Comments 15
У меня вот только пару дней назад был факап, в котором я разобрал PLC и перепаял ему выходное реле - а оказалось, что проблема была просто в погнутом рычаге концевого выключателя. Просто это реле было известной проблемой, которая уже случалась раньше, поэтому все остальное я проверял не слишком внимательно и пропустил реальную поломку.
Потери - полчаса времени, двести рублей денег и пострадавшее чувство собственного достоинства.
Такое бывает. Когда уже задолбливает одно и то же, все остальное не замечаешь. Было похожее узкое место в питании шкафа: оно было нестабильное, то есть 230В и более. В итоге горел БП, уже несколько сгорело. Думали, что БП бракованные, а в итоге сеть фиговая.
Была точно такая же проблема - в 380-вольтовом трехфазном станке сгорели подряд два мелких частотника на 220 вольт. Оказалось, что какие-то европейские злодеи придумали "нормы безопасности", обязывающие главный выключатель станка размыкать и фазы, и ноль. Ну и понятно, что происходит, когда отвечающие за ноль контакты подгорают.
Похоже был перекос, и частотник получил 380?
Любопытно. Может у вас уже какой-то местный колхоз? На станках (обрабатывающих центрах) которые я ковырял ноль не подключался вообще. Не было просто такой линии. Три фазы и земля. Но земля гальванически вообще была не связана с оборудованием (кроме как через заземление на подстанции) и несла только функцию ЭБ. И разумеется была неотключаемой.
Проблемы были когда электрики на подстанции поменяли фазы местами. Станок стал путать инструменты, разбираться было некогда и ему перезарядили барабан, и всё вроде заработало. Потом фазы поменяли обратно и пришлось опять перезаряжать. Только тогда уже обратили внимание, что барабан в другую сторону крутится. Остальное оборудование включалось от частотников и ему было до лампочки на фазы, работало даже без одной фазы.
А если ноль отключается, то выключатель должен быть специальный, который его отключает последним и включает первым плюс обеспечивает повышенную надежность (в основном за счет порядка включения т.к. при этом контакты на нуле не обгорают).
Может у вас уже какой-то местный колхоз?
Нет, фирменные европейские станки, установленные еще фирменными европейцами. У главных выключателей питания четыре пары контактов - три фазы и ноль.
На станках (обрабатывающих центрах) которые я ковырял ноль не подключался вообще.
Есть и такие станки, в них внутри либо вся электроника на 380, либо есть отдельный небольшой трансформатор 380-220. Но бывают и станки, которым нужен ноль.
А если ноль отключается, то выключатель должен быть специальный, который его отключает последним и включает первым плюс обеспечивает повышенную надежность
Да, так оно и есть, ноль включается первым и выключается последним. Но даже выключатель повышенной надежности иногда ломается. Если в нем размыкается фаза - ничего особо страшного не происходит, если размыкается ноль - происходит бах.
Если ноль отключает последним и включает первым то он обгорать не будет. т.к. коммутируется без нагрузки. Фаза сгорит гораздо раньше. По крайней мере, вероятность отгорания нуля мизерная.
Но если туда уже лазил электрик вася, который об этом не знал, то может быть всё что угодно. И вероятность этого гораздо больше.
Если ноль отключает последним и включает первым то он обгорать не будет. т.к. коммутируется без нагрузки. Фаза сгорит гораздо раньше. По крайней мере, вероятность отгорания нуля мизерная.
Там был нюанс: мелкая всепроникающая органическая пыль. Возможно, на фазных контактах она подгорала и самоочищалась, а на нулевом оставалась как есть и в один прекрасный момент изолировала его. Точно не знаю, постмортем выключателю я не делал, просто соединил ноль наглухо. Фазные контакты до сих пор работают без нареканий, уже года три-четыре прошло после того инцидента.
Думали, что БП бракованные, а в итоге сеть фиговая.
Вход нормального в БП по компонентам это 450В(или 420 если сэкономили) постоянки, то есть где-то 330 переменки, то есть очень фиговая сеть...
судя по картинке кабели и порты плохо помечены, почему бы не сделать labels разного цвета, чтобы правильное соответствие порт - кабель было видно с первого взгляда
Примерно также попадал неоднократно. Тоже искал, то, что лежало на самом видном месте, но не ошибается тот кто ничего не делает
Факап инженера АСУ ТП, как мы перепутали физические COM-порты на подстанции