Как инженер обслуживающий узлы учета тепла советую заменить крыльчатые расходомеры на электромагнитные или ультразвуковые. Крыльчатые расходомеры быстрее выходят из строя, из-за попадания грязи, окалины на крыльчатку. Так же крыльчатка может встать или медленнее скрутиться при температуре теплоносителя больше 100 градусов. У «Термотроник» есть хорошие расходомеры РС.
По поводу температур. Диаметр сопла конуса рассчитывается исходя из параметров теплосистемы дома таким образом, чтобы температура прямой и обратной были в тепловом графике. В этом графике предусмотрена зависимость температуры наружного воздуха и температуры прямой и обратной. Например при температуре на улице от -30 и ниже температура прямой с ТЭЦ должна быть 150, а температура обратной 70 (при температурном графике 150/70). В дом, конечно, такая температура не приходит. У нас в городе максимум температура прямой была 120.
Как можно регулировать температуру в доме? При вашей существующей схеме отопления, можно регулировать диаметром сопла конуса. Но перед этим произведите балансировку всего дома, чтобы температура в помещениях, во всех частях дома, была одинаковой.
По поводу температур. Диаметр сопла конуса рассчитывается исходя из параметров теплосистемы дома таким образом, чтобы температура прямой и обратной были в тепловом графике. В этом графике предусмотрена зависимость температуры наружного воздуха и температуры прямой и обратной. Например при температуре на улице от -30 и ниже температура прямой с ТЭЦ должна быть 150, а температура обратной 70 (при температурном графике 150/70). В дом, конечно, такая температура не приходит. У нас в городе максимум температура прямой была 120.
Как можно регулировать температуру в доме? При вашей существующей схеме отопления, можно регулировать диаметром сопла конуса. Но перед этим произведите балансировку всего дома, чтобы температура в помещениях, во всех частях дома, была одинаковой.