Исправный не может отключаться при токе меньше 1,13 номинала. Если автомат неисправен можно попросить арендодателя исправить или исправить самому.
Но всё это не важно. Они с 4мя детьми жили без электроприборов вообще? Стиралка, электроплита, бойлер для горячей воды, чайник тот же - ничего этого не было? тогда температура в доме это меньшая из их проблем.
Автоматический выключатель на 10А с комбинированным расцепителем (в народе - "автомат") если отключается при токе меньше 11,3 А он неисправен. Мощность тэна для европейского рынка нормируется при напряжении 230В. 11,3*230=2599Вт.
Но при токе 11,3А может сработать только тепловой расцепитель через 2-3 часа. Мгновенно (0,15с) он отключится при токе >30А. При токе 15А он должен отключиться не ранее чем через 50 сек.
Т.е. чайник 2,5КВт должен гарантировано успеть закипеть с автоматом 10А даже при повышенном напряжении (в пределах допустимого интервала). На практике хватает даже автомата на 6А, но совсем на пределе и без гарантий.
Плавкие предохранители обычно еще более грубые при том же номинальном токе.
Я как-то по ошибке включил чайник на автомат B6 (меньше автоматы купить уже сложно) он жужжал но не выключался. Если заглянуть в спеку на автомат - это его штатная работа (напряжение было еще чуть пониженное).
Т.е. у вас это просто неисправная электросеть в доме. Либо чайник стал "последней каплей".
Стиралка (>2 КВт) в доме с четыремя детьми есть? работает? Вынимаем стиралку, втыкаем хороший удлинитель и в него 2-3 киловаттных нагревателя - это штатная нагрузка. Да, неудобно. Но всяко лучше чем в пуховике сидеть.
Стандартная евророзетка 16A (3.5 КВт). электрочайник 2-2,5КВт. Небольшой масляный радиатор 500-1500Вт. Если там 5-6 секций то его средняя мощность всё равно не превысит 500Вт (срабатывает защита по перегреву). Его достаточно чтобы поднять температуру в комнате на 5-10 градусов.
В общем снял дом с неисправной проводкой. Можно было еще с протекающей крышей снять и с зонтиком на совещании сидеть.
Тому же СССР на "нации" было плевать. Они же больше кассовой борьбой заморачивались.
Я лично не очень большую разницу вижу в том по какому признаку население выпиливать. Совки кстати нации тоже местами притесняли по всякому когда надобность возникала. И кроме совка в истории примеров море. Тех же индейцев в северной америке.
Но если про разницу говорить, то совки геноцидили дееспособных, что для будущих поколений вышло гораздо хуже.
Прочитал - лютое словоблудие. Попытка описать реваншизм в каких-то наглухо упоротых терминах.
Из всего текста одна ясная мысль в конце о том, что коммунисты и фашисты делали тоже самое, но фашисты декларировали реальные цели, а коммунисты врали. Ну допустим, и что?
Извиняюсь, что прозвучало грубо. Обращение "ты" в моём случае подразумевало обращение к абстрактному слушателю, а не к вам лично.
Что каксается работы руками - в некотором количестве вполне в охоточку идёт после сидения за компом. Да и качество зачастую лучше, а когда косячишь не надо разборки устраивать, да и вообще - себе проще простить.
Узнавал на 3 дома, давно было. Там 50 метров трубы среднего давления будка понижения давления, забыл как называется, тогда 50к стоила со всеми бумажками, и в пределах 100 метров трубы низкого давления. Насчитали миллионов 15 (это по курсу 30 рублей за доллар). По сравнению с газгольдером срок окупаемости выходил лет 300 кажется. Можно было такие же 3 дома купить сразу с газом.
В более поздние времена знакомый переносил трубу и котёл - в районе 500к без котла.
В рф полностью искуственный дефицит площади. Два квадратных метра с точки зрения стройки не стоят ничего (на фоне конечной цены).
Но вы правы, что никто не захочет переплачивать. Я даже уверен что квартиры без воды и канализации будут продаваться на ура если будут чуть дешевле. Такие вещи должны быть в СНиПе. Хотя я лично не до конца уверен что это вообще надо (даже в качественном исполнении).
Ну она менее интенсивная по максимальному значению которое достигается около внешней стены в случае с батареей. А в условной середине комнаты может быть и наоборот.
4 слоя максимум. При чем старый вариант только со сквозными отверстиями через все слои. 74я серия шаг 2,54 обычный для таких корпусов, далеко не самый компактный для того времени.
Диповые корпуса кстати достаточно компактно разводятся, т.к. ножки на всех слоях, не нужно места на отдельное переходное отверстие.
Исправный не может отключаться при токе меньше 1,13 номинала. Если автомат неисправен можно попросить арендодателя исправить или исправить самому.
Но всё это не важно. Они с 4мя детьми жили без электроприборов вообще? Стиралка, электроплита, бойлер для горячей воды, чайник тот же - ничего этого не было? тогда температура в доме это меньшая из их проблем.
"Пробки" это что такое? плавкий предохранитель?
Автоматический выключатель на 10А с комбинированным расцепителем (в народе - "автомат") если отключается при токе меньше 11,3 А он неисправен. Мощность тэна для европейского рынка нормируется при напряжении 230В. 11,3*230=2599Вт.
Но при токе 11,3А может сработать только тепловой расцепитель через 2-3 часа. Мгновенно (0,15с) он отключится при токе >30А. При токе 15А он должен отключиться не ранее чем через 50 сек.
Т.е. чайник 2,5КВт должен гарантировано успеть закипеть с автоматом 10А даже при повышенном напряжении (в пределах допустимого интервала). На практике хватает даже автомата на 6А, но совсем на пределе и без гарантий.
Плавкие предохранители обычно еще более грубые при том же номинальном токе.
Я как-то по ошибке включил чайник на автомат B6 (меньше автоматы купить уже сложно) он жужжал но не выключался. Если заглянуть в спеку на автомат - это его штатная работа (напряжение было еще чуть пониженное).
Т.е. у вас это просто неисправная электросеть в доме. Либо чайник стал "последней каплей".
Стиралка (>2 КВт) в доме с четыремя детьми есть? работает? Вынимаем стиралку, втыкаем хороший удлинитель и в него 2-3 киловаттных нагревателя - это штатная нагрузка. Да, неудобно. Но всяко лучше чем в пуховике сидеть.
старая реклама яндекса заиграла новыми красками
Какая-то ерунда. Как счет без денег поможет, а отсутствие счета помешает урегулировать какие-то судебные споры?
С банковскими картами есть нюансы которые определяются условиями платежной системы. Но там не годы, а месяцы от силы.
если теплоизоляция не очень (в стене нет дыры метр на метр) то на 5-10 градусов. Если очень, то на 10-20.
Сняли жильё где на 4-5 комнат нет ни одной нормальной розетки?
Стандартная евророзетка 16A (3.5 КВт). электрочайник 2-2,5КВт. Небольшой масляный радиатор 500-1500Вт. Если там 5-6 секций то его средняя мощность всё равно не превысит 500Вт (срабатывает защита по перегреву). Его достаточно чтобы поднять температуру в комнате на 5-10 градусов.
В общем снял дом с неисправной проводкой. Можно было еще с протекающей крышей снять и с зонтиком на совещании сидеть.
Это не моя позиция, а по вашей ссылке написано.
Я лично не очень большую разницу вижу в том по какому признаку население выпиливать. Совки кстати нации тоже местами притесняли по всякому когда надобность возникала. И кроме совка в истории примеров море. Тех же индейцев в северной америке.
Но если про разницу говорить, то совки геноцидили дееспособных, что для будущих поколений вышло гораздо хуже.
Борьба за права перешла в борьбу за привелегии.
Спорт высших достижений даже местами буквально неполиткорректно называют "шоу уродов".
Прочитал - лютое словоблудие. Попытка описать реваншизм в каких-то наглухо упоротых терминах.
Из всего текста одна ясная мысль в конце о том, что коммунисты и фашисты делали тоже самое, но фашисты декларировали реальные цели, а коммунисты врали. Ну допустим, и что?
На самом деле по степени поражения в правах собственного населения совок был значительно хуже.
За 300 можно кондей купить. Или видеокарту, тогда отопление будет частично самоокупаться. )
Обогреватель с 30-40 евро начинается. Пусть даже 50. Меньше дневной зарплаты. Правда еще на столько же электричества нажгёт за месяц.
Это её слова, практически.
Извиняюсь, что прозвучало грубо. Обращение "ты" в моём случае подразумевало обращение к абстрактному слушателю, а не к вам лично.
Что каксается работы руками - в некотором количестве вполне в охоточку идёт после сидения за компом. Да и качество зачастую лучше, а когда косячишь не надо разборки устраивать, да и вообще - себе проще простить.
100к это считай бесплатно.
Узнавал на 3 дома, давно было. Там 50 метров трубы среднего давления будка понижения давления, забыл как называется, тогда 50к стоила со всеми бумажками, и в пределах 100 метров трубы низкого давления. Насчитали миллионов 15 (это по курсу 30 рублей за доллар). По сравнению с газгольдером срок окупаемости выходил лет 300 кажется. Можно было такие же 3 дома купить сразу с газом.
В более поздние времена знакомый переносил трубу и котёл - в районе 500к без котла.
В рф полностью искуственный дефицит площади. Два квадратных метра с точки зрения стройки не стоят ничего (на фоне конечной цены).
Но вы правы, что никто не захочет переплачивать. Я даже уверен что квартиры без воды и канализации будут продаваться на ура если будут чуть дешевле. Такие вещи должны быть в СНиПе. Хотя я лично не до конца уверен что это вообще надо (даже в качественном исполнении).
Ни капли не умаляя полезность стирки и готовки, работа это то, за что деньги платят.
Ну она менее интенсивная по максимальному значению которое достигается около внешней стены в случае с батареей. А в условной середине комнаты может быть и наоборот.