если обобщенно, то кнопка Acknowledgment нужна, чтобы оборудование не запустилось само собой после восстановления нормального состояния, для подтверждения оператором.
остальные кнопки на картинке могут выполнять что угодно) не я автор этого фото.
да и суть всех этих проблем обычно лежит в «вы просто не умеете его готовить».
персональное мнение — ничего лучше профибаса еще не придумали, а он, обычно, если без оптики, суть тот же 485 с электрической точки зрения…
вы правы про усложнение.
//немного не понял только про проблемы с RS485.
в примере у меня ЕТ200S висит на профинете.
в процессоре конечно есть еще DP, но я его не пользую.
Теоретически, можно поставить любой трансмиттер, подключить его в аналоговый вход и при срабатывании кнопки просто разрывать цепь. Значение выйдет за пределы нормального диапазона и мы получим искомое срабатывание.
Но в практической плоскости это напоминает картинку с буханкой-троллейбусом.
Статья как раз об этом))). При проектировании и подборе оборудования высчитываются все эти факторы, включая вероятности отказов, спекания в ком и появления стружки.
Если серьезно, то ПЛК монтируется в герметичном (почти) железном шкафу, а который через уплотненные кабельные вводы заводятся кабели. Шкафы эти, как правило, стоят в помещении, на некотором удалении от процесса.
Заливать шкаф расплавленным металлом в целях эксперимента наверное можно. Но шанс, что при этом ПЛК спечется в ком, но модуль исправно будет выдавать 24 вольта на выход ничтожно мал.
Очень верно думаете. Конечно можно использовать неэквивалетный датчик с оценкой 1оо1. Этот стенд пришел в собранном виде и я его не коммутировал.
Однако в моем случае (для производства), на каждую кнопку закладывалось два кабеля. Ну и конечно пережать одновременно оба входа очень и очень непросто.
остальные кнопки на картинке могут выполнять что угодно) не я автор этого фото.
любое отклонение от заложенной инструкции вызывает срабатывание блокировки, например.
система паз и блокировок — тоже автоматика.
его ругали не в топике, а в комментариях)
да и суть всех этих проблем обычно лежит в «вы просто не умеете его готовить».
персональное мнение — ничего лучше профибаса еще не придумали, а он, обычно, если без оптики, суть тот же 485 с электрической точки зрения…
//немного не понял только про проблемы с RS485.
в примере у меня ЕТ200S висит на профинете.
в процессоре конечно есть еще DP, но я его не пользую.
Но в практической плоскости это напоминает картинку с буханкой-троллейбусом.
в этом примере я старался ориентироваться на тот же масштаб и бюджет, что и владелец первого топика.
Если серьезно, то ПЛК монтируется в герметичном (почти) железном шкафу, а который через уплотненные кабельные вводы заводятся кабели. Шкафы эти, как правило, стоят в помещении, на некотором удалении от процесса.
Заливать шкаф расплавленным металлом в целях эксперимента наверное можно. Но шанс, что при этом ПЛК спечется в ком, но модуль исправно будет выдавать 24 вольта на выход ничтожно мал.
Кроме того есть и резервированные системы…
Однако в моем случае (для производства), на каждую кнопку закладывалось два кабеля. Ну и конечно пережать одновременно оба входа очень и очень непросто.
Если пропадет питание с ПЛК, значит оно пропадет и с выхода Q25.1, тем самым отключив все то, что коммутирует этот контактор.
Выход FDO выключится в случае потери питания на контроллере или останова процессора.
Или я не понял вопроса?