2. В какую конкретно розетку PDU подключен шнур питания конкретного оборудования?

чисто за конструктивное решение которое позволяет уменьшить высоту до 1U

При установке розеток на печатные платы трудно получить честные 16А на розетку. Хотя для сетевого оборудования обычно потребление не более 2-3х Ампер на розетку

Пожалуйста!
Почему трудно 16А?
Плата 4 слоя, внешние фаза и ноль, внутренние заземление.


Почему трудно 16А?

На одну из 8-ми конечно без проблем . А на все 8 ?

Я являюсь разработчиком PDU с честными 16А на розетку , но не более 50А на весь блок.

Ссылку не буду давать чтоб не сочли за рекламу.

Да, для такого не подойдет.
Но в 90% PDU 16А с соответствующим автоматом на входе идет на блок из 6-7 розеток.

У нас сделана разводка следующим образом. Вводной кабель заходит на автомат защиты, а затем на распред колодки. С распред колодок веером на розетки и реле(реле имеют ножевые контакты для подключения проводов) проводом 3.2кв. Поэтому все по честному - 16А без проблем долговременная нагрузка. пиковая кратковременная при старте оборудования может и до 35А прыгнуть - тоже не проблема.

Ну теоретически для больших токов можно на печатной плате увеличивать толщину меди, но тут уже экономику надо считать.
А какой вводной разъем на 50А?

вводной кабель на 6кв сразу в щиток под винт.

выходные розетки Schuko каждая защищена предохранителем на 16А.

для больших токов можно на печатной плате увеличивать толщину меди

есть специальные шины, которые своими контактами могут впаиваться рядом с разъемами идущими к розеткам, контактами розеток, контактами реле и т.д. Но тогда получается объемный монтаж и уходит вся прелесть предлагаемого в статье решения.

выходные розетки Schuko каждая защищена предохранителем на 16А.

Круто. И грамотно.

Разрабатывал PDU а также АСУНО (автоматизированное управление уличным освещением).

По теме PDU могу поделиться информацией почему выбрано то или иное конструктивное, схемотехническое решение, но боюсь что это будет как реклама. Тут надо думать как преподнести информацию. PDU разрабатывалось применительно к задачам , которые возникают при реализации проектов. PDU для ЦОД достаточно специфичны и такого оборудования на рынке достаточно. А универсальных с достаточно гибкими настройками не так уж и много и особенно тех что позволяют долговременно питать устройства с током до16А и большими пусковыми токами.

Может подскажет кто в каком ключе написать статью. Или взять устройство и разобрать его по винтикам и расписать почему так или иначе сделали и в чем преимущества такого решения.

Я не настоящий писатель ) Не возьмусь по созданию контента подсказывать.
Если не упоминать бренды/компании, а только технические решения, то рекламой не будет.