Добрый день!

При ПНР пользователем в данном случае задаётся только расчётный КУ и усилитель старается его поддерживать вне зависимости от мощности на порту RAU.­Station.­Out.­Power­Sig, поэтому при изменении количества каналов (в рамках расчётных значений тракта например на 40 каналов линия останется работоспособной), а в случае изменений затухания на линии будет поддерживаться заданный пользователем Gain до тех пор, пока усилитель не выйдет на максимальную мощность накачки с дальнейшим снижением Gain, т.е. он его сам не корректирует, а стабилизирует до заданного пользователем значения если это позволяют характеристики линии, и в этом случае необходимо провести измерения рефлектометром для устранения «не проектных» затуханий.

Стоит отметить что все необходимые калибровки (необходимые для стартовых значений), как и сам алгоритм/совокупность методов для расчёта Gon/off (в т.ч. и коэфф. шума) заложены вендором на производстве и характеризует увеличение мощности сигнала на выходе из усилителя при включении накачки, также, вероятно, механизм «точек/сенсоров привязки и кто является информатором при конкретном изменении», может отличаться от того или иного типа рамановского усилителя и его ПО, поэтому ответ на данное уточнение сможет корректно дать только разработчик.

При ПНР пользователю калибровать усилитель не нужно, достаточно оценить проектное затухание и длину участка и просто установить значение Gain в соответствием с расчётом линейного дизайна сети (в зависимости от количества и типа каналов, пунктов регенерации, кол-ва усилительных участков и т.д.).

Всё верно т.к. усилитель является распределённым, усиление происходит в самом волокне, при изменении затухания ток диодов будет автоматически подстроен для достижения необходимого усиления в случае выхода на максимальную мощность накачки будет поддерживать максимально возможный Gain, что само по себе вызовет аварийную сигнализацию (например мощность диодов накачки выйдет в порог warning) о необходимости принятия мер эксплуатацией по устранению повышенного затухания на участке, для распределённых усилителей применяется как правило понятие дифференциального Gon/off, где автоматически (без участия пользователя) по определенному алгоритму создаётся калибровочная таблица.

Добрый день! Конечно.

Режим стабилизации коэффициента усиления Gain - поддерживается постоянное значение коэффициента усиления Gain в рамках допустимого диапазона.

При установке пользователем требуемого расчётного значения RAU.Gain.Set усилитель автоматически подстраивает ток диодов накачки для поддержания заданного коэффициента. В динамических параметрах отображается текущее реальное значение коэффициента усиления в линии связи RAU.Gain.

При первом запуске рекомендуем установить минимальный Gain, и после успешного запуска усилителя скорректировать его значение (в соответствии с расчётным для конкретной линии), в случае ухудшения соотношения сигнал-шум на входе ЕА следующего за ним ниже расчётного допустимо повысить Gain рамановского усилителя или уменьшить затухание на разъёмных соединениях ВОЛП.

Добрый день! Это производитель VPG Laserone

Отправьте запрос на sales@ecorouter.ru - разработчик предоставит демо-образ операционной системы для изучения и документацию.

Маршрутизаторы EcoRouter – продукты, построенные на базе операционной системы EcoRouterOS, созданной и уже более 10 лет развивающейся исключительно российскими разработчиками. 

Архитектура программной обработки трафика позволяет в качестве аппаратной платформы маршрутизатора использовать серверы общего назначения x86 архитектуры, среди производителей которых есть как зарубежные компании, так и российские компании с достаточной степенью локализации для включения в реестр российской промышленной продукции Минпромторг.

Для проведения конкурса монтажников компания EcoRouter любезно передала нам два типа своих устройств, в том числе ER-T406 на базе аппаратной части от российского производителя.

да-да, это скорее пойдет на ЗИП ну или на временную подмену. Не для критичных участков, скажем так.

конечно это не один и тот же, они же рядом лежат :-) это пример, насколько было загрязнено, и как одну единицу оборудования, которую там выудили, удалось очистить. Надо было фотографировать все и сделать коллаж, но хорошая мыслЯ приходит опослЯ.