Потому что 232-й наверное развязан гальванически и земляная петля на него не влияет.
Отвалы модемов на 95% связаны с проблемами по питанию и 5% с неисправностью самого модема. Проблема по питанию от usb порта. Точно polyfuse не деградировал?
UPS и сервер — наводки между корпусами двух разных устройств. Попробуйте объединить электрически металлические шасси обоих девайсов проводом.
CDMA модем\диск отваливался из-за недостатка питания от порта
Я работаю в Амазон и могу немного прокоментировать эту новость. В коментариях к этой статье на hackernews было сообщение от стартапа bottomless. Я являюсь техлидом «копии» этого проекта в Амазон и могу точно сказать, что идея этого девайса появилась в Амазоне задолго до bottomless. Железо у нашей версии использует уникальные части, которые были сделаны внутри Амазон и нигде больше не используются. Так что я бы относился к таким новостям с долей пессимизма.
Обычно, чтобы высказываться публично в таком виде как Вы написали, Вы должны были получить одобрение от legal отдела Амазон согласно policy. Так Вы получили это одобрение и Ваше высказывание является позицией Амазон? Или не получили и я помогу это дело отрепортить :)
Очень много работников используют личные аппараты для служебных целей и получают за это возмещение. Эдакая серая зона.
Вернули, ибо на blind-е заклеймили Амазон расистами :) А от такого обвинения в эпоху BLM можно и не отмыться, всё-же публичная компания…
Я с вами не соглашусь. Изоляцию вы никогда не сможете контролировать. Потому что для одного напряжения это изоляция, а для другого уже нет. Даже если гипотетически украсть из моей второй картинки PE, то у автора, к примеру, есть телевизор с антенной, мачта которого заземлена, а оплетка коаксиала 100% связана с мачтой электрически и включена в телевизор, где соединена с висящим в воздухе PE, вот Вам и паразитный PE для локального телевизора.
Вот валяется у меня под рукой плата из телевизора, сколько вольт защиты дадите?
Локальный трансформатор для отладки устройства — отлично. Когда устройств много и где-то пробъет на корпус, вот у Вас и нарисовалась классическая L N схема. Так почему просто не поставить УЗО? А не бороться за сомнительную изоляцию?
Я понимаю к чему Вы клоните, но очень легко человеку будучи даже заземлённым спровоцировать статический разряд… А ещё может сам генератор набрать статики и периодически разряжаться без последствий, пока к нему не прикоснется человек и…
Читал мануал на английском к генератору, так там сказано о бондинге/граундинге корпуса генератора как раз в контексте защиты от static electricity. Видимо не выдумывают, раз написали?
Уберите из своей картинки заземление в доме и еще раз нарисуйте путь тока
Вы точно внимательно смотрели видео? Особенно в части одновременного зажигания двух дуг одновременно: и в разомкнутом выключателе и в разомкнутом патроне люстры освещения. Ну что же, две дуги Вам нарисовать? Да хоть три :)
Для этого один из выводов генератора заземляется и из этой точки заземления уже независимо нужно вести в дом два провода – один будет нейтралью N
На моей картинке корпус генератора не заземлен, и это может быть причиной зажигания дуги(красная перемычка) от статики, которая будет искать кратчайший путь для стекания и стечёт в обмотку… Так что всё написано правильно в статье.
Советую всем протестующим против факта зажигания дуги после пробоя статики внимательно, несколько раз пересмотреть это трешовое видео и подумать о причинах происходящего, а потом сделать выводы: www.youtube.com/watch?v=euBpVr_XhuU
Это был сбой работы DTMF декодера станции.
DTMF передается inband в GSM, такие железки как GOIP всецело полагаются на донабор через GSM и работают отлично.
В стабилизаторе внутри карты что-то было не термокомпенсированное. Я такое видел с картридерами, только с полным капутом при опускании к -15 и работе. После — кирпич. но в моем случае и взятки гладки — картридер был не для таких условий изначально
Отвалы модемов на 95% связаны с проблемами по питанию и 5% с неисправностью самого модема. Проблема по питанию от usb порта. Точно polyfuse не деградировал?
CDMA модем\диск отваливался из-за недостатка питания от порта
Обычно, чтобы высказываться публично в таком виде как Вы написали, Вы должны были получить одобрение от legal отдела Амазон согласно policy. Так Вы получили это одобрение и Ваше высказывание является позицией Амазон? Или не получили и я помогу это дело отрепортить :)
Вернули, ибо на blind-е заклеймили Амазон расистами :) А от такого обвинения в эпоху BLM можно и не отмыться, всё-же публичная компания…
Вот валяется у меня под рукой плата из телевизора, сколько вольт защиты дадите?
Локальный трансформатор для отладки устройства — отлично. Когда устройств много и где-то пробъет на корпус, вот у Вас и нарисовалась классическая L N схема. Так почему просто не поставить УЗО? А не бороться за сомнительную изоляцию?
Читал мануал на английском к генератору, так там сказано о бондинге/граундинге корпуса генератора как раз в контексте защиты от static electricity. Видимо не выдумывают, раз написали?
Вы точно внимательно смотрели видео? Особенно в части одновременного зажигания двух дуг одновременно: и в разомкнутом выключателе и в разомкнутом патроне люстры освещения. Ну что же, две дуги Вам нарисовать? Да хоть три :)
В первом абзаце:
На моей картинке корпус генератора не заземлен, и это может быть причиной зажигания дуги(красная перемычка) от статики, которая будет искать кратчайший путь для стекания и стечёт в обмотку… Так что всё написано правильно в статье.
www.youtube.com/watch?v=euBpVr_XhuU
DTMF передается inband в GSM, такие железки как GOIP всецело полагаются на донабор через GSM и работают отлично.