Подумаем над отдельным постом про героев стройки.
На главном здании у нас у нас две мачты, и молниезащита эта активная, она отводит молнию намного эффективнее пассивной. Радиус её действия тем больше, чем выше она расположена. В нашем случае радиус действия около 70 м и под защиту попадают близлежащие объекты, например, контрольно-пропускной пункт, котельная. Принцип работы устройства: youtu.be/bhOGMHTIJTI
Во время испытаний проверяли и аварийный клапан: сымитировали перегрев (частичным отключением вентиляции), и он отработал в автоматическом режиме, как и должен. В обратное положение он возвращается уже вручную. Но тормозить двигатель отключением от кислорода вредно для него, поэтому лучше не увлекаться.
Краски, да, немцы не пожалели…
Это секретные технологии немцев. Неглубокий вакуум или наполнение гелием существенно уменьшают потери из-за трения. Напомню, кстати, что маховик вращается со скоростью 3300 оборотов в минуту, подвешенный в магнитном поле (тоже для снижения потерь).
Когда принималось решение о начале строительства, Билайн рос 100 стоек в год. Тогда основным драйвером были услуги голосовой связи, сейчас это пакетная передача данных (PSCore). Каждый год количество трафика увеличивается в разы. По разным направлениям до двух раз в год. При этом набор систем большой (big data, oracle exadata, comverse, vmware, ip tv и др.). Один только LAN и SAN будут занимать до 40 стоек.

Кроме того, часть зала будет загружена в рамках предоставления услуг коммерческого ЦОД (прежде всего co-location).

К середине 2016 года планируем полностью загрузить первый модуль.
Это обычная оплётка, задача которой защитить кабели от механических повреждений, и чтобы не болтались. Всё-таки опасное помещение. Деталь заводская, красили в Ганновере, немецкие технологии в общем.
В предыдущих постах мы ещё рассказывали, что ЦОД должен обеспечить рост компании на 10 лет и что был применён модульный подход. Сейчас смонтирован первый модуль (240 стоек) из шести, по плану в 2016 году мы его заполним до конца. Кроме того, учтите, что не всё здание используется лишь под нужды ЦОД.