Там, вроде, сложности возникают, если один внутренний блок на несколько помещений. (Разные люди разный температурный режим хотят).
Это главная проблема. Температура воздуха поступающего от одного большого канального блока будет одинаковой для всех помещений.
Вторая проблема незначительна, но некоторых она раздражает.
Запахи!
Если в одной из комнат едят что-то с резким запахом, то довольно быстро этот запах распространяется по всем помещениям куда подаёт воздух единый канальный блок кондиционера.
Если, выглядеть, как серьёзный человек, то, да, ставить 1 большой внешний блок, желательно, отдельностоящий возле дома, и с “выхлопом” наверх, как в бизнес-центрах. Работать будет отвратительно (долго стартовать, блокировать всю систему, когда в разных комнатах в разный режим кто-то запустит, если повезёт, то ещё и глючить), стоить, как крыло от самолёта, при этом, как в плане приобретения, так и сервиса.
Если, чтобы чётко работало и не трахало мозг, то по маленькой системе на комнату, и дело в шляпе
Вы про VRF/VRV систему видимо говорите?
Описанное Вами возможно в 2 случаях:
Это дешёвый бренд. Недавно запустивший в производство оборудование данного типа. Дело в том что кроме "железа" кондиционеры данного типа требуют для качественной работы хорошо отлаженного "софта". Очень много параметров, и работа программистов для отладки такого софта недёшева. Чтобы было подешевле, некоторые производители экономят и на "харде" и на "софте", с вполне ожидаемом результатом.
Не была произведена пуско-наладка. Большинство параметров работы VRF/VRV система устанавливает сама. Но некоторые параметры желательно прописать перед первым пуском. Настраиваемых параметров очень много, наверное можно сравнить с количеством настроек продвинутой материнской платы для чипсета Z790. Для использования CPU с К индексом.
Да, автоматическим разгоном компрессора (из коробки ака по умолчанию) некоторые производители кондиционеров "балуются" как и производители материнских плат на чипсетах (Z серия) для разгона CPU с К индексом.
A4. Мне всегда интересно, что значит уровень шума “в разы ниже”. В разы это пара децибел? При том, что слух имеет диапазон чувствительности в десятки триллионов раз. В том что хочется назвать “полной тишиноой” звук, который в обычное время не слышен, может восприниматься как оглушительно громкий. Есть заведомо неприятные звуки, вроде треска, скрипа, стука. Подозреваю, что главное, чтобы внутренний блок не издавал их, тогда спектр шума будет приближаться к белому, и восприниматься он будет хорошо
дБ это логарифмическая шкала. Соответственно в 2 раза шумнее, это разница около 6 дБ. По санитарным нормам ночью в жилом помещении не должно быть шума сильнее 30 дБ(А). НО, восприятие шума одним отдельным человеком это очень индивидуально.
И есть одна (неприятная для некоторых людей особенность). Некоторые модели внутренних блоков самостоятельно переключают скорость вентилятора в зависимости от своей логики (параметров окружающей среды). Днём в офисе это совсем незаметно. Ночью в квартире некоторых людей момент изменения скорости будит. Но, повторюсь, это индивидуально для каждого.
Q22. Нет возможности вывести конденсат самотоком, стоит ли ставить дренажную помпу?
A22. Рискованно, особенное, если вы спите в этом помещении. Вполне вероятно и то, что и днём внезапно включающаяся помпа будет вас пугать. Да, на помпах любят рисовать характеристики вроде 19дб, на практике, они сильно громче. Ещё они завоздушиваются, старт завоздушенной помпы по уровню шума ближе всего к перфоратору. Антисифонное устройство по идее должно защищать от завоздушивания, на деле защищает от него слабо, даже если хорошее Aspen’овское. Ну и … мало кто из монтажников часто имеет дело с помпами, соответственно, будут вешать лапшу на уши. Вполне возможно дренаж можно самотоком вывести в ванную комнату, туалет или на кухню. Либо, рассмотрите использование дренажа в канистру литров на 10, да, за ней придётся следить, но хоть спать сможете.
Стандартная помпа мембранного типа конечно заметно шумно работает. Особенно если она закреплена к тонкой обшивке. Например к одинарному листу гипсокартона. Может попадать в резонанс с листом, тогда совсем беда-очень заметно. Помпу данного типа желательно крепить на бетонную стену или потолок.
Заметно тише работают помпы удаления конденсата перильстатического типа. Но они подороже.
Вопрос, кстати, про VRF системы. Судя по тому, что гуглится они все большие. Вопрос, а они вообще бывают такие, чтобы был смылс их ставить в обычную квартиру метров до 100*
В настоящее время направление малых VRF систем активно развивается.
Серийно выпускаются системы небольшой производительности 8 и 10 кВт холода. Обычно этого достаточно для жилой площади до 100 м.кв., в климатических условиях средней полосы России.
Но технические параметры малых систем конечно поскромнее чем у "старших" линеек.
Обычно к наружному блоку в 8 или 10 кВт "холода" можно подключить до 5 внутренних блоков. Расстояние от наружного блока до самого дальнего внутреннего не должно превышать 50 метров.
Я правильно понял Ваш посыл, что для частного загородного дома лучше поставить несколько сплит систем в каждой комнате, чем одну на весь дом с несколькими внутренними блоками? У меня дом (второй этаж очень сильно греется летом) несколько комнат. Я думаю поставить несколько сплит систем, но огорчает тот факт что вокруг дома будут висеть внешние блоки не доставляющие красивой эстетики
Да, на каждую комнату свой внутренний блок. Чтобы в каждой комнате можно было установить свою температуру.
У мультисплита длина труб до каждого внутреннего блока, лучше не превышать 20 метров. Потери будут большие если длины труб до каждого внутреннего блока больше чем указанная длина.
Хорошее решение это VRF система. На один наружный блок подключается много внутренних. При длине трубы до 90 метров потери холодопроизводительности минимальные.
Но это оборудование прилично дороже чем просто сплит кондиционеры.
Обслуживать внутренний блок желательно регулярно. Вирусы конечно во внутреннем блоке не размножаются, но вот запахи очень даже на теплообменнике абсорбируются.
Особенно если внутренний блок находится там где еду готовят.
Да микроволновки достаточно в которой в офисе еду греют.
Довольно быстро от внутреннего блока запахи начинают распространяться.
Особенно при работе на обогрев.
Благо сейчас не проблема для промывки внутреннего блока (поверхности испарителя) найти химию специализированную.
Для квартир резервирование можно не применять — стоимость избыточного оборудования и монтажа не оправдана из-за практически нулевой вероятности разморозки
Разморозки отопления наверное в МКД стоит минимально. (Хотя в последнее время вижу ""чудесные решения") Которые приводили к заморозке труб.
Стоит опасаться отключения кондиционера от электроснабжения зимой на менее чем на сутки.
Повторная подача напряжения и моментальный запуск, с большой долей вероятности, приведут к выходу из строя.
Я тут некоторое время назад в комментах давал чёткое описание сознания. Не какое то общепризнанное (насколько знаю в этой области сброд и шатание). Моё. Чёткое описание.
Повторите пожалуйста. Не нашел этого Вашего комментария.
Ага, 10 лет на китайском складе пролежал 😁
За публикацию плюс автору!
Интересная разборка с интересным железом!
Это устройство для распыления конденсата на улице?
Чтобы конденсат (при работе кондиционера в режиме охлаждения) не лился струёй из трубки при отведении воды из комнаты на улицу.
Это главная проблема. Температура воздуха поступающего от одного большого канального блока будет одинаковой для всех помещений.
Вторая проблема незначительна, но некоторых она раздражает.
Запахи!
Если в одной из комнат едят что-то с резким запахом, то довольно быстро этот запах распространяется по всем помещениям куда подаёт воздух единый канальный блок кондиционера.
Вы про VRF/VRV систему видимо говорите?
Описанное Вами возможно в 2 случаях:
Это дешёвый бренд. Недавно запустивший в производство оборудование данного типа. Дело в том что кроме "железа" кондиционеры данного типа требуют для качественной работы хорошо отлаженного "софта". Очень много параметров, и работа программистов для отладки такого софта недёшева. Чтобы было подешевле, некоторые производители экономят и на "харде" и на "софте", с вполне ожидаемом результатом.
Не была произведена пуско-наладка. Большинство параметров работы VRF/VRV система устанавливает сама. Но некоторые параметры желательно прописать перед первым пуском. Настраиваемых параметров очень много, наверное можно сравнить с количеством настроек продвинутой материнской платы для чипсета Z790. Для использования CPU с К индексом.
Да, автоматическим разгоном компрессора (из коробки ака по умолчанию) некоторые производители кондиционеров "балуются" как и производители материнских плат на чипсетах (Z серия) для разгона CPU с К индексом.
дБ это логарифмическая шкала. Соответственно в 2 раза шумнее, это разница около 6 дБ. По санитарным нормам ночью в жилом помещении не должно быть шума сильнее 30 дБ(А). НО, восприятие шума одним отдельным человеком это очень индивидуально.
И есть одна (неприятная для некоторых людей особенность). Некоторые модели внутренних блоков самостоятельно переключают скорость вентилятора в зависимости от своей логики (параметров окружающей среды). Днём в офисе это совсем незаметно. Ночью в квартире некоторых людей момент изменения скорости будит. Но, повторюсь, это индивидуально для каждого.
Стандартная помпа мембранного типа конечно заметно шумно работает. Особенно если она закреплена к тонкой обшивке. Например к одинарному листу гипсокартона. Может попадать в резонанс с листом, тогда совсем беда-очень заметно. Помпу данного типа желательно крепить на бетонную стену или потолок.
Заметно тише работают помпы удаления конденсата перильстатического типа. Но они подороже.
В настоящее время направление малых VRF систем активно развивается.
Серийно выпускаются системы небольшой производительности 8 и 10 кВт холода. Обычно этого достаточно для жилой площади до 100 м.кв., в климатических условиях средней полосы России.
Но технические параметры малых систем конечно поскромнее чем у "старших" линеек.
Обычно к наружному блоку в 8 или 10 кВт "холода" можно подключить до 5 внутренних блоков. Расстояние от наружного блока до самого дальнего внутреннего не должно превышать 50 метров.
Спасибо! Интересные вопросы и ответы!
С удовольствием подискутирую (не со всем согласен полностью). Постараюсь найти время сегодня.
Спасибо ещё раз за информацию к размышлению!👍
Да, на каждую комнату свой внутренний блок. Чтобы в каждой комнате можно было установить свою температуру.
У мультисплита длина труб до каждого внутреннего блока, лучше не превышать 20 метров. Потери будут большие если длины труб до каждого внутреннего блока больше чем указанная длина.
Хорошее решение это VRF система. На один наружный блок подключается много внутренних. При длине трубы до 90 метров потери холодопроизводительности минимальные.
Но это оборудование прилично дороже чем просто сплит кондиционеры.
Мульти сплит система прежде всего для того случая когда на квартиру только одно место для установки наружного блока.
В современных домах это зачастую одна корзина на квартиру из нескольких комнат.
Обслуживать внутренний блок желательно регулярно. Вирусы конечно во внутреннем блоке не размножаются, но вот запахи очень даже на теплообменнике абсорбируются.
Особенно если внутренний блок находится там где еду готовят.
Да микроволновки достаточно в которой в офисе еду греют.
Довольно быстро от внутреннего блока запахи начинают распространяться.
Особенно при работе на обогрев.
Благо сейчас не проблема для промывки внутреннего блока (поверхности испарителя) найти химию специализированную.
Из внутреннего блока кондиционера может выходить очень холодный воздух.
Около+5С.
Это нормальный режим работы старт стопного (не инвертора) кондиционера.
Поэтому непосредственно напротив внутреннего блока не надо находиться постоянно.
Наверное есть технические вопросу по теме.
Пожалуйста задавайте.
При написании данного текста AI не использовал (не возьмусь судить насколько это хорошо или плохо для восприятия).
Вижу что AI в последнее время очень хороший помощник в техническом обсуждении оборудования.
Уже может отвечать на узкоспециализированные вопросы.
Не все. Но зачастую ОЧЕНЬ экономит время в поиске нужной информации!
Каждый имеет право на 15 минут славы😁
Сказано полвека назад. Актуально сегодня!
56 миллиардов?
Столько и компании Steam привлечь проблематично!
А она покрупнее GameStop будет
Это очень хорошо!
Что-то вспомнилось: "Что вы пристали, я котик - у меня лапки"🐈
Вы рассуждает как технарь грамотный.
А у монтажников ОВиК подход зачастую (к сожалению) другой.
Вижу зачастую приточную вентиляцию в улицы. БЕЗ ПОДОГРЕВА.
Монтажники поток приточного воздуха прямо с улицы направляют на батарею отопления!
Мол воздух согреется.
И ЗИМОЙ ВСЁ РАБОТАТЬ БУДЕТ заверяют эти оч.умелые ручки 🤦🏼♂️
Занимаюсь эксплуатацией ОВиК. И когда у меня спрашивают что же такое, да как же так случилось? Монтажники обещали что всё замечательно будет!
Так что "чудаков" много.
Такого в эксплуатации насмотрелся... 😁
Разморозки отопления наверное в МКД стоит минимально. (Хотя в последнее время вижу ""чудесные решения") Которые приводили к заморозке труб.
Стоит опасаться отключения кондиционера от электроснабжения зимой на менее чем на сутки.
Повторная подача напряжения и моментальный запуск, с большой долей вероятности, приведут к выходу из строя.
Колесо Сансары?
Повторите пожалуйста. Не нашел этого Вашего комментария.
Интересно, без сарказма
У Лема есть в дневниках Йона Тихого.
Про попытку контролировать развитие ИИ.
"Мир на Земле", небольшая повесть.
Крайне рекомендую.