотим получить на выходе.
Да, DEX-25 - это обновлённая модель того насоса, что показан в первой статье. ИМХО, сейчас использовать однопоршневые насосы смысла нет по причине шума и вибраций. Но можно, конечно. Расход не особо важен, на насосе есть редуктор, он сбросит излишнее давление в канализацию (после переделки).
Во-первых, FG-050S для 4-5 форсунок подходит больше и будет тише, особенно на пониженных оборотах. Во-вторых, если вывести сброс насоса из впуска в канализацию, то не будет перегреваться. Поэтому ограничений нет. Возможно, нужно будет отрегулировать давление в магистрали редукционным клапаном.
В инструкции написано про стандартный насос, у которого сброс излишнего давления на вход воды (он этой водой охлаждается), и при длительной работе без должного расхода перегреется. При работе на увлажнение, кстати, насос включается максимум на несколько десятков минут, не успеет перегреться.
Ещё отмечу, что во всех насосах FG сам насос один и тот же, отличается ход поршней и мощность двигателя.
Все это уходит на этапе аэрации и сорбентов (если не завышен расход). А вообще идеально чистой воды не бывает, в том числе после осмоса, даже промышленного.
Вопрос в критериях, насколько чистую воду вы хотите получить.
Подделки под видом оригинала DS18B20 сейчас встречаются даже у именитых продавцов. Лично мы проверяем эти датчики, поместив их в термокамеру на 120 градусов, непрерывно считывая показания. Если датчик оригинальный (или подделка качественная) - данные идут. Плохие подделки при этой температуре просто умирают, другие перестают отдавать данные, пока температура выше 100-110. Те, что работают - проверяем на точность и скорость конвертации. Но у тех, что работают на 120, с этим обычно все в порядке.
На Wirenboard лифт делать, ИМХО, не стоит, там CortexA и modbus на исполнителях. Для света пойдёт, а для лифта надёжность неподходящая. Нужен МК реального времени с жесткой прошивкой и контролем четности памяти (CortexM, атмеги, пики).
Ниже есть наш пример лифта на MegaD-2561.
ESP32 в лифт? Да ещё и от Кинкони? ИМХО, ей даже гирлянду (Twinkly) доверить нельзя, даже с внешним ватчдогом.
С фото выше что-то не то, вот так виднее. За пластроном - только провода (никаких больше плат и блоков), ничего интересного. Лебедка со встроенным тормозом (но заменить на частотник, сделать плавный старт-стоп и отдельное управление тормозом (лучше с частотника)) - проблем нет.
И, кстати, я не понимаю, почему Могилёв до сих пор не делает безредукторные лебедки над противовесом. Нафиг все эти машинные помещения, электроника сейчас настолько компактная, что можно всё сделать в посту последнего этажа (как у того же Отиса).
Посты одинаковые. На этом фото - открыта ДШ, лифт на первом этаже. Во время движения кнопка приказа мигает.
Могу объяснить, в чём разница между арудуинами с Алиэкспресса и из Италии. У Микрочипа сейчас (в отличие от Атмела раньше) можно купить Атмеги в виде ваффера и скорпусировать самостоятельно. Это объясняет наличие на рынке Атмег по ценам дешевле, чем в микрочип директ. Но что там с тестированием и частотами - одному богу известно. Ещё есть клоны Атмег (но их можно вычислить программатором). Соответственно, на Али продаётся вот это вот всё, и все покупают, потому что дешевле, не вдаваясь в нюансы. В современном мире производить качественные (и поэтому дорогие в себестоимости) вещи - невыгодно. Потребитель не разбирается в деталях, а покупает то, что дешевле. Поэтому побеждают какашки вроде есп, а атмелы - банкротятся.
Если что, внутри контроллера MegaD-2561 - Atmega2561 (такая же, как в Ардуино). Аптайм лифта - года два. Безопасность по ГОСТ Р 53780.
Чуть выше написали, что ПС нужно чем-то питать, и почему бы не передавать данные по этим же двум проводам. Поэтому в индустриальных применениях SPE/APL рулит.
Защита релейная, двухступенчатая. Лифт малый грузовой.
Про насосы отвечал несколько раз, смотрите выше. Трубки эти видел, но не использовал. На вид кажутся ненадежными.
Кроме MegaD ничего не использовали, по понятным причинам. Но, во первых, отдельный контроллер и расширитель на пару реле стоит менее 10тыс, во вторых, более недорогих надежных решений не знаю.
Вы даже веб-интерфейс красивый и несложный сможете на контроллере MegaD реализовать, без сервера.
Натриевые соли значительно меньше в объеме и практически незаметны на фоне обычной пыли, которая свяжется влагой и выпадет из воздуха. И натриевые соли в небольших количествах полезны для дыхания, ими лечат.
Но, конечно, возможны и экстремальные варианты с вашей водой. Можно проверить электропроводность до и после очистки.
Кстати, смола бывает катионная и анионная. Засыпные фильтры можно сделать на практически любую очистку воды, исходя из анализа того, что в ней есть, и того, что хотим получить на выходе.
Возможно, вы туда не заглядывали. Обмерзание и размножение живности. Легионелла - страшная вещь, и я её боюсь.
Кстати, паровые магистральные увлажнители по той же причине не используем, раньше имели опыт.
Да, DEX-25 - это обновлённая модель того насоса, что показан в первой статье. ИМХО, сейчас использовать однопоршневые насосы смысла нет по причине шума и вибраций. Но можно, конечно. Расход не особо важен, на насосе есть редуктор, он сбросит излишнее давление в канализацию (после переделки).
Во-первых, FG-050S для 4-5 форсунок подходит больше и будет тише, особенно на пониженных оборотах. Во-вторых, если вывести сброс насоса из впуска в канализацию, то не будет перегреваться. Поэтому ограничений нет. Возможно, нужно будет отрегулировать давление в магистрали редукционным клапаном.
В инструкции написано про стандартный насос, у которого сброс излишнего давления на вход воды (он этой водой охлаждается), и при длительной работе без должного расхода перегреется. При работе на увлажнение, кстати, насос включается максимум на несколько десятков минут, не успеет перегреться.
Ещё отмечу, что во всех насосах FG сам насос один и тот же, отличается ход поршней и мощность двигателя.
Все это уходит на этапе аэрации и сорбентов (если не завышен расход). А вообще идеально чистой воды не бывает, в том числе после осмоса, даже промышленного.
Вопрос в критериях, насколько чистую воду вы хотите получить.
У рекуператора свои проблемы, не для всех регионов он подходит.
Опубликовал вторую часть, там про насосы все написано.
Ионообменная смола очищает воду от солей жесткости не хуже бытового осмоса. А для питья можно подмешивать байпасом.
Изменилось. Новые насосы появились разнообразные. Планирую написать про них в ближайшее время.
Статью про увлажнение написал, ссылку чуть выше привёл. На всякий случай, вот ещё раз: https://habr.com/ru/articles/706460/
Подделки под видом оригинала DS18B20 сейчас встречаются даже у именитых продавцов. Лично мы проверяем эти датчики, поместив их в термокамеру на 120 градусов, непрерывно считывая показания. Если датчик оригинальный (или подделка качественная) - данные идут. Плохие подделки при этой температуре просто умирают, другие перестают отдавать данные, пока температура выше 100-110. Те, что работают - проверяем на точность и скорость конвертации. Но у тех, что работают на 120, с этим обычно все в порядке.