Определение положения привода по времени и току ерунда, если задвижка подклинивает, то реле покажет крайнее положение, хотя задвижка по факту застряла в среднем положении. Стандартный вариант предполагает концевые выключатели либо датчик положения для контроля состояния, затяжка да, идёт по току

Если задвижка заклинила в среднем диапазоне времени, то прибор выдает аварию. Если ток вырос в диапазоне секунда до и 5 секунд после отсчитанного времени закрытия, то отключится по затяжке. Если приборы отработали больше 20 лет и продолжают работать, то где здесь ерунда?