580 серия это древние контроллеры??? Quantum 140 - вот это древние, а 580 по сути актуальная линейка (хоть и первый релиз был в 2014 году).
Почему нельзя решить вопрос через службу поддержки Каскад-Цифра 3.18?
В плане заявить о проблеме.
А Вы попробуйте )
Насчёт каскад цифры незнаю. Но когда находились баги в WinCC OA которые невозможно было исправить "костылями". Писалось заявка через Siemens о проблеме и в следующем патче выходило исправление, что так же указывалось в файле примечания к выпуску.
Уверен, я далеко не первый, кто столкнулся с этой проблемой. И вот мне интересно. Почему за много-много версий WinCC OA компания ETM (разработчик WinCC OA) до сих пор его не пофиксила? Со мной уже поделились актуальной версией, и скоро я дополню статью, проведя очередные опыты. Остался ли этот глюк в 3.21 или его убрали?..
А Вы попробовали? Какой результат? Сможете попробовать?
У меня коллега сегодня обратился в ТП сибкома с обозначенной в статье проблемой. Ждём ответа.
Спасибо, что решились потратить время на эскперимент, ожидаем результата.

Глюки драйвера Modbus TCP в среде WinCC OA - это не глюки драйвера. Это глюки меня. Я неправильно трактовал настройки. За номер бита отвечает поле SubIndex, и счет ведется с нуля. Поле Bits отвечает за битовую маску (в очень странном ее применении) и должно быть просто равным 1.Если выполнить настройки верно, то ни первого глюка, ни второго - нет, не было и не будет.
История одного заблуждения. Глюки разработчика WinCC OA. Драйвер Modbus