Comments 8
Прям идеальная схема
Спасибо! Как-раз предстоит внедрять 802.1x и искал толковое описание на примерах, аж оно тут как тут :)
Подводных каменей дофига!
1. Не всегда 1 клиент на один порт свича, часто захламлено мыльницами.
2. Очень часто встречаются промежуточные устройства в виде ip телефонов, при возможности заставить работать которые в .1x очень сложно.
3. Неоднородность сетевого оборудования, если в идеале то cisco с возможностью multi-host на порту.
1. Не всегда 1 клиент на один порт свича, часто захламлено мыльницами.
2. Очень часто встречаются промежуточные устройства в виде ip телефонов, при возможности заставить работать которые в .1x очень сложно.
3. Неоднородность сетевого оборудования, если в идеале то cisco с возможностью multi-host на порту.
Мне кажется, что если компания собирается внедрить у себя 802.1x, то первый пункт маловероятен.
Если 1ый пункт уже есть как факт, как он может быть маловероятен? ) Я бы сказал, что если есть первый пункт, то внедрение маловероятно. А вообще решается опцией multi-host.
Это всё решается на стадии планирования, естественно мыльницы идут в помойку, как и несовместимые ip-телефоны.
Sign up to leave a comment.
Использование стандарта IEEE 802.1x в сети передачи данных