Я сейчас занимаюсь тем же самым, только с разницей, что у меня квартира и часть оборудования уже заказана.
У меня будет 3 независимых притока и 2 вытяжки без рекуперации. Притоки с фильтрацией F7, электрическим подогревом и канальным увлажнением. В комнатах — датчики температуры, влажности и CO2.
Статистику по CO2 я бы мог предоставить, но политика сайта narodmon.ru не позволяет выкладывать в публичный доступ внутренние датчики.
С шумом от вентиляторов надо бороться шумоглушителями и адекватным расположением самих вентиляторов — никакого шума не должно быть даже на максимальной мощности. Это не сложно, два глушителя по метру «хватит всем» =)
У меня будет 3 независимых притока и 2 вытяжки без рекуперации. Притоки с фильтрацией F7, электрическим подогревом и канальным увлажнением. В комнатах — датчики температуры, влажности и CO2.
Статистику по CO2 я бы мог предоставить, но политика сайта narodmon.ru не позволяет выкладывать в публичный доступ внутренние датчики.
С шумом от вентиляторов надо бороться шумоглушителями и адекватным расположением самих вентиляторов — никакого шума не должно быть даже на максимальной мощности. Это не сложно, два глушителя по метру «хватит всем» =)