Очень интересно, продолжайте! Хотелось бы узнать как реализован мониторинг открытия ворот.

Спасибо за фидбек.

Хотелось бы узнать как реализован мониторинг открытия ворот.

Ну наверное тут материала на статью не наберется. Вкратце, у меня 2 типа ворот: старые FAAC и новые DoorHan.

На Faac все просто - датчик концевиков подцепляется 4мя проводами к материнской плате в ящике с мотором. 2 провода +24, 2 - входы. Делаем отводы от +24 концевика "закрыто", подключаем к отводу и GND (я использовал тот, который на кнопку открывания идет) модуль оптопары на PC817, от него - DI модуля реле Dingtian.

На DoorHan датчики на 5В и инвертированы. Тока не хватает зажечь оптопару, поэтому пришлось подцеплять в DI dingtian через резистор 1 кОм.
Ну а дальше - в скрипте иоброкера разруливаю.