Предохранитель в цепи солнечной батареи ни от чего не спасает. Там при любом замыкании нет достаточного тока.
Разрядники это очень простые и грубые устройства защиты. Используются в том числе для защиты высоковольтных линий. Можно на коленке хоть мегаватный сделать.
Супрессор нужен, чтобы ловить то, что разрядник пропустил. Мощность достаточная:
1.5KE200CA — цифра 1,5 означает 1,5 кВт в имульсе. (14 рублей)
Между разрядниками и супрессорами ещё варисторы включаются. Тоже бывают мелкие на 150 Дж в блоках питания и крупные (мегаджоули) в высоковольтных сетях.
Сейчас открыл настройки проекта и нашёл там флаг «Проверки: Переполнения (-Co)». Как минимум в режиме отладки как минимум некоторые компиляторы проверяют переполнение. Но я не вдавался в подробности как.
УЗИП — это комбинация из разрядников, варисторов и супрессоров (или что-то одно из списка). Собственно это все варианты защиты от перенапряжений прямой полярности.
Дополнительно можно выполнить эффективную защиту от импульсов обратной полярности с помощью диода (или полярного супрессора) включенного между плюсом минусом. Но это полумера.
УЗИП рассчитанный на сеть 230 В срабатывает при напряжении не меньше чем 400 В.
Принципиально можно собрать УЗИП на нужное напряжение купив деталей в радиомагазинах. В продаже всё есть, если не лень конечно.
Нужно помнить, что защита должна быть многоступенчатой. Грубые ступени с большой энергоёмкостью ближе к панелям. Чувствительные ближе к контроллеру. Чем больше между ними расстояние тем лучше.
И главное в процессе не сделать хуже. Можно навесить кучу защит, а потом бороться с ложными срабатываниями и короткими замыканиями вызванными неаккуратным монтажом.
Я и говорю, что незачем. Только как перестраховка от неправильной сборки. На случай если кто вместо панели аккумулятор подключит и при этом с полярностью напутает.
Никуда не надо девать. Если не брать ток с панели, то она просто ничего не вырабатывает и немного больше нагревается солнцем.
Возьмём обычную панель на 12В. В точке максимальной мощности она выдаёт 18 В. Если нагрузку отключить, то напряжение поднимается до 21В. Нормальный контроллер должен спокойно переносить этот 21 вольт и всё.
Шунтирующие диоды выключают затенённую панель из последовательной сборки.
При схеме 3х3, если затенить одну панель то напряжение на этой ветке упадёт до 66%. Напряжение двух других веток 100%. А ток как известно не склонен течь от меньшего напряжения к большему.
Предохранитель от молнии не поможет. Время срабатывания даже при большом токе измеряется миллисекундами, а фронт молнии наносекундами. Кроме того напряжение молнии измеряется мегавольтами, а рабочее напряжение большинства предохранителей меньше киловольта.
В общем тут всё не так тривиально. Для защиты от удара молнии требуется продуманная комбинация из заземлений, молниеотводов, ОПН-ов, разрядников и предохранителей разрядников. Обращаю внимание, что это требуется предохранитель разрядника, а не солнечной панели.
Думаю УЗИП перед контроллером, как предлагалось, поставить конечно не помешает. Гарантий не даёт, но вероятность повреждения оборудования снижает.
На мой взгляд этот фильм, будучи предельно не серьезным по жанру, не содержит существенных технических ляпов.
Интерстеллар, в противовес ему, — набор глупостей, подаваемых с умным видом.
И вообще, мой ложный малый цикл регенерации подсказывает мне, что Вы страдаете цементированием мифов внедрённых пропагандой.
(утверждение прямо в стиле Черномырдина)
Любимый сериал Вавилон 5 (8,3 на IMDB) — странно, что оценка такая высокая.
1. Он зациклен — оценка зависит от просмотров, а просмотры зависят от оценки. Постепенно всё сведётся к трём блокбастерам.
2. Как известно 95% населения… не разбираются в теме. Будем смотреть только мэйнстрим.
Лучший фильм просмотренный мной за последнее время «Только не они». Оценка 2,6 на IMDB. Хотя я и недолюбливаю отечественное кино и тупые комедии.
2. Эксперт продаётся диснею/марвелу/…
3. Смотрим одни комиксы.
Реальная история.
А вот электромобиль — это решение.
Child_type унаследует операции от Parent_Type, но не будет с ним совместим по присваиванию и арифметическим операциям.
//сарказм//
Разрядники это очень простые и грубые устройства защиты. Используются в том числе для защиты высоковольтных линий. Можно на коленке хоть мегаватный сделать.
Супрессор нужен, чтобы ловить то, что разрядник пропустил. Мощность достаточная:
1.5KE200CA — цифра 1,5 означает 1,5 кВт в имульсе. (14 рублей)
Между разрядниками и супрессорами ещё варисторы включаются. Тоже бывают мелкие на 150 Дж в блоках питания и крупные (мегаджоули) в высоковольтных сетях.
Дополнительно можно выполнить эффективную защиту от импульсов обратной полярности с помощью диода (или полярного супрессора) включенного между плюсом минусом. Но это полумера.
УЗИП рассчитанный на сеть 230 В срабатывает при напряжении не меньше чем 400 В.
Принципиально можно собрать УЗИП на нужное напряжение купив деталей в радиомагазинах. В продаже всё есть, если не лень конечно.
Нужно помнить, что защита должна быть многоступенчатой. Грубые ступени с большой энергоёмкостью ближе к панелям. Чувствительные ближе к контроллеру. Чем больше между ними расстояние тем лучше.
И главное в процессе не сделать хуже. Можно навесить кучу защит, а потом бороться с ложными срабатываниями и короткими замыканиями вызванными неаккуратным монтажом.
Впрочем можно и не заморачиваться. Сложностей много а эффект от этой оптимизации может быть и незначительным если тень на панели ничто не отбрасывает.
Возьмём обычную панель на 12В. В точке максимальной мощности она выдаёт 18 В. Если нагрузку отключить, то напряжение поднимается до 21В. Нормальный контроллер должен спокойно переносить этот 21 вольт и всё.
При схеме 3х3, если затенить одну панель то напряжение на этой ветке упадёт до 66%. Напряжение двух других веток 100%. А ток как известно не склонен течь от меньшего напряжения к большему.
В общем тут всё не так тривиально. Для защиты от удара молнии требуется продуманная комбинация из заземлений, молниеотводов, ОПН-ов, разрядников и предохранителей разрядников. Обращаю внимание, что это требуется предохранитель разрядника, а не солнечной панели.
Думаю УЗИП перед контроллером, как предлагалось, поставить конечно не помешает. Гарантий не даёт, но вероятность повреждения оборудования снижает.